Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: SerViss ()
Datums: 24/04/2021 04:42

Ar trīsceļnieka pieslēgumu tad it kā viss ir kārtībā.
Jāatgriežas pie iepriekšminētā priekšlikuma uzzīmēt reālo shēmu ar savienojumu un elementu secību vai jāsafotografē pa posmiem. Tāda aizdoma, ka realitātē tomēr ir kaut kas cits nekā atsūtītajā shēmas uzmetumā.
1.Termovārsta stāvoklim praktiski nebūtu jāietekmē lielā loka sūkņa darbību. 2. Pretvārstam varētu būt jēga, piemēram, atdalot pirmo stāvu no otrā, lai siltums necirkulētu no lejas uz augšu tad , kad nestrādā sūknis, bet tad viņam būtu jābūt citā vietā.
Bez bildēm tikai minējumi. Neizdodas uztvert iespējamo meistara domu gaitu un iespējamās izpildes kļūdas. Varbūt kāds meistara palīgs savienojumus salicis citā secībā DDDD

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 24/04/2021 07:01

SerViss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Ar trīsceļnieka pieslēgumu tad it kā viss ir
> kārtībā.
> Jāatgriežas pie iepriekšminētā priekšlikuma
> uzzīmēt reālo shēmu ar savienojumu un elementu
> secību vai jāsafotografē pa posmiem. Tāda aizdoma,
> ka realitātē tomēr ir kaut kas cits nekā
> atsūtītajā shēmas uzmetumā.
> 1.Termovārsta stāvoklim praktiski nebūtu jāietekmē
> lielā loka sūkņa darbību. 2. Pretvārstam varētu
> būt jēga, piemēram, atdalot pirmo stāvu no otrā,
> lai siltums necirkulētu no lejas uz augšu tad ,
> kad nestrādā sūknis, bet tad viņam būtu jābūt citā
> vietā.
> Bez bildēm tikai minējumi. Neizdodas uztvert
> iespējamo meistara domu gaitu un iespējamās
> izpildes kļūdas. Varbūt kāds meistara palīgs
> savienojumus salicis citā secībā DDDD


Nu viss tur ir kā sazīmēju izņemot cauruļu ieju izeju uz akumulatoru,pamēģināšu iezīmēt kur atrodās

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 24/04/2021 07:23

Šāda būs visprecīzākā shēma [foto2.inbox.lv]
tad izņemot ventīļus nav ko citu vairs piezīmēt ,viss ir kā bildē.
Ja tomēr sadomāju to granulu degli likt un akumulatoru likvidēt,tad jau ar karstā ūdens spiešanu uz augšu problēma atrisināsies pati par sevi,jo taču pie sasniegtās temperatūras katls izslēgsies?!Cita lieta,ja būs granulu apkure ar akumulatoru(par ko vēl domāju kur tādā gadījumā novietot granulu bunkuru)tad problēma paliks tā pati ar karstā ūdens spiešanu uz augšas stāvu?!



Labots 3 reizes. Pēdējo reizi labots 24/04/2021 07:31, labojis andzha65.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: agrais ()
Datums: 24/04/2021 08:31

Kada pilsētā atrodies? Varu ieteikt labu meistaru, bet tas Liepajas apkaimē.Talāk nebrauks, tepat viņam daudz darba....

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: Katls ()
Datums: 24/04/2021 12:14

Kapēc shēmā ir pretvārsts? Ja nav akumulacijas tvertnes vai sarežģītas silto grīdu sistēmas, tad pretvārsts nav nepieciešams. Tālāk jādomā, kur paliks siltums, kad uzvarīsies katls. 34kw ir daudz. 2.trīsceļnieks nemaz nedrīkstetu tur būt, ja nav aku tvertnes ko regulēt. Principā šādas jaudas katlam nedrīkst likt trīsceļniekus, ja nav termoakumulators. Mazajā lokā arī nedrikst likt trīsceļnieku. Mazajam lokam ir parasts nepieciešams parasts termostats!
Starp citu shēmas populārās katlu tirgotaju lapās ir kļūdainas un daudzi sertificetu firmu montieri pielaiž ļoti lielas kļūdas. Jau tas vien, ka virs katla ir termorelejs, kas regulē sūkni mazajā lokā ir diezgan riskanti. Tam sūknim ir jalasa katla temperatūra un cirkulacikai ir jābūt jebkurā gadījumā, ja katls darbojas. Ja termozonde regulē vārstu, tad tas nav pareizi.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 24/04/2021 18:04

Katls rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kapēc shēmā ir pretvārsts? Ja nav akumulacijas
> tvertnes vai sarežģītas silto grīdu sistēmas, tad
> pretvārsts nav nepieciešams.
Ir akumulācijas tvertne,ir!Tik jautājums kāpēc to pretvārstu to vajag???


