Autors: Nejaanis ()
Datums: 13/06/2010 13:51

Laba diena!
Sākšu ar to, ka mans vecais, 1970. gadā uzstādītais leišu apkures katls izdomāja ka vēlas doties uz Tolmetu. sadega. Kaut kādas mistskas veiksmes rezultātā man izdevās nopirkt tādu pašu, identisku katlu- galīgi jaunu :O, ne reizes nekurinātu.Pa 250 ls.it kā labs pirkums.
jautājums nr1-
kads blīvējums ir starp sekcijām- paranīta blives sasmērētas ar solidolu vai kas interesantāks? vai ir jega jaukt ārā un likt jaunas blīves vai tikai " ar izjūtām" pievilkt?
ejam tālāk.
Māja divstāvu 120 m2, pirmajā stāvā ir radiatori, vecie čugunnieki, nekādas trubas maskēt netaisos neko mainit ari ne.apkure realizēta uz pašteci, apkures katls atrodas saimniecibas ēkā (ārpus mājas) , izplešanās trauks iekšā mājā.augstākais punkts ar boileri- otrā stāva grīda. visu peedeejo laiku (treknajos gados) stukoju ka vajag kaut ko radikāli mainīt, bet līdz ar jaunas vecās krāsns iegādi nu ir skaidrs ka mainiit vajag tikai nedaudz.Bez tam vēlos arī otrajā stāvā ielikt radiatorus, attiecigi nepieciešams cirkulācijas sūknis.
jautājums 2.
Cirkulācijas sūkni ir jāliek obligāti AIZ izplešanās trauka vai tas ir vienalga? ja vienalga, tad vajag lietot kkādu spiediena vārstu? jo cirkulācijas sūknis taču paceļ spiedienu sistēmā?
jautājums 3.
elektribas kraša gadījumā taču ari saglabāsies paštece caur to cirkulācijas sūkni? nesils tikai 2.stāvs?
jautājums 4.
vai cirkulācijas suknis kaut kā labveligak ietekmēs katla mūžu?-termošoks pie uzsilšanas utt vai tās ir tikai manas iedomas?

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: soseds2 ()
Datums: 13/06/2010 17:00

Paranita blives varetu nebut, drizak azbesta. Ja jauns katls, tatad jaunas blives, vienkarsi japievelk.
Ja uzstada sukni, tad atverta apkures sistema klust par slegto ar piespiedu cirkulaciju, t.i valejais izplesanas trauks ar parpludi janomaina uz slegto un automatiski vajadzigi drosibas varsts un atgaisotaji augstakaja vieta. Ja sistemu paplasina, tad elektribas partraukuma gad. vecas sistemas dala stradas uz pasteci.Cirkulacijas sukni liek uz katla abratkas aiz izplesanas trauka.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: khe ()
Datums: 13/06/2010 23:20

Ieliekot sūkni pašteces sistēmā tā no pašteces pārtop par piespiedu cirkulācijas sistēmu,kam prasās arī mazais loks ar termostatu. Vienīgi, daudz nebēdājot par šī vecā leišu čuguna katla veselību, to varētu izlaist. Varētu but, ka boilera dēļ(otrajā stāvā), sūkņa ieslēgšanās temperatūra jāliek paaugsta-ap 70 oC, vai arī jāliek elektromagnētisks vārsts ar termodevējiem.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: kamins ()
Datums: 14/06/2010 10:09

