Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 17/12/2012 10:21
Izglītojos teorijā, palasīju internetā atrodamo grāmatu
"Raimunds Šelegovskis, Apsildes sistemu elementu aprekina metodika un piemeri"
Un parēķināju izmantojot tur dotās formulas un piemērus.
Pieņemto ka mājai siltuma zudumi 10kw (aptuvens aprēķins, precīzs ļoti sarežģīts)
Lai nodrošinātu šādu siltuma jaudu siltumnesēja plūsmai jābūt 0,24 kg/s, jeb 0,88 m3/h
Manējais sūknis pie HEP 25-6 šādu plūsmu var nodrošināt pie ūdens staba augstuma 4m, jeb spiediena starpība turpgaita/atpakaļgaita (apkures cauruļvadu pretestība) ne vairāk kā 0,4 bar.
Tik tālu pavisam vienkārši.
Aprēķināt apkures loka hidraulisko pretestību bija grūtāk, tomēr palīdzēja internetā atrastais kalkulators. [www.calctool.org]
Savadot parametrus (plūsmas lielums, cauruļu iekšējais diametrs, un cauruļu garumu palielinot to par 50% lai ņemtu vērā savienojumu pretestību (aptuvens pieņēmums) kalkulators izdeva ka spiediena zudumi cauruļvadā ir ~1,8 bar. HALM nepiedāvā sūkņus ar lielāku spiedienu kā 1.2 bar, bez tam maksā viņi virs 400ls, gan jau ka ir industriālie cirkulācijas sūkņi arī ar lielāku spiedienu, bet nu cena viņiem būs atbilstoša un elektrības patēriņš arī.
Bet palielinot cauruļvada iekšējo diametru uz 24mm, plūsmas pretestība nokrītas uz 0,25 bar - bez problēmām arī esošais sūknis tiks galā.......
Tā kā tasīšu pieslēgumu lokam no otra gala ar resnākām trubām un arī esošās iespēju robežās mainīšu uz resnākām..... Lieks čakars - vajadzēja parēķināt pirms apkures taisīšanas nevis pēc....
"Raimunds Šelegovskis, Apsildes sistemu elementu aprekina metodika un piemeri"
Un parēķināju izmantojot tur dotās formulas un piemērus.
Pieņemto ka mājai siltuma zudumi 10kw (aptuvens aprēķins, precīzs ļoti sarežģīts)
Lai nodrošinātu šādu siltuma jaudu siltumnesēja plūsmai jābūt 0,24 kg/s, jeb 0,88 m3/h
Manējais sūknis pie HEP 25-6 šādu plūsmu var nodrošināt pie ūdens staba augstuma 4m, jeb spiediena starpība turpgaita/atpakaļgaita (apkures cauruļvadu pretestība) ne vairāk kā 0,4 bar.
Tik tālu pavisam vienkārši.
Aprēķināt apkures loka hidraulisko pretestību bija grūtāk, tomēr palīdzēja internetā atrastais kalkulators. [www.calctool.org]
Savadot parametrus (plūsmas lielums, cauruļu iekšējais diametrs, un cauruļu garumu palielinot to par 50% lai ņemtu vērā savienojumu pretestību (aptuvens pieņēmums) kalkulators izdeva ka spiediena zudumi cauruļvadā ir ~1,8 bar. HALM nepiedāvā sūkņus ar lielāku spiedienu kā 1.2 bar, bez tam maksā viņi virs 400ls, gan jau ka ir industriālie cirkulācijas sūkņi arī ar lielāku spiedienu, bet nu cena viņiem būs atbilstoša un elektrības patēriņš arī.
Bet palielinot cauruļvada iekšējo diametru uz 24mm, plūsmas pretestība nokrītas uz 0,25 bar - bez problēmām arī esošais sūknis tiks galā.......
Tā kā tasīšu pieslēgumu lokam no otra gala ar resnākām trubām un arī esošās iespēju robežās mainīšu uz resnākām..... Lieks čakars - vajadzēja parēķināt pirms apkures taisīšanas nevis pēc....
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
khe
()
Datums: 17/12/2012 12:14
Tas gan neizskaidro tuvāko radiatoru knapo silšanu, bet attiecas uz tālāko galu...Pirmajiem vienalga bij jābūt karstiem, tā ka nez vai tik rorēs vaina būs...
Aķi labāk izmantot kā hidroatdalītāju - nelaist vairākas plūsmas pa vienu rori, bet laist uz aķi pa atsevišķām, lai plūsmas nemaisās.
Aķi labāk izmantot kā hidroatdalītāju - nelaist vairākas plūsmas pa vienu rori, bet laist uz aķi pa atsevišķām, lai plūsmas nemaisās.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 17/12/2012 12:34
Papētīju shēmu. Tā ir zīmēšanas vaina vai jums radiatori barojas no atpakaļgaitas caurules pie akumulatora? Ja tā, tad manuprāt tas ir pagalam nepareizi. Resp. vai radiatoru turpgaita barojas no akumulatora augšas, jo pēc zīmējuma sanāk ka no apakšas???
Caurules es nu nekādi neieteiktu graizīt vēl, jo neizklausās ka tas ir iemesls. Lai vai kādi tur tie diametri, bet sūknim ir jāvar pa jūsu garuma trasi izvilkt atpakaļgaitas ūdeni ar minimālu siltuma zudumu (pie aizvērtiem radiatoriem). No tā būtu jāsāk manuprāt. Zīmējumā arī nav saprotams kā paši radiatori pieslēgti pie līnijas - virknē vai paralēli, jo tas arī daudz ko izsaka.
Caurules es nu nekādi neieteiktu graizīt vēl, jo neizklausās ka tas ir iemesls. Lai vai kādi tur tie diametri, bet sūknim ir jāvar pa jūsu garuma trasi izvilkt atpakaļgaitas ūdeni ar minimālu siltuma zudumu (pie aizvērtiem radiatoriem). No tā būtu jāsāk manuprāt. Zīmējumā arī nav saprotams kā paši radiatori pieslēgti pie līnijas - virknē vai paralēli, jo tas arī daudz ko izsaka.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 17/12/2012 12:42
Vai arī jums akumulators ir horizontālais un tā arī ir kā zīmējumā? Ja tā, tad viss izskatās pareizi shēmā. Tad paliek jautājums par pašu radiatoru slēgumu - paralēls vai virknē. Pareizāk manuprāt protams ir paralēls.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 17/12/2012 12:56
No savas pieredzes varu teikt tā, ka radiatorus ar atliektiem galiem man izdzenā sūknis režīmā 25w (zemākais). Ir divi zari, katrs pa 20 m, kopā tātad līnijas garums 4x20m = 80m un virsū ir 11 radiatori 22 tips. PPR caurules - pirmie 4m zariem ir 32mm, tad apmēram 8 m ir 25 un pārējais 20 mm (tie visi ir ārējie diametri. Katrs radiators līnijai pievienojas ar 20mm caurulēm. Balansēt man praktiski nevajag, jo visi silst, tikai principā uz aci esmu priekšējos mazliet pievēris, bet domāju, ka tas nav pat nepieciešams.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 17/12/2012 14:39
Akumulators ir horizontālais, kā zīmējumā. Radiatori protams ka slēgti paralēli, shēmā tikai viens iezīmēts.
Ja ir 2 zari, tad līniju garumu nekādi nevar vienkārši skaitīt kopā. Katram zaram sanāk 2x mazāka plūsma, kas nozīmē 2^2 (kvadrātā!) mazāka pretestība. Un ļoti no svara ir diametrs - pēc
[www.calctool.org]
ja līnija 100m, diametrs 16mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 1,2 bar
ja līnija 100m, diametrs 24mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 0,17 bar, jeb 7x mazāks!
ja līnijas garums 50m, diametrs 16mm (iekšējais), plūsma 0,12 (sadalīta sistēma 2 zaros) pretestība arī 0.17 bar....
Ja ir 2 zari, tad līniju garumu nekādi nevar vienkārši skaitīt kopā. Katram zaram sanāk 2x mazāka plūsma, kas nozīmē 2^2 (kvadrātā!) mazāka pretestība. Un ļoti no svara ir diametrs - pēc
[www.calctool.org]
ja līnija 100m, diametrs 16mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 1,2 bar
ja līnija 100m, diametrs 24mm (iekšējais), plūsma 0,24 - pretstība 0,17 bar, jeb 7x mazāks!
ja līnijas garums 50m, diametrs 16mm (iekšējais), plūsma 0,12 (sadalīta sistēma 2 zaros) pretestība arī 0.17 bar....
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Ronalds_
()
Datums: 17/12/2012 14:46
Un ja gribi savai sistēmai pretestības aprēķināt tad jārēķina atsevišķi katram zaram
4mx2(jo turpgaita un atpakaļgaita)x1,5 (zudumi savienojumos) 30mm caurulēm +
pretestība 25mm caurulēm + pretestība 20mm caurulēm. Vēl pēc radiatoru skaita katram nākamajam posmam jāsamazina plūsma, jo pirmie radiatori ir daļu patērējuši.
Bet nu ar tik resnām trubām visam būtu jānotiek bez problēmām.
4mx2(jo turpgaita un atpakaļgaita)x1,5 (zudumi savienojumos) 30mm caurulēm +
pretestība 25mm caurulēm + pretestība 20mm caurulēm. Vēl pēc radiatoru skaita katram nākamajam posmam jāsamazina plūsma, jo pirmie radiatori ir daļu patērējuši.
Bet nu ar tik resnām trubām visam būtu jānotiek bez problēmām.
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Vilnis_Radio
()
Datums: 17/12/2012 14:49
Ok. Skaidrs. Manuprāt, tad ar visiem slēgumiem vajadzētu būt kārtībā. Tādā gadījumā, kas notiek, ja aizver visus radiatorus izņemot pēdējo pilnīgi vaļā - vai radiators silts un kāda ir atpakaļgaitas temperatūra šādā režīmā? Kas ir uz radiatoriem turpgaitā - mices vai termogalvas?
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
Rx
()
Datums: 17/12/2012 15:05
.....kā var nesilt šuntējošs radiators- čūska? Tam ir ļoti maza caurplūdes pretestība. Ja tas nesilst, tad karstais nepienāk vai aukstajam nav kur iet...
Re: Apkures cauruļu hidrauliskā pretestība
Autors:
khe
()
Datums: 17/12/2012 16:19
Pēc visa lasītā,redzētā - vai nu gružu filtrs pirms sūkņa, vai tiešām nav caurums izējā no aķa, vai atgaitas ieejā tai resnajā rorē:)
Vēl vienmēr paliek iespēja par svešķermeņiem rorēs, kas nemaz nav tik reta...
Kad tiec galā, tad uzraksti gan kas par vainu bija!