Ūdensvada nopresēšana
Autors: Agrisss ()
Datums: 29/08/2012 09:36

Labas dienas!
Tātad - ierīkoju mājā jaunu ūdensvadu. Caurules plastmasas - viss kā nākas - aukstajam aukstās, karstajam - karstās. Visu sakausēju. Karstajam apmēram 17 metri 25mm un 6m 20mm. Aukstajam 12m 25mm un 9m 20mm.
No augstākā punkta pielēju visu sistēmu pilnu ar aukstu ūdeni. Ar kompresoru iepūtu sistēmā 6,2 atmosfēras. Pēc 4 stundām rādītājs nokritās uz 5,7 atmosfērām. Izčamdīju visus savienojumus, nu visu visu iztaustīju - nekur ne pilītes ūdens!!! Iepūtu vakar vakarā vēlreiz 6,3 atmosfēras. Nu un tagad no rīta ir 5,8. Un viss absolūti sauss.
Jautājums - tās trubas vnk piepūšas? Nu kur paliek tā pusatmosfēra, ja ūdeni nekur ārā nespiež? Man vajadzētu uztraukties? :) Visas tās trubas būs betonā. Nekad nekad vairs klāt netiks. :)

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: zipaks ()
Datums: 29/08/2012 09:38

Ar kompresoru gaisu iepūti?

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: Agrisss ()
Datums: 29/08/2012 09:44

Jā.

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: zipaks ()
Datums: 29/08/2012 09:54

Gaiss absorbējas ūdenī. Vajag ar sūkni ūdeni zem spiediena sapumpēt un tad skatīties. Un priekš kam tev 6 atmosfēras? Drošības vārstu privātmājās apgādē parasti liek uz 4atm.

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: Agrisss ()
Datums: 29/08/2012 09:59

6 atmosfēras iepūtu vienkāŗsi drošībai. Galu galā - kā jau teicu - trubas paredzēts iebetonēt. Mana doma - ja visi savienojumi tur 6 atm, tad darba 3 atm. izturēs pavisam droši. :)
Nu tas gaiss tur ir minimāli, jo 6atm spiedienu sasniedzu burtiski dažu sekunžu laikā.
Tad sanāk, ka tas spiediens tru absorbējās un sasorbējās, bet viņš tur ir. Un, ja zemāk nekrīt un slapjš nekur nav, tad bēdām nav pamata un varu droši visu betonēt, ja?

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: soseds2 ()
Datums: 29/08/2012 19:56

Pirmais: ar gaisu pārbaudot sanāk neprecīzi, spiediens staigā.
Otrais: ja tas ir ūdensvads, tad nopresējot ar ūdeni obligāti jāizlaiž gaiss caur sienas stiprinājumiem krāniem atskrūvējot testa korķus vai ventiļus.
Trešais: pārbaudīt var uzpresējot arī 2x lielāku spiedienu, kā būs sistēmā.

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: Agrisss ()
Datums: 29/08/2012 21:06

Tātad.
Pielēju visu sistēmu ar ūdeni. Atgriezu visus sienas krānus utt utt, līdz ūdens tek pa viņiem un tad ciet. Un tad pa vienu krānu iepūtu ar kompresoru gaisu (tā nu tie kompresori dara), līdz otrā krānā, kur ieskrūvēts manometrs, spiediens sacēlās līdz 6,3 bāriem. Darba spiediens nebūs lielāks par 4 bāriem, jo parasti hidrofori nav spējīgi lielāku uztaisīt.
Pēc minētā procesa pāris stundu laikā spiediens nokrita par pusbāru. Un tā stāv līdz pat šovakaram. Tikko skatījos. Visi savienojumi ir pilnīgi sausi. Tātad ... pieļauju, ka visam vajadzētu būt labi. Våi ne?

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: Agrisss ()
Datums: 29/08/2012 21:08

Procesu sāku vakar vakarā.

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: aaaa ()
Datums: 29/08/2012 22:25

Gaiss tak šķīst ūdenī, un, jo lielāks spiediens, jo vairāk šķīst, tāpēc spiediena kritums ir loģisks.

Re: Ūdensvada nopresēšana
Autors: Marciz ()
Datums: 30/08/2012 08:34

temperatūru izmaiņas arī var spēlēt kaut kādu lomu, tikai nezinu cik būtiski tas var ietekmēt visu pasākumu..

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **         **        **     **  **    ** 
 **     **  **    **   **        **     **  **   **  
 **     **  **    **   **        **     **  **  **   
 *********  **    **   **        **     **  *****    
 **     **  *********  **         **   **   **  **   
 **     **        **   **          ** **    **   **  
 **     **        **   ********     ***     **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727