Mazajā lokā arī nedrikst likt trīsceļnieku
Mazajā likā stāv 60grādu trīsceļu termostats!!!


Jau tas vien, ka virs katla ir termorelejs, kas regulē sūkni mazajā lokā ir diezgan riskanti.
Šo es pirmo reiz dzirdu,ka tas nav vajadzīgs vai to riskanti izmantot!!!

Ja termozonde regulē vārstu, tad tas nav pareizi.
Kāda termozonde,kādu vārstu,šo nesapratu???

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 24/04/2021 18:06

agrais rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Kada pilsētā atrodies? Varu ieteikt labu meistaru,
> bet tas Liepajas apkaimē.Talāk nebrauks, tepat
> viņam daudz darba....

Oi,no Liepājas 400km,bet paldies par palīdzības piedāvāšanu!

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: Katls ()
Datums: 24/04/2021 20:24

Ieliekot sistēmā nepareizu vārstu var nakties grābt no katla ārā degošas pagales. Ir trīsceļnieki, kuriem tempretūras uzrāda, piemēram 30-70° - tāds noteikti nederēs mazajam lokam, jo līdz ko varsts uzkarst līdz 70° tas verās ciet. Itkā regulē plusmu, bet reāli uzvāra katlu, aizver plūsmu. Katls bremzē degšanu un dziest. Granulnieks apstāsies, malcinieks nespēs

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: Arhimēds ()
Datums: 26/04/2021 10:09

Manas piecas kapeikas par apkures pieslēgumu.
Ja vēlies, lai karstums no akumulatora neceļas uz uz augšējiem stāviem, tad vajadzēs pēc lielā (mājas) loka sūkņa izslēgšanās pašam aizgriest trīsceļa vārstu uz mājas cirkulācijas pozīciju.
Vai arī pirms trīsceļu vārsta ielikt elektromagnēstisko vārstu, kas darbotos tandēmā ar lielā loka sūkni.
[www.aliexpress.com]
Vai vēl advancētāk būtu manuālā trīsceļu vārsta vieta ielikt jau augstāk minēto esbe elektriski regulējamo lielā loka temperatūras regulatoru (https://www.sanel.lv/varsti-motori/esbe-cra111-regulators-230v-6nm)
un lielā sūkni darbināt pastāvīgi, kamēr vien akumulatorā ir kāds siltums, bet ar minēto esbe turēt minimāli vajadzīgo temperatūru radiatoros. Man vairāk patīk, ka radiatoros ir konstanta temperatūra, nekā, ja tā visu laiku 'raustās', atkarībā no tā, cik karsts ir akumulators.

Re: Granulu deglis čuguna katlam
Autors: andzha65 ()
Datums: 26/04/2021 13:29

Arhimēds rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Manas piecas kapeikas par apkures pieslēgumu.
> Ja vēlies, lai karstums no akumulatora neceļas uz
> uz augšējiem stāviem, tad vajadzēs pēc lielā
> (mājas) loka sūkņa izslēgšanās pašam aizgriest
> trīsceļa vārstu uz mājas cirkulācijas pozīciju.
> Vai arī pirms trīsceļu vārsta ielikt
> elektromagnēstisko vārstu, kas darbotos tandēmā ar
> lielā loka sūkni.
> [www.aliexpress.com]
> Vai vēl advancētāk būtu manuālā trīsceļu vārsta
> vieta ielikt jau augstāk minēto esbe elektriski
> regulējamo lielā loka temperatūras regulatoru
> (https://www.sanel.lv/varsti-motori/esbe-cra111-regulators-230v-6nm)
> un lielā sūkni darbināt pastāvīgi, kamēr vien
> akumulatorā ir kāds siltums, bet ar minēto esbe
> turēt minimāli vajadzīgo temperatūru radiatoros.
> Man vairāk patīk, ka radiatoros ir konstanta
> temperatūra, nekā, ja tā visu laiku 'raustās',
> atkarībā no tā, cik karsts ir akumulators.

Arī bij doma par elektromagnētisko vārstu,bet šaubos vai tas strādās,jo tak ja liek pie sūkņa on off,tad tak ja sūknis off vārsts arī nenostrādās un ja nebūs strāvas kas to vārstu notur ir mega atspere?Vēl man bij doma aiz trīzarnieka cauruli nolaist līdz grīdai un atpakaļ,lai izveido tādu kā U veida cilpu,tad var būt ja caurule būs uz leju un atpakaļ augšā neizspiedīs cauri to karsto ūdeni.