Re: ūdens skaitītāja problēma!
Autors: Dindirin ()
Datums: 04/12/2015 17:24

man centrā, 7.stāva augstumā nav nekādi 4bar. reizēm ir pat -1bar, proti, krāns aktīvi iesūc gaisu

Re: ūdens skaitītāja problēma!
Autors: khe ()
Datums: 06/12/2015 13:20

Kura puse boilerim ir atslēgta ar lodveida ventiļiem? Varbūt situācija, ka pirms karstā ūdens skaitītāja uzliktais(obligātais) pretvārsts laiž cauri atpakaļ ūdeni.