Varbūt kāds pateiks ne pārāk saprotošajam-ja izvada no katla D ir 200mm,tad arī visam skurstenim jābūt ar D=200mm vai var būt arī mazāks?Pievads līdz vertikālajam posmam ir kādi 2m.

Re: jautājums
Autors: veezitis ()
Datums: 12/10/2005 00:30

Visam skurstenim jābūt 200 mm un pievadam noteikti ar kāpumu. Stingri skatoties, skursteņa diametrs var būt arī mazāks, to var aprēķināt, bet parasti katlu ražotāji prasa, lai diametrs nesamazinātos.

Re: jautājums
Autors: Rx ()
Datums: 12/10/2005 02:39

Piebilde: Pievadam jābūt ar maksimāli lielu kāpumu!