Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu
Autors: Uldis_r ()
Datums: 19/01/2016 12:37

Grūti pateikt vai tas trīsgaitas vārsts ir uzlikts pa plūsmu vai pretplūsmu. Galvenais jau, lai viņš tā būkšķinoties nenobeidzas.

[files.inbox.lv]

Re: Jautājums par akumulācijas tilpņu uzsildīšanu
Autors: Rx ()
Datums: 19/01/2016 15:05

Varbūt kādu skaidrību radīs šis info: [www.lkarmatur.se]
Jautājums shēmas autoram: Kādām vajadzībām uzstādīts ar spriegumu vadāms vārsts?
Tikai problēmas: Sprieguma atkarība, lecienveidīga pārslēgšanās ( ...tā izskatās pēc apraksta.. un trokšņa slēdzoties).