Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 10/01/2014 22:53

Sveiki! Lūk mana apkures sistēmas shēma
[failiem.lv]

Problēma tāda, ka divas dienas atpakaļ palika vēsāks istabās un siltāku nevaru dabūt. Man ir siltās grīdas un ar pēdu uzreiz var just. Otrajā stāvā vēl radiatoru sistēma nav salikta un uz otro stāvu apkure vēl nogriezta nost.
Katls silda ūdeni līdz 70 grādiem mierīgi, bet pirmais termometrs (attēlā pa keisi augšā), vairāk par 40 grādiem nerāda. Vienīgais, kad aiziet vairāk ir no rītiem pēc dušas, kad šķiet, ka boileris pieprasa karsto ūdeni uzsildīšanai.
Pirms ESBE maisītāja labajā pusē esošais termometrs arī rāda līdzīgi kā tas , kas pa labi. Vēl es neesmu sapratis, kā tas maisītājs stŗādā, kad ir uz 1, tad vairāk karsto ūdeni laiž grīdās, vai kad ir 5?

Varbūt varat paskatīties uz shēmu un pateikt ko un kā labāk, savādāk saregulēt lai līdz grīdu ESBE maisītājam dabūtu lielāku temp?

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 10/01/2014 23:15

Gružu filtrs pirms grīdu sūkņa? Automātrikas vārsti pie silto grīdu kolektora? Karstāku maisa uz grīdām, kad griež virzienā no 1 uz 5(cik atceros, tad pretēji plkst virzienam).

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 10/01/2014 23:21

Khm, gružu filtrs. Nu kaut kā neticās. Ir pagājuši 3 mēneši kopš palaidām. Ja es to krānu virs filtra atskrūvēšu, man atpakaļ no grīdām neizspiedīs ūdeni?

Automātikas vārsti nav, visi ir manuāli un vaļā atlaisti.Problēma ir līdz viņiem.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Datums: 10/01/2014 23:38

Klau, ko nozīmē 4 gaitnieks pagriezts viss uz sistēmu? 4 gaitniekā iekšā ir viena plāksne, kura rotē pa 360 grādiem un maksimālais atvērums var būt mānīgs, t.i. nav kā parastajos krānos. Droši vien vaina nav tur, bet tomēr pārbaudi.
Šeit uzskatāms attēls kā tur tā miksēšanās notiek, varbūt ķobis neriktīgi uzlicies.
[www.google.lv]

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Datums: 10/01/2014 23:44

Gružinieku var protams pārbaudīt. Vēl var notestēt vai nav burbuls tajā cilpā, kura starp esbi un 4gaitu, to varētu viegli izdarīt pagriežot bišķi vaļā to nepieslēgto radiatoru ventili. Grūti tā uzreiz iebraukt shēmā. :)

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Datums: 10/01/2014 23:47

Ā, nevar gan tur atvērt to ventili, jo jau uzmontēts zars, bet varbūt kaut kā var caur turieni palaist, jo tas loks šobrīd (ar krānu ciet) ir potenciāli nelāgs līkums burbulim.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Datums: 10/01/2014 23:55

Nu jā, ož pēc tā ka starp 4gaitnieku un esbi vispār nav cirkulācija, jo ja dotu uz grīdām tos 40 grādus, tad esbe tāpat tos reducētu uz kādiem 28-30 un grīdā nonāktu tik cik vajag. Tie 40 izskatās kā sasilums no dzelžiem nevis plūsmas.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 11/01/2014 00:30

Mja, nu kaut kāda dir$a ar gaisu tur ir. Pagriezu turpgaitas krānu uz radiatoriem vaļā, nuburbulējās un pirmais temp rādītājs palēcās līdz 60 grādiem. Bet otrais nepakustējās ne mata. IZtīrīju arī filtru, kaut kādi melnumi bija, bet nekas traks. Ir aizdomas, ka tas līkums uz leju, uz otro tem mērītāju ir problēma, lai gan, vajadzēja jau tam burbulim aiziet, kad atgriezu vaļā radiatoru loku.
Teorētiski.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2014 00:33

Attēlā nevar saskatīt to ESBES maisītāju.

Re: Veicināt cirkulāciju - siltās grīdas
Autors: jamajamajaaama ()
Datums: 11/01/2014 00:49

khe, baltajam bundulim pa labi apakšā ir. Zem termometra.

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: