Re: Telpas ventilēšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 28/10/2015 17:40

30m2 telpa ar griestu augstumu ~2,6m ... tilpums ~80m3. Gaisa nomaiņas ātrums nedzīvojamai tehniskai telpai ~0,5. Tātad vajag ventilātoru pievadam 40m3 izvadam ~30m3 stundā. Pārspiediens no ārpuses neļaus telpā ieplūst gaisam no gaiteņa vai kā'pņu telpas.