UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
NULVADA PARTRAUKUMS
Autors:
valdis ZE
()
Datums: 08/08/2013 16:09
kādas sekas var radīt nulvada pārrāvums vairākfāžu tīklā? vai var būt tā ka spriekums pārējās fāzes sasniedz līnijas spriegumu? tas atkarīgs no slodzes?
Re: NULVADA PARTRAUKUMS
Autors:
Rx
()
Datums: 08/08/2013 17:17
Jā, tieši tā! Vairākfāzu gadījumā slodzes nosaka sprieguma sadalījumu nulvadam pārtrūkstot:Tam kam lielāka slodze ( mazāka pretestība) tam mazāks spriegums. Kam maza slodze ( liela pretestība) tas saņem lielāku spriegumu, jeb spriegumi ir apgriezti proporcionāli slodzēm. Ja vienam ir tējkanna ieslēgta, bet otram TV uz stenby, vai pat ieslēgts ( mūsdienu TV tērē ļoti maz...) spriegums var pieaugt uz TV līdz pat tuvu 360V!
Re: NULVADA PARTRAUKUMS
Autors:
valdis ZE
()
Datums: 08/08/2013 18:51
Bet ja visas 3fāzes bez slodzes? tad jau spriegums nepieaug līdz 360V? VIENVĀRDSAKOT JĀUZMANA NULLVADS! Paldies par atbildēm!
Re: NULVADA PARTRAUKUMS
Autors:
Rx
()
Datums: 08/08/2013 19:19
Jāatkārto galvenais: Nulvads , kuru pārraujot ir parspriegumi-zemspriegumi, līnijas sprieguma patērētājos atkarībā no slodzēm ir tad, ja pārrauj nulvadu no transformatora-apakšstacijas. Ja parrauj nulvadu uz patērētāju, kas patērē līnijas spriegumu (230V), tad vienkārši viņam nebūs elektrības.Ja visas fāzes bez slodzes, tad nav kam degt.....izņemot skaitītājam, kas arī ir slodze.......