UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 4 no 6
Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: deformācijas šuve ()
Datums: 23/04/2021 12:41

"Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar to tikt galā?"

Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu starpība, jo niknāk "spiedīs". Fizika. Aukstais ūdens laižas lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot pretestību, piemeram, elektroniski aizverot ciet krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off, tad vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās, tās paštecei baigi maisa, jo pretestība.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: SerViss ()
Datums: 23/04/2021 15:29

andzha65 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kungi,vēl ir jautājums.Kamēr vēl nēsmu izmetis
> akumulācijas tvertni ir vēl kāda problēma.Lielā
> loka sūknis ir pieslēgts pie termoregulatora
> salus,kurš nolasa istabas temperatūru otrajā
> stāvā.Pieņemsim,ka katls ir beidzis kurēties,mazā
> loka sūknis izslēdzies,māja sāk siltumu ņemt no
> akumulatora, sasniedzot izvēlēto temperatūru salus
> dod komandu sūknim atslēgties.Sūknis atslēdzās,bet
> tālāk pats interesantākais,siltums no akumulatora
> caur trīceļu vārstu kurš atvērts 30%no akumulatora
> 70%no abratkas,caur nedarbojošos sūkni, siltumu
> spiež uz augšējā stāva divām istabām,kurā vienā no
> tām ir salus termoregulators.Istabas silst un
> protams,ka salusam komanda netiek dota ieslēgties
> jo temperatūra ir pietiekoša,bet pa to laiku lejā
> istabas atdziest un ir vēsas.Kā novērs siltuma
> pašnoplūšanu?
...............................................
Kādēļ termoregulators otrajā stāvā, ja siltums galvenokārt vajadzīgs pirmajā? Sūknis jau to nezina un tāpēc leja auksta, kamēr siltums tērējas augšā, ja paštece nav ierobežota.

PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts. Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar cirkulācijas sūkni. Sliktākajā gadījumā pastāv arī iespēja, ka trīsgaitnieks uzlikts nepareizi - sūknis nevis pie AB zara, bet pie A vai B.

Tāda ārstēšana pa telefonu sanāk. :)

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 23/04/2021 18:18

deformācijas šuve rakstīja:
-------------------------------------------------------
> "Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no
> akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar to
> tikt galā?"
>
> Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu starpība,
> jo niknāk "spiedīs". Fizika. Aukstais ūdens laižas
> lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot
> pretestību, piemeram, elektroniski aizverot ciet
> krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa
> izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off, tad
> vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās, tās
> paštecei baigi maisa, jo pretestība.


Jā,muca ir par katlu zemāka kādi 50cm.Doma tāda,ka ja uzliktu parastā pretvārsta ar misiņa brīvi kustošo klapi kas aiz sūkņa,vietā pretvārstu ar to plastmasas
atsperīti (nāk vēl akās sūkņiem)Var būt tā inimālā atsperes pretestība noturētu to plūsmu,jeb es aplami domāju.
P.S.vispār kam tas pretvārsts vispār domāts,tip lai nespiež siltumu no mājas atpakaļ akumulatorā?



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 23/04/2021 18:20, labojis andzha65.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 23/04/2021 18:50

andzha65 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> deformācijas šuve rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > "Kādēļ sūkņiem nedarbojoties siltumu no
> > akumulatora spiež mājā.un pats galvenais,kā ar
> to
> > tikt galā?"
> >
> > Tvertne ir pagrabā? Jo lielāka augstumu
> starpība,
> > jo niknāk "spiedīs". Fizika. Aukstais ūdens
> laižas
> > lejā, siltais ceļās. Kā novērst? Pastiprinot
> > pretestību, piemeram, elektroniski aizverot
> ciet
> > krānu, kas pārtrauc cirkulāciju līdz ar sūkņa
> > izslēgšanos, viena ķēde abiem, kad sūknis off,
> tad
> > vārsts ir off. Vai uzlikt termo galvas letās,
> tās
> > paštecei baigi maisa, jo pretestība.
>
>
> Jā,muca ir par katlu zemāka kādi 50cm.Doma tāda,ka
> ja uzliktu parastā pretvārsta ar misiņa brīvi
> kustošo klapi kas aiz sūkņa,vietā pretvārstu ar to
> plastmasas
> atsperīti (nāk vēl akās sūkņiem)Var būt tā
> ā inimālā atsperes pretestība noturētu to
> plūsmu,jeb es aplami domāju.
> P.S.vispār kam tas pretvārsts vispār domāts,tip
> lai nespiež siltumu no mājas atpakaļ akumulatorā?
Kam domāts?[foto2.inbox.lv]
No šāda uz šādu![foto2.inbox.lv]

