UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Kabeļu resnumi
Autors: šņurka ()
Datums: 06/09/2006 21:53

P.S. Ja man kaut kur izšķīdīs dajebkāds AXPK kabelis, es Tevi sūdzēšu tiesā, jo kabelis ir paredzēts ĀRA APSTĀKĻIEM un to garantē ražotāju sertifikāti, bet gofras ir aizsardzībai tikai un vienīgi pret mehāniska rakstura bojājumiem.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 06/09/2006 23:50

Nezinu, kādi izskatās tie sertifikāti (tirgotājs neesmu), bet nopietns ražotājs ticamāk būs atrunājis piemēram, augsnes "neagresivitāti", konkrētu mitruma procentu un konkrētu laika periodu.
Ūdenim ir vienas no mazākajām molekulām, kas haotiski orientētajām polimēru ķēdēm ar laiku tiek cauri. Izšķīdušais posms bija ierakts zem grāvja, tādos apstākļos varbūt būtu bijis jālieto kāds jūras dzelmei domāts.
Savā gadījumā gofru liku galvenokārt dēļ augsta gruntsūdens aptuveni trešdaļā kabeļa trases (250m). Turklāt gofrā dēļ augstumu starpības vai uzsilstot tikai vienai no sadales kastēm vajadzētu strādāt arī ventilācijai.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: šņurka ()
Datums: 07/09/2006 01:07

: ) Reāli nekāda ventilācija gofrā nedarbojas, bez tam kabelis dzesējas ievērojami sliktāk nekā zemē guldīts atšķirīgās vides siltumietilpības dēļ. Pēc normatīviem, ja gofras nepārtrauktais garums lielāks par 10m, kabeļa maksimālo slodzes strāvu nevar vairs pieņemt pēc strāvas zemē, bet jāpieņem strāva gaisā, līdz ar to kabeļa maksimālā ilgstošā strāva samazinās par līdz pat 40A un visbiežāk tas dzīvē nozīmē slodzes strāvas atšķirību par vienum nomināla soli.
Tb., ja piem 240 kvadrātu Al kabeli zemē vairums ražotāju nerekomendē slogot vairāk kā ar 315A strāvu, tad gaisā vai gofrā guldītam kabelim tie ir vairs tikai 250A.
Tas gan nav topika autora gadījums, jo viņam kabelim strāvas rezerve būs atliektiem galiem : )

Re: Kabeļu resnumi
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 07/09/2006 16:53

Ja kabeļa garums lielāks par daždesmit metru, diez vai to lietderīgi ekspluatēt pat vājā sildrežimā gan sprieguma krituma, gan zudumu dēļ. Ja varbūt Latvenergo pēdējie nav svarīgi, jo pašu telpas kurina ar elektrību un, kā reiz izteicās augsta amatpersona, uzņēmuma lielākais noslēpums esot elektrības iepirkuma cenas (citur atkal ir pavīdējis viens - pusotrs santīms), tad aiz skaitītāja par kabeļa sildīšanu maksā lietotājs un diez vai būs ilgi jāgaida līdz sasniegsim, teiksim, Vācijas neseno 0.17 Eur/kWh. Pieaugot vēl krāsmetāla cenām droši arvien vairāk liks "personālos trafus".
Ventilācija mani pašu mazliet uztrauc, kautkā reiz būs jāpārbauda, vai zemākajā vietā gofrā jau nebūs sasūcies ūdens un varbūt ik pavasari piespiedu jāpaventilē.

Re: Kabeļu resnumi
Autors: aa123 ()
Datums: 14/08/2014 10:32

te kautko var sarēķināt, lai veicas!

[miroshko.kiev.ua]

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  ********  ********    ******  
 **   **   **    **     **     **     **  **    ** 
 **  **        **       **     **     **  **       
 *****        **        **     ********   **       
 **  **      **         **     **         **       
 **   **     **         **     **         **    ** 
 **    **    **         **     **          ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727