Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 28/07/2012 01:04

Teorētiski ir dažādas sistēmas un to kombinācijas
[en.wikipedia.org]
Normālā gadījumā potenciālu starpība starp nulli un zemi nebūs, tomēr ČP gadījumos uz nulles var parādīties ne tikai pilns fāzes špannungs, bet pat kilovoltīga zibens izlāde. Nekas nav absolūts, pat zemējuma potenciāls var nesakrist ar to vietu, kur Tu stāvi basām kājām...

Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: Didzisp ()
Datums: 28/07/2012 07:57

Ronijs, pa mullesvadu plūst strāva, bet pa zemējumu neplūst.Tā ir galvenā starpība. Pa zemējumu strāva plūst tikai avārijas gadījumā.
Zibens spēriens ir atsevišķs gadījums. Faktiski zemējums pasargā tikai no mājas nodegšanas, bet, pie tieša zibebs trāpījuma, tāpat visa elektronika būs pipec.

Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: RaivisNOR ()
Datums: 28/07/2012 08:00

Ja privātmājā notiek zemes rakšanas darbi, tad tomēr būtu ieteicams iemest zemē kādu garu plakandzelzi papildus zemējumam?????? Un kur vinju būtu labāk pievienot, pienākošajā sadales skapī vai mājas iekšpusē pie galvenās drošinātjkārbas nulles, vai arī tam nav nozīmes??

Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: Vienstavs ()
Datums: 28/07/2012 09:17

manuprat parasti rok pietiekami sekli kur vairuma sezonu sauss, kamer zemejuma stienus dzen ar udensieguves spicem salidzinamos dzilumos.

Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: Rx ()
Datums: 28/07/2012 17:16

Ja pašizveidotu "zemi" pievieno pie pienākošā sadales skapja, labi. Tas drošina patērētājus no pārsprieguma iespējām ja pazūd nullvads līdz šim skapim. Bet ja pazūd nulvads līdz mājas sadalei, tas vairs neglābs, ja būs nullvada pārrāvums. Tāpēc labāk mājas sadalē to pievienot pie nullvada. Ja arī tas nebūs ideāls ( neatbildīs omi) vienalga, kaut kādu lomu spēlēs un spriegums varbūt tik augstu neuzlēks, ja pazudīs nulle līdz mājas sadalei. Drošums no pārsprieguma palielinās.....Ja "zeme" būs ļoti laba, tad tikai spriegums tīklā pazemināsies, bet domājams pārspriegums nebūs.

Re: zemējums pie gala lietotāja
Autors: dānisio ()
Datums: 28/07/2012 22:37

Varbūt kāds var uzzimēt shematiksi kāds tad ir pareizākais variants

Iet uz lapu: Iepriekšējā1234
Pašreizējā: 4 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **    **  **     **  **    **  **       
 **     **  **   **   ***   ***   **  **   **       
 **     **  **  **    **** ****    ****    **       
 ********   *****     ** *** **     **     **       
 **         **  **    **     **     **     **       
 **         **   **   **     **     **     **       
 **         **    **  **     **     **     ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727