Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
Rx
()
Datums: 20/11/2014 22:29
uldis_s Wrote:
-------------------------------------------------------
> Kungi, lūdzu. Megaommetrs lai turpmāk top
> lietāts.
EN megohmmeter; megger
LV megommetrs
Latviešu-angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca — 2006
LV megommetrs
Definīcija: Ommetrs, ar ko mērī lielas elektriskās pretestības (līdz 1010 Ω).
B. Rolovs. Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 1989
LV megommetrs
RU мегомметр
Tehnika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
LV megers; megommetrs
RU меггер
Fizikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 5 — R., LVI, 1964
-------------------------------------------------------
> Kungi, lūdzu. Megaommetrs lai turpmāk top
> lietāts.
EN megohmmeter; megger
LV megommetrs
Latviešu-angļu enerģētikas un elektrotehnikas vārdnīca — 2006
LV megommetrs
Definīcija: Ommetrs, ar ko mērī lielas elektriskās pretestības (līdz 1010 Ω).
B. Rolovs. Par fiziku un fiziķiem. Fizikas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 1989
LV megommetrs
RU мегомметр
Tehnika. LPE tematiskā šķirkļu saraksta projekts. — R., 1979
LV megers; megommetrs
RU меггер
Fizikas terminu vārdnīca. LZA TK Terminoloģija 5 — R., LVI, 1964
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
Rx
()
Datums: 20/11/2014 22:46
IIVee Wrote:
-------------------------------------------------------
> "megeris" ir Megommetrs - Jūsu megommetru
> iedalījumu par zemsprieguma un augstsprieguma
> dzirdu 1x 20 darba gados. Nevajag jaukt testeri
> vai multimetru ar megommetru, kura izejas
> spriegums izolācijas pretestības mērīšanai ir
> 500 - 1000.... 2500.....5000 V. Jā, tā ir
> seciāla iekārta, kuru garāžas skapī
> neturēsi, atšķirībā no multimetra.
Rakstīju:"..."megeris" ir Megommetrs. Tas iedalās zemsprieguma un augstsprieguma, ja ta drīkstētu teikt". Akcentēju: JA TĀ DRĪKSTĒTU TEIKT! Kāpēc to minēju, lai saprastu, ka parasta megomu mērīšana ar testeri (multimetru), nav tas pats kas pretestības mērīšana izolācijas pārbaudei un novērtēšanai.....
-------------------------------------------------------
> "megeris" ir Megommetrs - Jūsu megommetru
> iedalījumu par zemsprieguma un augstsprieguma
> dzirdu 1x 20 darba gados. Nevajag jaukt testeri
> vai multimetru ar megommetru, kura izejas
> spriegums izolācijas pretestības mērīšanai ir
> 500 - 1000.... 2500.....5000 V. Jā, tā ir
> seciāla iekārta, kuru garāžas skapī
> neturēsi, atšķirībā no multimetra.
Rakstīju:"..."megeris" ir Megommetrs. Tas iedalās zemsprieguma un augstsprieguma, ja ta drīkstētu teikt". Akcentēju: JA TĀ DRĪKSTĒTU TEIKT! Kāpēc to minēju, lai saprastu, ka parasta megomu mērīšana ar testeri (multimetru), nav tas pats kas pretestības mērīšana izolācijas pārbaudei un novērtēšanai.....
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
he
()
Datums: 21/11/2014 22:20
atskaite: problēma atrisinājās ar rakšanu uz gandrīz labu laimi. Kabeļa bojājums (aš veseli divi) bija tiešā pārsūknētavas tuvumā, kur apmēram gadu atpakaļ kabeļa ievada vieta tika rakta vaļā, lai novērstu citu problēmu. Acīmredzot toreiz racējs kabeli bija traumējis ar lāpstu, bet sekas lika sevi manīt tikai tagad - apmēram pēc gada. Labā ziņa, ka tā pati iestāde, kas kabeli satraumēja, viņu arī salaboja. Cits cilvēks gan.
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
strāvs
()
Datums: 22/11/2014 00:51
Malacis, ka atrakstīji, kāds bij atrisinājums. Kādam var būt noderīgi.
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
binary
()
Datums: 22/11/2014 09:12
Kā realizēta "salabošana"?
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
he
()
Datums: 22/11/2014 09:54
jauns kabeļa gabals ar "skrutku" (izskatījās kvalitatīvi) + termogumija ar līmi uz katras dzīslas atsevišķi un visam kopā pa virsu vēlreiz
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
Aivars Kalnakarklis
()
Datums: 11/12/2018 08:50
Nepieciesams noteikt elektrokabela parravumu , kurs pienak privatmajai Meza prospeta 4a Zvejniekciema,Saulkrastu nov.
t.29174252
t.29174252
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
Rx
()
Datums: 11/12/2018 11:04
Aivars Kalnakarklis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nepieciesams noteikt elektrokabela parravumu ,
> kurs pienak privatmajai Meza prospeta 4a
> Zvejniekciema,Saulkrastu nov.
> t.29174252
Vai sadales tīkli atsakās noteikt? (Bojājumu pieteikšanas zvans...) Viņiem ir speciāli ģeneratori- skeneri . Rīgā viņi manu acu priekšā ļoti precīzi noteica kabeļa bojājuma vietu zemē, vecam kabelim.
-------------------------------------------------------
> Nepieciesams noteikt elektrokabela parravumu ,
> kurs pienak privatmajai Meza prospeta 4a
> Zvejniekciema,Saulkrastu nov.
> t.29174252
Vai sadales tīkli atsakās noteikt? (Bojājumu pieteikšanas zvans...) Viņiem ir speciāli ģeneratori- skeneri . Rīgā viņi manu acu priekšā ļoti precīzi noteica kabeļa bojājuma vietu zemē, vecam kabelim.
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
Aleksejs2020
()
Datums: 28/05/2020 17:14
Labdien!
Vai ir kāda iekarta ar kuras palīdzību var atrast zemē apraktas videonovērošanas sistēmas kabeļus?
Cieņā,
Aleksejs
Vai ir kāda iekarta ar kuras palīdzību var atrast zemē apraktas videonovērošanas sistēmas kabeļus?
Cieņā,
Aleksejs
Re: kabeļa bojājuma vietas noteikšana
Autors:
ETT
()
Datums: 28/05/2020 18:36
Kā jau RX te pirms pāris gadiem rakstīja, ar ģeneratoru un kabeļa meklētāju. Var protams arī ar vienkāršu dārzeņu rīvi vai vienkārši taisnā leņķī saliektām stieplēm...
Pašreizējā: 3 no 4