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 23/04/2021 18:55

SerViss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> andzha65 rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Kungi,vēl ir jautājums.Kamēr vēl nēsmu izmetis
> > akumulācijas tvertni ir vēl kāda problēma.Lielā
> > loka sūknis ir pieslēgts pie termoregulatora
> > salus,kurš nolasa istabas temperatūru otrajā
> > stāvā.Pieņemsim,ka katls ir beidzis
> kurēties,mazā
> > loka sūknis izslēdzies,māja sāk siltumu ņemt no
> > akumulatora, sasniedzot izvēlēto temperatūru
> salus
> > dod komandu sūknim atslēgties.Sūknis
> atslēdzās,bet
> > tālāk pats interesantākais,siltums no
> akumulatora
> > caur trīceļu vārstu kurš atvērts 30%no
> akumulatora
> > 70%no abratkas,caur nedarbojošos sūkni, siltumu
> > spiež uz augšējā stāva divām istabām,kurā vienā
> no
> > tām ir salus termoregulators.Istabas silst un
> > protams,ka salusam komanda netiek dota
> ieslēgties
> > jo temperatūra ir pietiekoša,bet pa to laiku
> lejā
> > istabas atdziest un ir vēsas.Kā novērs siltuma
> > pašnoplūšanu?
> ...............................................
> Kādēļ termoregulators otrajā stāvā, ja siltums
> galvenokārt vajadzīgs pirmajā? Sūknis jau to
> nezina un tāpēc leja auksta, kamēr siltums tērējas
> augšā, ja paštece nav ierobežota.
>
> PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts.
> Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai
> pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar
> cirkulācijas sūkni. Sliktākajā gadījumā pastāv arī
> iespēja, ka trīsgaitnieks uzlikts nepareizi -
> sūknis nevis pie AB zara, bet pie A vai B.
>
> Tāda ārstēšana pa telefonu sanāk. :)

[foto2.inbox.lv]


Abi stāvi apdzīvojami.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 23/04/2021 19:23

SerViss rakstīja:
-
> ...............................................
>
>
> PS par sūkņa gaudošanu, kad aizveras termovārsts.
> Varbūt vērts tuvāk papētīt trīsgaitnieku. Vai
> pietiekošs caurplūdes koeficients salīdzinājumā ar
> cirkulācijas sūkni.



Šeit nevajag pretvārstu?[foto2.inbox.lv]

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: SerViss ()
Datums: 23/04/2021 20:11

Par pretvārstu pagaidām nav komentāru.
Par trīsgaitnieku aizdomas, ka tai baltajai svītrai uz regulatora jābūt pretējā virzienā (leņķī starp ienākošo atgaitu un akumulatoru) lai rādītu uzstādīto priekšroku vienai vai otrai plūsmai. Vajag paskatīt zem plastmasas, kur regulatora asij iezāģētais stūrītis. Var jau būt, ka tā baltā svītriņa ar asī iezāģēto stūrīti nesaskan, bet iezāģētajam stūrītim gan vajadzētu rādīt aptuveni uz pulksten četriem.
IMHO

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: SerViss ()
Datums: 23/04/2021 21:01


Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: SerViss ()
Datums: 23/04/2021 21:30

andzha65 rakstīja:
......
> Abi stāvi apdzīvojami.

.........
Varbūt ne visai saprotami, bet centos norādīt, ka termoregulators liekams mājas atdzisušākajā vietā pirmajā stāvā, ja automātika slēdz sūkni tad, kad nepieciešams siltums.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 23/04/2021 23:08

SerViss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Par pretvārstu pagaidām nav komentāru.
> Par trīsgaitnieku aizdomas, ka tai baltajai
> svītrai uz regulatora jābūt pretējā virzienā
> (leņķī starp ienākošo atgaitu un akumulatoru) lai
> rādītu uzstādīto priekšroku vienai vai otrai
> plūsmai. Vajag paskatīt zem plastmasas, kur
> regulatora asij iezāģētais stūrītis. Var jau būt,
> ka tā baltā svītriņa ar asī iezāģēto stūrīti
> nesaskan, bet iezāģētajam stūrītim gan vajadzētu
> rādīt aptuveni uz pulksten četriem.
> IMHO


Tā arī ir trīsgaitnieka iszāģētais stūrītis skatās uz 4triem!

Pašreizējā: 4 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  **     **  **     **  ******** 
 ***   **   **  **    **   **   ***   ***  **    ** 
 ****  **    ****      ** **    **** ****      **   
 ** ** **     **        ***     ** *** **     **    
 **  ****     **       ** **    **     **    **     
 **   ***     **      **   **   **     **    **     
 **    **     **     **     **  **     **    **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727