Vispar jau vinkarsak. Suknis uz apejas ar termoregulatoriem, kas iesledz un izsledz sukni+ 3-celu varsts, ar ko regulet temperaturas. Partaisit to par slegtu ir neprats. Var rgadities ka sistema pec tam ir jabuve principa no jauna, jo metinajums vai pakulas netur vairs spiedienu. Tani momenta ari pazud izplesanas trauks, kurs sobrid tev strada ari ka akumolators. Tas nozime, ka bus biezak jakurina un katls saks punkoties, ka ari varities. Leisu katlam nau vilkmes regulatora. Izvele protams tava zina, bet es to nedaritu.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: v_t ()
Datums: 14/06/2010 10:18

ir redzēts, kur pašteces sistēmā atpakaļgaitā pirms katla papildus ir ielikts sūknis. visiem dzīves gadījumiem.
sūknis ielikts paralēli.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: Nejaanis ()
Datums: 14/06/2010 11:14

kamins Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vispar jau vinkarsak. Suknis uz apejas ar
> termoregulatoriem, kas iesledz un izsledz sukni+
> 3-celu varsts, ar ko regulet temperaturas.
> Partaisit to par slegtu ir neprats. Var rgadities
> ka sistema pec tam ir jabuve principa no jauna, jo
> metinajums vai pakulas netur vairs spiedienu. Tani
> momenta ari pazud izplesanas trauks, kurs sobrid
> tev strada ari ka akumolators. Tas nozime, ka bus
> biezak jakurina un katls saks punkoties, ka ari
> varities. Leisu katlam nau vilkmes regulatora.
> Izvele protams tava zina, bet es to nedaritu.


kaadu spiedienu tad suuknis rada?tāpēc arī prasu, jo ir neliela baile par vecajām trubām.vajag mazu mazu spiedienu, kas dzenaa uudeni pa trubaam. ja ņem par pamatu automažīnas dzeses sisteemu, tad izplešanās traukā līmenis nekāpj kad iedarbina dzinēju, drīzāk pat nokrītas. kaut kādu gaisa vārstu gan vajag, bet uzkurināt līdz viršanas temperaturai vecu māju ar 20 radiatoriem neizklausaas visai iespējams;)
leišu katlam vilkmes regulators ir, vismaz šitam- šīberis :) un durtiņas:D termoregulatori izklausaas ok. par siltuma akumulatoru kalpos vecais boileris (tāpat nekāda lielā jēga no šamā nav).
vecais katls nokureejaas teju 40 gadus (atkarībā kādas ziemas, ir mājā saglabātas arī krāsnis), ar sūkni, imho vajadzētu nebūt sliktāk. tikai jautājums kur šamo likt- pirms paša katla ja ar termoregulatoru vai pilnīgi pofig kur, ja slēdz iekšā manuāli.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: Rx ()
Datums: 14/06/2010 11:29

Es gan domaju, ka problēma ir lielāka: Nojaucot savu veco sistēmu, ar čuguna radiatoriem,(būveta arī ap 1970 gadu) no radiatoriem, caurulēm nāca Tādā!!!! melna susla, ka brīnījos, kur tāda vispār var rasties....Bez intensīvas skalošanas vecā sistēma labi nestrādās, sūknis sērēs, lietderība būs zema.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: Nejaanis ()
Datums: 14/06/2010 12:01

sisteemu izskalot jau sen taisijos, žiža nav probleema ;) suuknim vismaz mehānisko filtru- lai gan apkures sisteemaa netiek uudens nepaartraukti papildinaats- gadiem viens un tas pats cirkulē, tikai bišķi pielej klaat.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: Kamins ()
Datums: 14/06/2010 12:33

Sukni uz atpakalgaitas pirms katla un suknim jastav uz apejas. Spiediens mainas no 0.1 lidz 0.2 bariem.Boilers strada ka akumolators un siltummainis vienlaicigi. Ja vinu nonem tiek izjaukta cirkulacija sistema.

Re: Vecās apkures sistēmas apgreids ;)
Autors: v_t ()
Datums: 14/06/2010 12:38

kā jau rakstīju - atpakaļgaitā, tieši pirms katla, paralēli. sūkni ieslēdz ar roku un tad tiešo atpakaļgaitu aizgriež ciet, lai iet tikai caur sūkni.
pašpklūsmā iet caur abiem. izplešanās trauks nav jāpārtaisa, sistēma paliek vaļēja.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: