Sveiki. Vēlējos konsultāciju par apkures sistēmu daudzstāvu ēkai (16.stāvi ,50-60 m) Kādam jābūt spiedienam apkures sistāmā lai pietiktu pēdējiem stāviem. Un kas būtu jāņem vērā uzraugot sistēmu? Paldies

Re: Spiediens apkures sistēmā daudzstāvu ēkai.
Autors: E ()
Datums: 18/01/2017 14:12

Pēc fizikas likumiem 50m ūdens staba apakšā būs 5 Bar spiediens (ja pareizi atminos no skolas laikiem). Attiecīgi 5.5-6.5 Bar robežās vajadzētu būt. Lai kāds eksperts pakomentē kā ir faktiski.

Re: Spiediens apkures sistēmā daudzstāvu ēkai.
Autors: soseds2 ()
Datums: 23/01/2017 08:39

Uzpildam sistēmu līdz augšai, brīvi izlaižot gaisu caur lielāku krānu. Kā siltumnesējs sasniedzis augšējo punktu, dabūnam statisko spiedienu. Papildus pildam klāt vēl, pēc nepieciešamības. Parasti uzpilda 2 cilvēki, viens pie uzpildes, otrs pie atvērtā krāna ugšā.

Re: Spiediens apkures sistēmā daudzstāvu ēkai.
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 23/01/2017 11:37

Un neaizmirstam tādu sīkumu, ka ne jau spiediens nodrošina apkuri 16 stāvā, bet gan cirkulācijas sūknis!