UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4
Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Liepājnieks ()
Datums: 19/02/2020 00:46

Sveiki. Būvēšu viesu namu (apm. 150m2) Kā lai saprot, vai pietiek ar zemējmu ēkai no kabeļa kas nāks no ST kastes kur skaitītājs, vai ir jārok atsevišķi.

Un kā ir ar zibens aizsardzibu? Tāda tipa ēkām tāds ir obligāts un vai ja ir zibens uztvērējs, tad cik liels kontūrs vai cik tur tie stieņi jāsadzen lai funkcionētu?

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Sqq ()
Datums: 19/02/2020 06:32

Sveiks, zemejumu loti ieteicams taisit atseviski.
Tatad no sadales skapja tev vajadzes lidz majai atvilkt 4 dzislu kabeli, bet piekto - zemejuma dzislu sanaks ievilkt atseviski. Visas piecas dzislas satiksies tava sadales skapitii.

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: varupats ()
Datums: 19/02/2020 09:23

Grēks neuzlikt pašam atkārtoto zemējumu šādā situācijā.
Tik obligāti sadalē jāsavieno arī ar ST semi.

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: EleGatis ()
Datums: 19/02/2020 16:07

Savs atkārtotais zemējums ir vairāk kā vēlama opcija mūsdienās. ST zemējums nebūs īsti korekts zemējums jo tas ir ST pusē un pilda el.enerģijas piegādes funkciju. Turklāt šodien ir, rīt nav. Bojājuma/kļūdu gadījumā (no ST puses) tu (lietotājs) paliec bez aizsardzības. Turklāt zemējums mūsdienās pilda arī atsevišķu ierīču korektu darbību. Vienkāršākais piemērs ir daudzās ierīcēs uzstādītie strāvas filtri kuri traucējumus novada uz zemējumu. Vēl lielāka muļķība ir pieslēdzot tīklam strāvas noplūdes automātus izmantojot nulles vadu kā zemējumu.
Ja nepieciešams zemējums dod ziņu ;)

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Minivat ()
Datums: 19/02/2020 16:57

Par elektrības atkārtoto zemējumu jau te pateica. Ar zibens novedēju ir bišku savādāk. Protams, ja vajag sertifikātus un citus bezjēdzīgus papīrus, tad jānolīgst firma, kas to uzstāda. Citādāk drāts galu no zibens novedēja iesprauž zemē un miers. Pie mijons voltiem pilnīgi pofig. cik zemējuma ptretestība, tāpat lādiņs gaisā nepaliks, nonāks zemē un māja nenodegs. Teorētiski pareizāk ir ap māju zemē ierakt kontūru. Tas, pie zibens izlādes, novērš tā saukto soļa spriegumu, bet kurš ta pērkona laikā stāv uz betona grīdas ar izplestām basām kājām. Es uzskatu, ka elektriskā zemējuma kontūram var pieslēgt zibens novesēju. Pie tiešā zibens spēriena tāpat visa elektronika būs pagalam, jai ne no pārsprieguma, tad no elektromagnētiskā impulsa. Galvenais, lai māja nenodeg, bet televizoru vai veļmašīnu var jaunu nopirkt.

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Katls ()
Datums: 19/02/2020 18:47

Es elektro ietaišu zemējumam, zemē iebakstīju 6m nerūsējošo kvadrātcauruli 20x20mm. Pieskrūvēju 6mm2 kapara dzīslu un savas iekārtas iezemēju. Zibenim liktu citu, bet tā kā apkārt ir koki, tad zemām mājām tas nebūs tik aktuāli.

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Liepājnieks ()
Datums: 19/02/2020 18:47

Bet tad sanāk ka jārok apkārt mājai, vai var pietikt ar to trīsturi un vairākiem iedzītiem stieņiem? Kā lai to saprot un sarēķina?

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: EleGatis ()
Datums: 19/02/2020 19:40

Katls rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Es elektro ietaišu zemējumam, zemē iebakstīju 6m
> nerūsējošo kvadrātcauruli 20x20mm. Pieskrūvēju
> 6mm2 kapara dzīslu un savas iekārtas iezemēju.
> Zibenim liktu citu, bet tā kā apkārt ir koki, tad
> zemām mājām tas nebūs tik aktuāli.

Zemējuma kontūrs ir jāveido. Nevajag skatīties Youtube kolhoznieku metodes ar ieraktiem trīsstūriem un spaiņiem zemē. Arī uz dullo iemetot zemē 6m kvadrātveida cauruli zemējums var nebūt.
Zemējuma kontūru plāno, mēra un uz dullo neko zemē nesprauž. Tam ir attiecīgi noteikumi un normatīvi!
Ja kādam vajag tad varu to izdarīt un izsniegt pārbaužu aktu

Lietotājam Minivat vispār ieteiktu nekad nekad neķerties klāt elektrībai un vēl mazāk sniegt kādam padomus šādos jautājumos

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Katls ()
Datums: 19/02/2020 19:49

Es vispār neko neraku. 6metri zemē vienā gabalā un viss. Gruntsūdeņi augsti un domāju, ka viss būs vairāk kā ok. Neredzu jēgu sadzīves iekārtu zemējumam pirkt stieņus, meklēt kā iesist un visu pārējo ņemšanos. Nopirku ņeržas kvadrātcauruli, pieslēdzu dārza šļūteni, iesitu ar lauzni caurumu, un ieskaloju zemē. Tik ātri un vienkārši. Tas aizņēma aptuveni minūti. Rēķinu, ka sausākajā gadījumā 4m stieņa būs gruntsūdenī. Vajadzētu pietikt. Ja vajadzēs mērīt un būs neatbilstība likšu nākamo stieni 6m. Ņeržas kvadrātcaurule maksāja ap +/- 20 eiro par 6 metri.

Re: Atsevišķš zemējuma kontūrs vai pietiek ar to kas no ievada?
Autors: Katls ()
Datums: 19/02/2020 19:56

Protams, ka zibenim tas nederēs! Kvadrātcaurule ir par plānu un, teotētiski, var izkust/izdegt. Pamērīju v starpību starp 0 un maniem spaiņiem - 0,7v .

Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **   ******   ********  ********   **     ** 
       **  **    **  **        **     **   **   **  
       **  **        **        **     **    ** **   
       **  **        ******    **     **     ***    
 **    **  **        **        **     **    ** **   
 **    **  **    **  **        **     **   **   **  
  ******    ******   ********  ********   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.