UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 14:54

Varbūt kāds zinošs cilvēks var atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
1. Vai ir starpība kādā virzienā tiek pieslēgts elektrības automāts ( C16A piemēram)? Zinu ka pieņemts - ievads augšā, un no apakšas uz patērētāju? Bet vai kas mainās ja pieliek otrādi - ievads apakšā un no augšas uz patērētāju?
2.Ja elektroinstalācijas kabeļi ir nepietiekama šķērsgriezuma (diametra) , vai tas var izraisīt biežāku automātu izslēgšanos? Respektīvi lielāka pretestība sanāk kabeļos, vai kaut kā tā.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 14:59

Un vēl - kāpēc ir tā kad ja man stāv vienādas firmas A20B automāti gan Latvenergo sadales kastē uz ielas, gan sadales kastē mājas iekšpusē, tad vienmēr izsitīs to kas ir uz ielas? Par brāķiem un nogurušiem automātiem šeit neiet runa.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: paskars ()
Datums: 06/12/2014 15:14

1. starpības nav - daudziem ražotājiem sadalošo ķemmi var uzlikt tikai no automāta apakšas.
2. Maza šķērsgriezuma vadi nevar izraisīt biežāku automāta nostrādāšanu. Ja nu vienīgi vads sadeg un uztaisa īso, vai no automāta atejošais vads sakarsē pašu automātu un automāts atslēdzas, jo sakarsis termoatkabnis.
Bet ar tieviem vadiem ir tā, ka ja tie ir pārāk tievi, var sanākt gluži pretējs efekts - automātslēdzis var neatslēgties. Pieņemsim, ka tieva vada galā notiek īsslēgums, bet mazā vada šķērsgriezuma dēļ, īsslēguma strāva ir pārāk maza, lai atslēgtu automātu - vads sāk karst, vads sāk degt, sāk degt viss, kas ir blakus vadam, notiek īsslēgums tuvāk automātam un varbūt izsit automātu, bet diemžēl māja jau ir liesmās.
Viens no biežākajiem ugunsgrēka izcelšanās iemesliem.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: paskars ()
Datums: 06/12/2014 15:20

1. Latvenergo sadalnē vajadzētu stāvēt C raksturlīknes automātam.
2. Visdrīzāk tavā sadalnē slodze sadalās uz vairākiem tādiem automātirm, bet cauri Latvenergo automātam iet visa slodze. Ja abiem automātiem cauri iet vienāda strāva, tad tiem vajadzētu nostrādāt vienlaicīgi.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: paskars ()
Datums: 06/12/2014 15:22

katrā ziņā ir jāliek tāds automāts, kas aizsargā kabeli no pārslodzes un īsslēguma.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: Rx ()
Datums: 06/12/2014 15:25

No aizsardzības viedokļa nekas nemainās, jo izslēgts ir izslēgts, ieslēgts ir ieslēgts. Drošinātājam nav strāvas virziena, jo maiņstrāva 10ms iet vienā virzienā un tad 10ms otrajā. Mainās apkalpojošā personāla mērīšanas vietas, un ja samaina, tad tas var novest pie kļūdaina secinājuma un kā rezultāts- traumas, un elektrības esamība laikā, kad liekas ka tās nav! Pie kam, pieņemts, ka slēdzis uz augšu ir ieslēgts stāvoklis, un tas itkā tiecās uz ieeju, jeb asociācija, ka pieslēdzās pie avota. Līdzīgi kā mājās slēdža stāvoklis- augša nospiesta- ieslēgts. Daudzi to neievēro, un liek slēdzi tā, ka jānospiež apakša lai ieslēgtu. Arī rūpniecības iekārtās slēdzis uz augšu, nozīmē ka ieslēgts...
Nelasīju senāko gara darbu, bet varat palasīt te: [www.building.lv]

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 15:26

Mhmmm, nupat paeksperimentēju un uzliku mājas iekšpusē automātu B16A (kopējais visai mājai), uz ielas kā jau minēju ir B20A, un nekas nemainās. Ja saslēdzu reizē visu ko virtuvē varu saslēgt (el.plīti, boileri, mikreni, tējkannu, tad izsit tik un tā uz ielas. Stulbi visu laiku ārā skraidīt. Kā lai panāk, lai nostrādā drošinātājs kurš ir mājas iekšpusē? Varētu mēģināt mazāku likt, piemēram 13A, bet tas tak nav nopietni - pat 3kw nepavilks. :( A tas nozīmē ka pie ieslēgta boilera pat tējkannu nevarēs ieslēgt.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 15:31

Protams manā sadalnē slodze sadalās uz vairākiem automātiem un tāpēc tie drīzāk funkcionē kā slēdži pie kaut kādiem el.darbiņiem vai arī kā aizsardzība pret īssavienojumu, bet ir arī viens kopējais, kuru nesit ārā pie pārslodzes.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 15:34

Slēdža stāvoklis ir pareizs. Uz augšu ieslēgts. Tikai ievads ir pievienots no apakšas.

Re: elektrības automātu pieslēgšana
Autors: ginc ()
Datums: 06/12/2014 15:37

A kas nosaka to ka Latvenergo skapī jābūt C automātam. Varbūt es varu zvanīt uz Latvenergo, lai samaina? Jo viņu skapī tiešām ir B automāts. Privāta māja ar trīs dzīvokļiem, respektīvi trīs abonenti, trīs pieslēgumi un visiem trim ir B20A.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: