Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
zipaks
()
Datums: 02/10/2012 11:12
trīsgaitas vai četrgaitas vārstam jau nu gan tur būtu jābūt.
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
Rikardo333
()
Datums: 02/10/2012 12:00
zipaks Wrote:
-------------------------------------------------------
> trīsgaitas vai četrgaitas vārstam jau nu gan
> tur būtu jābūt.
Tur jau tā lieta ka nav nekādu vārstu.tāpēc jau gribu uzzināt ko un kā tur vajag.
-------------------------------------------------------
> trīsgaitas vai četrgaitas vārstam jau nu gan
> tur būtu jābūt.
Tur jau tā lieta ka nav nekādu vārstu.tāpēc jau gribu uzzināt ko un kā tur vajag.
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
uldisj
()
Datums: 03/10/2012 16:48
Sveiki! Pašreiz akumulators veic tikai drošības funkciju pret sistēmas uzvārīšanu, citas lomas tam nav, kad būs iespēja telpās regulēt maksimālo temperatūru, nevis pārkurināt pie zināmiem apstākļiem, tad arī akumulators pilnvērtīgāk sāks veikt savas funkcijas. Akumulatora funkcijas ir drošība cietā kurināmā sistēmā un siltuma akumulācijas funkcija, kad ēka ir uzsilusi līdz vajadzīgajam temperatūras režīmam un vairāk nav pieprasījuma. Šajā gadījumā, tikai drošības funkcija.
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
soseds2
()
Datums: 06/10/2012 22:29
Pirmais kas nāk prātā, siltumtrases uzbūves risinājumi un siltumzudumi! 260m2 x 900l liekas par maz. Lielajā lokā aiz akumulatora jābūt sūknim un bypasam ar trīsgaitnieku, kas istabas devēja vadīts caur servomotoru uz trīsgaitnieka padōd vajdzīgo t' uz dzīvojamajām telpām.
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
Rikardo333
()
Datums: 28/10/2012 13:31
Ir sekojošs jautājums par cirkulācijas sūkni mazajam katla lokam.Pašlaik man ir tikai viens cirkulācijas sūknis WILO STAR RS 30/6.Tagad grasos uztaisīt katlam normālu apsaisti, bet nezinu kādas jaudas sūkni man pirkt priekš mazā loka?Vai varbūt var atstāt šo pašu sūkni un uz loku kas iet uz māju likt citu?
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
soseds2
()
Datums: 28/10/2012 14:59
Pārbaudiet, kā sūknis lādē akumulatoru pie aizvērta lielā loka. Kāda katla jauda?
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
Rikardo333
()
Datums: 28/10/2012 15:45
soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Pārbaudiet, kā sūknis lādē akumulatoru pie
> aizvērta lielā loka. Kāda katla jauda?
katla jauda 50kW.Akumulators 1000L.Tagad bez jebkādiem trīsceļu un 60 grādu vārstiem akumulators no 60-90 grādiem uzsilst 1.5h laikā.
-------------------------------------------------------
> Pārbaudiet, kā sūknis lādē akumulatoru pie
> aizvērta lielā loka. Kāda katla jauda?
katla jauda 50kW.Akumulators 1000L.Tagad bez jebkādiem trīsceļu un 60 grādu vārstiem akumulators no 60-90 grādiem uzsilst 1.5h laikā.
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
Rikardo333
()
Datums: 28/10/2012 19:46
Ko tauta domā par šo shēmu?Ir O.k. vai ir nepieciešami kādi uzlabojumi.
[content20-foto.inbox.lv]
[content20-foto.inbox.lv]
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
soseds2
()
Datums: 30/10/2012 09:28
Es domāju ka mazā loka sūknim nav ne vainas, viss strādā. Standarta shēma sistēmai ar ākumulatoru. Boileri var slēgt arī mazajā lokā, tikai ar nosacījumu, ka caur termostatisko vārstu (lai neveidojas katlā darva) un k ūdenim termoregulatoru-maisītāju. Otrs variants boileris un lielais loks, katrs ar savu sūkni slēgti pie kolektora( tas vairāk, ja ir vēl siltās grīdas uc. pieslēgumi)
Re: Apkures katla apsaiste
Autors:
Rikardo333
()
Datums: 04/11/2012 18:56
Rikardo333 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ko tauta domā par šo shēmu?Ir O.k. vai ir
> nepieciešami kādi uzlabojumi.
> [content20-foto.inbox.lv]
> delis/07-02-2010-Boilera-piesleegums/Apkure-kuenze
> l.jpg
Tika uztaisīta apsaiste pēc dotās shēmas, bet tagad radās sekojoša problēma.Ja katla temperatūra ir 90 grādi, tad termometrs aiz cirkulācijas sūkņa (lielajam lokam) rāda 70.Visulaiku starpība ir 20 grādi.Attālums no katla līdz termometram 1m.Trīsgaitas vārstam vidējais izvads ciet.Akumulators vēl nav uzsilis.Nevaru saprast kur ir problēma!
-------------------------------------------------------
> Ko tauta domā par šo shēmu?Ir O.k. vai ir
> nepieciešami kādi uzlabojumi.
> [content20-foto.inbox.lv]
> delis/07-02-2010-Boilera-piesleegums/Apkure-kuenze
> l.jpg
Tika uztaisīta apsaiste pēc dotās shēmas, bet tagad radās sekojoša problēma.Ja katla temperatūra ir 90 grādi, tad termometrs aiz cirkulācijas sūkņa (lielajam lokam) rāda 70.Visulaiku starpība ir 20 grādi.Attālums no katla līdz termometram 1m.Trīsgaitas vārstam vidējais izvads ciet.Akumulators vēl nav uzsilis.Nevaru saprast kur ir problēma!