Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 20/11/2014 10:14

Nemēriet ar testeri, bet ar mazjaudīgu kvēlspuldzi (vai pat divām virkmē, ja nu kāda negadījuma pēc tuvojas 380) no fāzes uz katru no nepieslēgta vada dzīslām, pēc tam vēlreiz, pārējās dzīslas ienullējot.
Elektroierīču plastmasu virsma mitrumā mēdz pārogļoties veidot pat 16A izsitošus īsos.
Tikmēr iegremdējamie sūkņi mēdz kalpot pat padsmit gadus.

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: binary ()
Datums: 20/11/2014 10:50

Tā starp citu - datoru tīklu kartes jau sen spēj noteikt tīkla kabeļa garumu (vai bojājuma vietas attālumu). Nezinu, kā tas notiek, bet tas liek domāt, ka jābūt arī iekārtām, kas ļauj noteikt elektrības kabeļa garumu (bojājuma vietu). Varbūt pirms rakšanas ir vērts painteresēties pie kādiem elektriķiem, ja nav pārliecības, ka ar "mājas tehnoloģijām" noteikta īstenā bojājuma vieta?

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 20/11/2014 11:11

Iekārtu, kas mēra attālumus līdz bojājumam, darbība pamatojas uz atstarotā signāla mērījumiem līnijās ar konstantu un ar mērītāju salāgotu viļņa pretestību. Baidos, ka elektrokabeļi ir tik dažādi, ka uztaisīt mērītāju ar adaptīvi mainīgu pretestību pietiekamā diapazonā nebūs viegli. Kaut gan datu pārraide pa elektroinstalācijas vadiem pazīstama jau sen...

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: Rx ()
Datums: 20/11/2014 12:23

Elektrolīniju kabeļu bojajumus nosaka dažādā veidā, un tehnika šādiem darbiem pilnveidojās no vienkāršākām metodēm ( tilta mērījumi) līdz impulsu raidīšanai, to atstarošanai, liela sprieguma impulsu padošanai- dzirksteles "klausīšanās", dažādu frekvenču raidīšana un inducēta starojuma mērīšana un t.t.t.
Bet tas prasa naudiņu. Vai tas ir tā vērts, izvēlas "maksātājs". Bet "zelta roku" variantus var mēgināt.....
Man ir [www.p-mastech.com] . Signalizācijas kabeļus "redz" desmit un vairāk cm attālumā. Bet ja ģeneratoru padotu uz ZF pastiprinatāju, un pastiprinato signālu padotu pa kabeli...var jau būt ka apraktam kabelim arī būtu redzams signāls. Uztvērēja galviņai arī kadu ruļļantenu var mēģināt pielikt...bet tas "zelta rokām"

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: IlVeee ()
Datums: 20/11/2014 15:31

Lasu un nesaprotu, vai tiešām tāda problēma ir pārbaudīt kabeļa izolācijas pretestību ar megeri, nevis niekoties ar testeri vai kvēlspuldzēm. Kur tas vispār atrodas?

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: Rx ()
Datums: 20/11/2014 15:42

"megeris" ir Megommetrs. Tas iedalās zemsprieguma un augstsprieguma, ja ta drīkstētu teikt. Zemsprieguma ir jebkurš ar bateriju barotais, bez sprieguma pārveidotāja, mēra padodot uz slodzi desmit, vai tuvu tam, voltus, un mēra strāvu, pārrēķina uz pretestību. Pie zema sprieguma process- pretestība ir viens, pie liela- otra. Tāpēc elektrotīklos mēra pie 1 un vairāk kV. Iekārta jau ir speciāla.

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: IIVee ()
Datums: 20/11/2014 15:53

"megeris" ir Megommetrs - Jūsu megommetru iedalījumu par zemsprieguma un augstsprieguma dzirdu 1x 20 darba gados. Nevajag jaukt testeri vai multimetru ar megommetru, kura izejas spriegums izolācijas pretestības mērīšanai ir 500 - 1000.... 2500.....5000 V. Jā, tā ir seciāla iekārta, kuru garāžas skapī neturēsi, atšķirībā no multimetra.

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: uldis_s ()
Datums: 20/11/2014 16:08

Kungi, lūdzu. Megaommetrs lai turpmāk top lietāts.

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: Pavels.O ()
Datums: 20/11/2014 16:40

Ātrākais ir atrast kādu paziņu, kurš strādā kādā el. montāžas uzņēmumā vai ST relejniekos, tad tas draugs atradīs bojājumu ātri un pa lēto. Saukt laboratoriju, lai meklē bojājumu, šādam vadam ir neloģiski, pārāk dārgi.
Megeris parādīs vai izolācija ir vai nav, turklāt pie neizteikta bojājuma un sausā laikā mērījums krietni atšķirsies no mitrā laikā veikta mērījuma, bet paaugstinot spriegumu ar to pašu megeri, gan jau caursitīsi (ir arī 10 kV megeri).
1. Pārbaudi vadu ar megeri – izolāciju starp dzīslām / zemi, domāju, ka ir pieejams nomā.
Ja izolācija būs tuvu nullei / nulle (visām dzīslām vai tikai divām, vai vienai, vei pret zemi), tad
2. Pacenties atcerēties vai vads ir kaut kur labots / stiķēts u.t.t. tur skaties.
Ja vada izolācija ir laba tiecas uz bezgalību / vairāki Momi (jāredz uz vietas lai vērtētu) un savstarpēji vienāda starp 1-2, 1-3, 2-3 dzīslu, tad skaties sūkni. Bet ja aizsardzība nostrādā pie atvienotas slodzes, tad visdrīzāk bojāts ir vads. (IMHO rakt jaunu vadu gofrā u.t.t.)
P.S. un tīklos sen izmanto bojājuma vietas noteicējus, gan stacionāros, gan pārnēsājamos. ir gan uz pretestības mērīšanas, gan impulsa u.t.t. diezgan precīzi arī bez staigāšanas gar trasi. (ir savi nosacījumi pasākumam)

Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors: he ()
Datums: 20/11/2014 21:34

Liels paldies visiem par padomiem un diskusijām.
Darbošos un ziņošu par laimīgām beigām - vienā vai otrā veidā sasniegtām :)
Vakar jau ar 2 dažādiem lētajiem multimetriem samērīju 30 kOm - 70 kOm - kā kurā dzīslu pārī, kas it kā diezgan viennozīmīgi norāda uz izolācijas bojājumu.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  ********   **    **  ********    ******  
 **     **  **     **  ***   **  **     **  **    ** 
 **     **  **     **  ****  **  **     **  **       
 *********  **     **  ** ** **  **     **  **       
 **     **  **     **  **  ****  **     **  **       
 **     **  **     **  **   ***  **     **  **    ** 
 **     **  ********   **    **  ********    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv