Re: Caurules siltajai grīdai
Autors:
v_t
()
Datums: 17/07/2012 09:39
rakstītā veidā tas izklausās baigi sarežģīti, bet praksē ir daudz vienkāršāk.
nav jēgas testēt netraumētas caurules. kad locīju kontūrus otrajam stāvam, tad to vairs nedarīju. kāda jēga, ja caurule ielocīta pareizi.
drāšu vietā ētāk lietot plastmasas savilcējus.
apgalvojums, ka katrai istabai vajag savu kontūru nav precīzs.
ar 100 metriem caurules būtu jānosedz 12 - 15 m2 telpas. no tāda aprēķina var sadalīt telpu kontūros.
nav jābaidās taisīt kādu stipri mazāku kontūru, piemēram vannas istabā. to pēc tam var piebremzēt ar atpakaļgaitas regulējamo skrūvi. garāku kontūru gan nepaātrināsi.
nav jēgas testēt netraumētas caurules. kad locīju kontūrus otrajam stāvam, tad to vairs nedarīju. kāda jēga, ja caurule ielocīta pareizi.
drāšu vietā ētāk lietot plastmasas savilcējus.
apgalvojums, ka katrai istabai vajag savu kontūru nav precīzs.
ar 100 metriem caurules būtu jānosedz 12 - 15 m2 telpas. no tāda aprēķina var sadalīt telpu kontūros.
nav jābaidās taisīt kādu stipri mazāku kontūru, piemēram vannas istabā. to pēc tam var piebremzēt ar atpakaļgaitas regulējamo skrūvi. garāku kontūru gan nepaātrināsi.
Re: Caurules siltajai grīdai
Autors:
Agrisss
()
Datums: 17/07/2012 09:57
Nu par armatūru aizmirsu pieminēt, bet tās alumīnija trubas pašas stāv, kur vajag. Armatūra svarīgāka ir atsperīgajām plastmasas trubām. Bet jebkurā gadījumā - armatūra nekaitē. Piesiet vajag tiešām labāk ar savilcējiem, bet tās spuras ir vai nu jānokniebj, lai betonētājs no dusmām nesprāgtu gaisā, vai jāsagriež uz leju. :D No pieredzes zinu - tie savilcēju gali, kas atstāti uz augšu, nekad neieiet slānī un tad betonētāji dusmojas, jo jāčakarējas ar kniebšanu/liekšanu. :)
Un pareizi - netraumētu trubu tiešām nav vērts presēt. Cilpu izmēri gan var būt visdažādākie, jo cirkulācijas regulēšanai ir paredzētas kolektorā skrūves. Nu vienīgi garumu laikam virs 120m nevajadzētu pārsniegt. A trubu līdz istabai nekādā izolācijā domāju, ka likt nevajag, jo tavas mājas grīdu jau vien sildīs, nevis kaimiņam.
Un pareizi - netraumētu trubu tiešām nav vērts presēt. Cilpu izmēri gan var būt visdažādākie, jo cirkulācijas regulēšanai ir paredzētas kolektorā skrūves. Nu vienīgi garumu laikam virs 120m nevajadzētu pārsniegt. A trubu līdz istabai nekādā izolācijā domāju, ka likt nevajag, jo tavas mājas grīdu jau vien sildīs, nevis kaimiņam.
Re: Caurules siltajai grīdai
Autors:
soseds2
()
Datums: 18/07/2012 22:17
Citā santehnikā pirktu cauruli gan ieteiktu nopresēt, pat ja bez savienojumiem !!!
Neuzticos tādai bodei, kas pieņem nom citiem veikaliem preču atlikumus vai brāķētu npreci. Vienreiz uz objektu atveda sabuktētu boileri. Liku samainīt. Teicās, ka vedīšot uz citu santehniku. Kolēģim esot plīsušas grīdas caurules no šī veikala.
Neuzticos tādai bodei, kas pieņem nom citiem veikaliem preču atlikumus vai brāķētu npreci. Vienreiz uz objektu atveda sabuktētu boileri. Liku samainīt. Teicās, ka vedīšot uz citu santehniku. Kolēģim esot plīsušas grīdas caurules no šī veikala.
Re: Caurules siltajai grīdai
Autors:
Agrisss
()
Datums: 23/07/2012 07:46
Nu nez nez. Jebkuram var gadīties brāķa prece. Trubas jaunas, skaistā rullītī. Nedomāju, ka kāds būtu atrullējis, konstatējis brāķi un tikpat skaisti sarullējis.
Man ar šo veikalu problēmu nav bijis. Ceru, ka tā arī turpināsies. :)
Man ar šo veikalu problēmu nav bijis. Ceru, ka tā arī turpināsies. :)