Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Aldiss ()
Datums: 19/11/2019 10:56

Katlā nevis veidojas gaiss, bet gan tvaiks - ūdens sāk vārīties.
Temperatūras sensors mazā loka sūknim visdrīzāk atrodas nepareizā vietā- katls jau vārās bet sensorā vēl nav 70 grādi.
Risinājumi ir dažādi:
1)ielikt mazā loka tempereatūras sensoru citur. Varbūt pats t. sensors kaut ko ne tā mēra.
2) ielikt zemāku temperatūru, pie kura sāk strādāt mazā loka cirkulācijas sūknis
3) palielināt spiedienu sistēmā - zem spiediena ūdens vārās temperatūrās, kas ir virs 100 grādiem

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: zeenjaa ()
Datums: 19/11/2019 11:30

par nepareizu *t domāju, bet diez vai, jo katla temometrs ir tam paredzētā vietā un ieslēgšanās brīdis +/- sakrīt ar *t katla termometrā. sensors ir uz vara caurules, uzreiz pie izejas no katla un caurule ar visu sensoru nosiltināti ar vates čaulu, lai precīzāk mēra.
tajā brīdī ir tā tējkannas skaņa, kad elektrisko tejkannu ieslēdz, tā vēl auksta, bet šņāc strauji ceļoties *t. tāda sajūta, ka vārīšanās process notiek tieši pie kurtuves virsmas, kamēr kopējais ūdens tilpums katla aukšdaļā vēl 50-60*C. un tieši kad ir stāvošs ūdens katlā. Ja iesāk kurināt ar ieslēgtu cirkulācijas šukni, tad viss kārtībā. Varbūt tā ir tērauda katlu īpatnība?

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: SerViss ()
Datums: 19/11/2019 13:08

Kas ar spiedieniem aukstai un karstai sistēmai? Vai izplešanās trauka tilpums atbilst kopējā sistēmas tilpuma izmaiņu vajadzībām?

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: zeenjaa ()
Datums: 19/11/2019 13:35

SerViss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kas ar spiedieniem aukstai un karstai sistēmai?
> Vai izplešanās trauka tilpums atbilst kopējā
> sistēmas tilpuma izmaiņu vajadzībām?

aukstai 1,5 bar, karstai 2-2,5bar. jo akumulācijas tvertne 1,5 m3. kopējais sistēmas tilpums ap 1,7-1,8 m3. izplešanās trauki pietiekami, 2 gab 50 litri +150 litri. Sākumā darbojās bez akumulācijas ar 50 litriem, tagad viss kopā. abiem pretspiediens pārbaudīts rudenī un piepildināts līdz 1,5. Bet arī ar katrstu sistēmu tie izplešanās trauki knapi piepildās ar ūdeni. Pieņemu, ka pietikstu arī ar to vienu 50 litrīgo, kaut arī tas ir pret loģiku un aprēķiniem. negatīva spiediena nevajadzētu būt, jo stāv papildināšanas vārsts uz 1,5 bar.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: SerViss ()
Datums: 19/11/2019 14:13

Par izplešanās trauka efektīvo tilpumu un novietojumu attiecībā pret cirkulācijas sūkni.
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: zeenjaa ()
Datums: 19/11/2019 14:56

SerViss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Par izplešanās trauka efektīvo tilpumu un
> novietojumu attiecībā pret cirkulācijas sūkni.
> [www.youtube.com]
> [www.youtube.com]

sanāk, ka abi trauki pareizi uztādīti. vienīgi, man radās jautājums par spiedienu. vai tik mans "aukstās sistēmas" spiediens nav par mazu. Pēc sistēmas uzpildes ar augšējā punktā atvērtu ventili spiediens pie sūkņa ir 1,4, katla augšējā punktā 1,3. kad aiztaisu to ventili pēc atgaisošanas, tad uzpildu līdz 1,5. sanāk, ka sistēma darbojas gandrīz tikai un vienīgi uz paša ūdens smaguma spiediena (7m augstumā sistēma).

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 19/11/2019 17:57

Tev mazo loku vada sūknis? Uzzīmē apkures sistēmas shēmiņu. Es sev taisu mazu apkuri, bet neliku termometru un sūkni atsevišķi mazajam lokam. Man visa sistēma uz viena sūkņa. Laikam klasiskais variants mazai mājai.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 19/11/2019 20:08

Pārlasīju pirmo postu. Ja katls kurās, tad mazajā lokā ir jābūt cirkulācijai! Tas ir bez variantiem.Tur nav jāgaida, kamēr uzkarst un sāk spiest ūdeni izplešanās traukā! Tev kautkur ir kļūda!

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Vigis ()
Datums: 02/03/2020 23:29

Čau

Tātad,ir granulu katls, kurā jau ir iebūvēts savs cirkulācijas sūknis; kombinētais boileris un radiatori ar termogalvām. Boilera vadība ir maksimāli tupa, jo spēj vadīt tikai pati sevi, tātad, neko citu papildus vadīt nespēj.

1) Kā būtu vislabāk apsaistīt apkures katlu un boileri, lai:

1.1 pasargātu katlu no zemas temperatūras atplūdē

1.2 sildītu boileri prioritāri

1.3 varētu regulēt temperatūru uz radiatoriem?

2) kur tajā visā shēmā vaŗētu pareizāk pieslēgt dvieļu žāvātāju, kas būs vannasistabā blakus katlu telpai?



Esmu jau aptaujājis vairākus ilggadējus santehniķus un visi liktu sākumā trīsceļu vārstu katla aizsardzībai un tad paralēlslēgumā boileri. Un, ka termogalvas lieliski tikšot galā ar temperatūras regulēšanu un neko papildus regulēt nevajag. Es kaut kā galīgi nepiekrītu šiem apgalvojumiem un tad īsti nezinu, kam pajautāt. Shēmas internetā ir ļoti daudz, bet visas pamatā ir ar domu, ka apkures katls māk to visu vadīt. Varbūt te ir kāda gaiša galva, kura zin kā šo visu maksimāli vienkārši realizēt. Varētu darīt tā- ja būs kādi vērā ņemami ieteikumi, uzzīmēšu hidraulisko shēmu un izlikšu šeit apskatei.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Vigis ()
Datums: 02/03/2020 23:31

Biju domājis- katla vadība, nevis boilera..