UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 4
Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Frukc ()
Datums: 01/08/2012 10:41

Rakstīju "tipa zeme" tapēc ka standarta vadi - zils , brūns un dzeltanzaļais (to parasti izmanto zemējumam).
Tagad pie slēdža pienāk brūnais un aiziet brūnais+dzeltenzaļais, zilais iet garām uz lampām pa tiešo. Protams viss deg, bet kā jau teicu - lampu korpusi bez zemējuma .

Projektā paredzētas lampas ar zemējumu. Diemžēl vadu likšanas laikā pats klāt nebiju un biju pārliecināts, ka elektriķis saprot ko dara, pie tam par vadu savilkšanu bez rozešu un slē'dzu un lampu montāžas paņemot ļoti konkrētu un labu ciparu!

labi - tēma izsmelta un kārtējo reizi secināta lettiņu uzticamība un godaprāts.

Rx Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ko tad Jūs sākumā sakāt: " Pie slēdža
> pienāk 3-dīslu vads" Punkts. Tad nez kur
> uzradās " kaut kas savienots un kaut kur
> aiziet.... Kaut kas " Tipa zeme"...
> Vai nav tā: Pienāk no sadales trīsdzīslu
> kabelis uz slēdža kārbu. No kārbas uz lampām
> aiziet divdzīslu kabeļi.

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: ETT ()
Datums: 01/08/2012 18:28

Rx
Nedaudz zinu, nedaudz nojaušu. Daudz ko nezinu un pat nevaru iedomāties. Un tas ir tikai normāli, kad palielinoties zināšanu apjomam, nezināmā apjoms arī tik palielinās...

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Frukc ()
Datums: 13/08/2012 10:46

SveikI!
Vai dubulto pārslēdzi var izmantot kā parastu dubulto slēdzi. Izmēģināju, ka pieslēgt var, bet taustiņi stāv dažādās pozīcijās pie ieslēgtas vai izslēgtas gaismas!
Vai ir kāds variants uztaisīt, lai taustiņu pozīcija ir vienāda?

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Rx ()
Datums: 13/08/2012 11:38

Ja slēdzis ir dubults, ( arī vienpolīgajam) vienmēr ir tikai viens stāvoklis kad ieslēgts. Ja šis stāvoklis neapmierina, pagriež par 180 grādiem. Bet ja slēdzi izmanto tā, lai no divām ( vai vairāk) vietām ieslēdz- izslēdz, tad tiešām, mainās stāvoklis, kad ieslēgts, jo tā to nosaka shēma. Bet ja grib, lai visiem slēdžiem tas ir vienā pozīcijā, jālieto impulsa relejs, ko darbina ar īslaicīgu spieguma padošanu ( kā zvana poga, bet ir arī tādi, kas izskatās kā slēdži).

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Frukc ()
Datums: 13/08/2012 11:47

hmm.. ja pievieno katru lampu pie izejas, tad iesledzot vienu lampu otra izslēdzas, un otrādi. Bet ja pievieno pie otras izejas - taustiņi darbojas pretēji - t.i. abals lampas deg, bet viens taustiņš nospiets uz augšu, otrs uz leju. Ja izslēdz - tad otrādāk.
Ja ir tikai viens stāvoklis, kad ir ieslēgts/izslēgts, tad sanaak, ka buushu ko nepatreizi savenojis. Vienīgi ko?!

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Rx ()
Datums: 13/08/2012 19:32

Ko Jūs vēlaties panākt? Lūdzu dot uzdevumu. Citādi nekas nav skaidrs....

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: capone ()
Datums: 01/02/2014 18:40

Labdien!

Var but kads var izskaidrot? Taisot istaba remontu lampu skaits no 3 tika mainits uz 2. Tagad pievienojot dubulto sledzi 3 sledzu vieta vienu lampu var ieslegt normali toties otru ieslegt var tikai tad ja deg pirma un ja pirmo izsledz izsledzas ari otra. Vadi netika parvilkti un kad bija 3 sledzi viss stradaja ka nakas. Tika pameginati vairaki sledzi un rezultats tads pats.

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: Rx ()
Datums: 01/02/2014 20:07

Jāizvana katrs vads no slēdža līdz lampām. Jāuzzīmē shēma. Un tad viss kļūs skaidrs.

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: hm ()
Datums: 01/02/2014 21:06

Vai gadījumā mainot slēdzi nav palaista 0 caur vienu no slēdžiem? Tad sanāk, ka to pārraujot izslēdzas abas lampas, bet iespējams viena no lampām visu laiku ir zem 220 V (arī pie izslēgta slēdža) - uzmanās, ka nedabū pa nagiem.....

Re: slēdzis ar divām zonām/taustiņiem
Autors: khe ()
Datums: 01/02/2014 22:31

Pie kopējās slēdža spailes pielikta lampa, ne fāze.

Pašreizējā: 3 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: