UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Re: elektrības kabelis
Autors:
Rx
()
Datums: 12/12/2016 11:00
Длина линии (м) / Материал кабеля:200
Мощность нагрузки (Вт) или ток (А):5060
25
Напряжение сети (В):220
Мощность1 фаза
Коэффициент мощности (cosφ):0.92
Допустимые потери напряжения (%):5.00
Температура кабеля (°C):35.00
Способ прокладки кабеля:
Сечение кабеля не менее (мм²):16
Плотность тока (А/мм²):1.56250
Сопротивление провода (ом):0.228803
Напряжение на нагрузке (В):209.154
Потери напряжения (В / %):
10.8463
4.93014
Nekas nelēkā...rezultāts atkarīgs no tā, cik % var atļauties zaudēt enerģijas- (sprieguma-strāvas) pievadkabelī. 5% variantā 16mm2. mazāk % jau 25mm2.
Мощность нагрузки (Вт) или ток (А):5060
25
Напряжение сети (В):220
Мощность1 фаза
Коэффициент мощности (cosφ):0.92
Допустимые потери напряжения (%):5.00
Температура кабеля (°C):35.00
Способ прокладки кабеля:
Сечение кабеля не менее (мм²):16
Плотность тока (А/мм²):1.56250
Сопротивление провода (ом):0.228803
Напряжение на нагрузке (В):209.154
Потери напряжения (В / %):
10.8463
4.93014
Nekas nelēkā...rezultāts atkarīgs no tā, cik % var atļauties zaudēt enerģijas- (sprieguma-strāvas) pievadkabelī. 5% variantā 16mm2. mazāk % jau 25mm2.
Re: elektrības kabelis
Autors:
Rx
()
Datums: 12/12/2016 11:37
Zināšanai: Ir izejā iespējams paņemt spriegumus 230V un 400V. 230V ir normālai lietošanai, fāze-nullvads. Slodzes starp fāzēm reāli sadalītas nevienmērīgi, jo daudz dažādu patērētāju...Un 400V ir trīsfāzu patērētājam, speciālam pieslēgumam, starp fāzēm, ko ļoti reti izmanto....Tāpēc zudumi jārēķina uz 230V vienfāzes, un tad aprēķins būs pareizāks. Strāva pie 3f 400V pa nullvadu pie simetriskas slodzes būs nulle. Bet ja ņem visu strāvu no vienas fāzes, tad pa nulvadu ies visa strāva, kas ir 26A. Tātad nulvadam šāda strāva ir jātur, un uz tā krīt arī %.
Re: elektrības kabelis
Autors:
daudzjautajumi
()
Datums: 12/12/2016 12:24
paldies par apskaidrojumu.
4x16 vara kabelis, vai par trešdaļu lētāks 4x50 alumīnija kabelis ?!
4x16 vara kabelis, vai par trešdaļu lētāks 4x50 alumīnija kabelis ?!
Re: elektrības kabelis
Autors:
Rx
()
Datums: 12/12/2016 12:43
Sadales tīkli jaunbūvētās līnijas liek alumīnija kabeļus. Tatad letāk AL, un ne vainas, izņemot locīt grūtāk. Alumīnija kabelim 4x25mm2, nevis 4x50mm2. zudumi max būs 5%. Pie vienmērīgas noslodzes var būt mazāki, tas ir, 2,5%.
Re: elektrības kabelis
Autors:
daudzjautajumi
()
Datums: 12/12/2016 13:03
uz visu garumu pat 100 eur starpība nav starp 4x25 un 4x35, ja 4x35 dos mazākus zudumus un lielāku rezervi, tad man der, negribētos, lai ir kā laukos kur ieslēdzot tējkannu gaisma noraustās
Re: elektrības kabelis
Autors:
Rx
()
Datums: 12/12/2016 13:32
Protams, labāk resnāku...Mazāks kritums, mazākas gaismas pulsācijas mainoties slodzei. Protams tas ir pie kvēlspuldzēm....bet kas nu kuram ir.
Re: elektrības kabelis
Autors:
daudzjautajumi
()
Datums: 12/12/2016 13:41
nu kabeli jau raks vienreiz iekšā, nav jau telefona lādētājs, negribētos pēc brīža saprast, ka gribot ietaupīt 100eur jātērē 10x vairāk labojot kļūdu.
kā tad paliek ar kabeļu gofru? izšķērdība, vai tomēr ir vajadzīga ?
kā tad paliek ar kabeļu gofru? izšķērdība, vai tomēr ir vajadzīga ?
Re: elektrības kabelis
Autors:
Rx
()
Datums: 12/12/2016 14:27
Sadales tīkli zemes kabeli liek bez sarkanas gofras, izņemot bīstamākāss vietās, pie sadales skapja un ievados. Ierok kabeli , uzber kārtu zemes, kas ir papildus drošībai, lai ieraugot "Zemzemes brīdinājuma lenti", kabelis jau nav pušu...Nezinu cik cm pēc normām, bet uz aci savi 30 cm. Asus akmeņus gan zem un virs kabeļa gan nelikt. Gofru jau liek kabelim nākot no zemes ārā, sākoties tai jau 70cm dziļumā. Liek sarkano gofru. No pieredzes: ja izraktā tranšeja ir ceļa posmā, der padomāt par nākotni ( automātiskie vārti, apgaismojums, kustības kontrole, videokamera...). Tad ieraktajiem kabeļiem būs labums nakotnē.