Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: Rx ()
Datums: 10/10/2013 22:07

Pavels.O daudz aprakstīja, bet domāju ka ne visu pareizi. Ja Skaitītājs stāv ārā, skapī, tad saimniekam ir atslēga, lai tam piekļūtu, jo jānoņem- jānolasa rādījumi, un jābūt iespējai ieslēgt- izslēgt, atjaunot izslēgto automātisko drošinātāju stāvokli. Tāpēc kabeļa mērījumu var veikt no patērētāja puses, atslēdzot automātisko drošinātāju skaitītāja skapī un mājā. Un vēl: bieži cilvēki drošinātājus tā arī sauc: Drošinātājs, neminot kas tas tāds: Kūstošais, automātiskais, diferenciālais..tāpēc nav korekti minēt B,C ka tādi nav drošinātājam. Ir vēl variants: Uzlikt 16A drošinātājus, vienfāzes, lai konstatētu, kurā fāzē ir pārslodze. kāpēc 16A, tāpēc, ka arī 16A ir ļoti liela strāva normālam patērētājam. Protams var likt arī 20A B tipa, bet tad var būt arī neviens automātiskais drošinātājs mājā nenostrādāt....Pilnīgi iespējams, ka ir nekorekti sadalīts fāzu patērētāju pieslēgums, vienmērība noslogojumā.

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: Pavels.O ()
Datums: 10/10/2013 22:30

vari jau nepiekrist, bet āra sadalē cilvēkam ir tiesības tikai atvērt skapi, nolasīt mērījumus un ja nepieciešams ieslēgt izslēgt automātu, viss. Jaunās sadalēs viss ir noplombēts viss ir aizsargāts, jo savādāk cilvēks var tikt pie kontaktiem un apiet (vai kā savādāk) skaitītāju.
P.S. Iepriekš tekstā bija minēts grupu maiņu no B uz C.

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: Pavels.O ()
Datums: 10/10/2013 22:41

P.S.S. Esmu daudzkārt ņēmis nost plombas, lai veiktu mērījumus. ja būtu iespēja atslēgt, tad neņemtu nost

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: OskarsB ()
Datums: 10/10/2013 23:35

Variet ieteikt kādu elektriķi kas saprot ko dara, lai beidzot varētu atrisināt šo problēmu? (Jelgavas rajons)

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: elektro ()
Datums: 11/10/2013 08:38

Nav nozimes B vai C liknei pie issleguma stravam. B vai C nosaka cik ilgi automatsledzis spej izturet parslodzes stravu.
Ja problema ir ar parslodzi to varetu viegli noteikt paanalizejot kada momenta notiek atslegums.
Ja isslegums, tad gan javeic sikaka parbaude uz vietas.

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: Dzindzis ()
Datums: 11/10/2013 09:40

Sāc ar to kā ienākošajam kabelim iekšā mājā ieliec vel vienu tādu pašu automātu ja turpmāk sitīs abus ārā vaina mājā , ja nē vaina kabeli vai automātā uzskaites skapī. Labs elektriķis to atri vien atrisinātu. Kur tieši Jelgavas rajonā atrodies?

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: OskarsB ()
Datums: 11/10/2013 09:48

Gandriz pašā Jelgavas centrā

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: khe ()
Datums: 11/10/2013 10:52

Atslēdz taču vispirms āra automātu, tad iekšas automātu un kaut ar parastu testeri pamēri kabeļa pretestību pie atslēgtiem abiem galiem. Ja pa nakti sit ārā 20A automātu, tad kabeļa gadījumā tas būs jau samērams...

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: Dzindzis ()
Datums: 11/10/2013 11:33

Būtu vel Olaine varētu apskatīt, Jelgava patālu.

Re: Drošinātāji sit ārā
Autors: elektrikisx ()
Datums: 11/10/2013 19:26

Kabeļa bojājuma gadījumā jābūt būtiskam elektrības rēķina pieaugumam.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  **    **  ********  **    **  ******** 
 **  **  **  **   **      **     ***   **     **    
 **  **  **  **  **       **     ****  **     **    
 **  **  **  *****        **     ** ** **     **    
 **  **  **  **  **       **     **  ****     **    
 **  **  **  **   **      **     **   ***     **    
  ***  ***   **    **     **     **    **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727