UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 20/01/2018 17:59

Sveiki! Mājā uzstādīts Sime solida cietā kurināmā katls. Katlam ir mazais loks, bez sūkņa, kā noprotu uz pašplūsmu. Pie mazā loka ir pielikts ūdens boilera loks, kuram ir sūknis. Tālāk radiatoru lokam ir savs sūknis. Visu to regulē ar četrgaitnieku. Termovārsta nav. Problēma ir tāda, ka nav īstas skaidrības par temperatūrām. Katla mazajā lokā ir termometrs, arī pašam katlam ir savs termometrs, tāpat termometrs ir arī lielajam - radiatoru lokam. Kādai jābūt temperatūrai mazajā lokā? Es saprotu, ka 80-90 grādiem. Lieta tāda, ka katlā iebūvētais termometrs uzkurinot, rāda 90 grādus, bet mazā loka tikai kādus 55-60. 4gaitnieku uzgriežot tikai uz mazo loku, temperatūra mazajā lokā palielinās tikai nedaudz max 65. Vai varētu būt, ka katla iebūvētais termometrs rāda aplamu temperatūru? Bail vairāk par tiem 90 kurināt. Piebildīšu, ka sistēma ir ar atvērtu izplešanās trauku - varbūt spiediens par mazu?

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: MrBadMan ()
Datums: 20/01/2018 18:27

Risinājumam varianti:
1) nočekot t° ar infrasarkano termometru, ja rāda nepareizi, nomainīt;
2) maza diametra caurules mazajā lokā, vajadzētu vismaz 2'';
3) kurinot katlu, karstā ūdens boilera sūkni turēt ieslēgu, lai siltumnesējs cirkulē pastāvīgi un izlīdzina t° katla augšā un apakšā.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: soseds2 ()
Datums: 21/01/2018 12:50

Uzstādīt motoru uz četrgaitnieka. Vilkmes vārsts strādā?

Re: Apkures sistēmas izplešanās trauks
Autors: Taivo Hanzens ()
Datums: 22/01/2018 13:38

Labdien! Varbūt kāds zina, no kā sastāv apkures sistēmas izplešanās trauks. Nomainīju privātmājas malkas apkures katlam Viadrus (uzstādīts apmēram pirms 15 gadiem) veco izplešanās trauku ar jaunu, jo vecais tecēja. Tagad domāju, kur var likt veco, vai vienkārši izmest vai kā savādāk. Jautājums būtībā ir par to, vai šajā izplešanās traukā kā kāds siltināmais materiāls nevarētu būt izmantots azbests un līdz ar to, vai ar šo trauku nav jārīkojas kā ar bīstamo atkritumu, un vai to tāpēc nav bīstami sagriezt, lai nodotu metāllūžņos.

Re: Apkures sistēmas izplešanās trauks
Autors: Miervaldis.l ()
Datums: 22/01/2018 14:16

Šāds?



ja šads tad , metāls un gumija. kādi vēl azbesti !!??

Re: Apkures sistēmas izplešanās trauks
Autors: Miervaldis.l ()
Datums: 22/01/2018 14:17


Re: Apkures sistēmas izplešanās trauks
Autors: Taivo Hanzens ()
Datums: 22/01/2018 16:54

Jā, apmēram šāds, arī sarkanā krāsā. Paldies!

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 26/01/2018 09:21

Iespējams, jā, ka vilkmes regulators ir izbeidzies. Bet tāpat, manuāli regulējot, konkrēti stāvot klāt pie krāsns, vismaz push esmu turējis tos 90 grādus katlā, bet mazajā lokā tāpat vairāk par 65 neuzkāpj. Es vienkārši neizprotu īsti to principu kādēļ katlā ir tik liela, bet mazajā lokā tik maza. Vai tad nebūtu jābūt vienādām? Jeb, lai sasildītu mazo loku līdz katla temperatūtai, vajadzīgas vairākas stundas? Saprastu, ja tas tā būtu, kad četrgaitnieks uzgriezts uz radiatoriem, Bet es nevaru to temperatūru dabūt augšā arī tikai uzgriežot uz mazo loku un boileri. Vakar uzkurināju katlu uz 100, tad mazajā lokā uzkāpa uz īsu brīdi līdz kādiem 75 grādiem, bet kā jau minēju, bail kurināt ar tādu temperatūru, katlā.

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Autors: Janis12345 ()
Datums: 26/01/2018 09:23

Pie reizes pajautāšu arī par vilkmes regulatoru. Viņu regulēt pēc mazā loka temperatūras, jeb katla temperatūras?

Re: Apkures sistēmas temperatūra
Datums: 26/01/2018 11:57

Janis12345, pats augstāk rakstīji, ka mazajā lokā nav sūkņa, uz pašteci. Tā kā tehniski es nezinu kurā vietā temp. mazajā lokā tiek mērīta, bet teorētiski varētu būt, ka dēļ pašteces kādā mazā loka punktā arī tā temp. augstāk neuzkāps. Iesaku apskatīties, varbūt mazajā lokā ir filtrs un tas ir jāiztīra. Pārējās idejas par temperatūras devēju kļūdām te jau minēja.


PS neesmu pašteces specs, iespējams manās domās nevajag klausīties :)

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  **     **  ********  ********  ******** 
 **  **  **  **     **     **        **     **       
 **  **  **  **     **     **        **     **       
 **  **  **  *********     **        **     ******   
 **  **  **  **     **     **        **     **       
 **  **  **  **     **     **        **     **       
  ***  ***   **     **     **        **     ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727