UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Elektroinstalācija
Autors:
raichijs
()
Datums: 23/10/2024 17:25
Sveicināti, nepieciešams padoms.
Mājās ir pieslēgta 3 fāžu elektrība 10kWh jauda, 0,4kV spriegums un ievadaizsardzība 16A.
Sadales kaste, kas ir pie mājas ir galīgi veca un tur ir padomju laika drošinātāji un sazin kas tik vel ne, vēlējos zināt, kādu automātslēdzi likt, to pašu 16A vai tur cits kāds jāliek, kā arī cik lielu strāvas noplūdes releju katrai grupai, kurai sadalīts katrai atsevišķī
1.granulu katls, sūknis, boileris, gaisma, 2. cepeškrāsns, indukcijas virsma, rozetes virtuvē un gaisma 3. garāžas apgaismojums, rozetes un 3 istabām rozešu drošinātāji un gaismas.
Vai ir jāliek arī sprieguma relejs, skatoties krievus kā tie liek, tie visiem liek klāt vel sprieguma relejus.
Cik noprotu, katrā grupā katram patērētājam ir b16 slēdzis un gaismām c10 slēdzis.
Mājās ir pieslēgta 3 fāžu elektrība 10kWh jauda, 0,4kV spriegums un ievadaizsardzība 16A.
Sadales kaste, kas ir pie mājas ir galīgi veca un tur ir padomju laika drošinātāji un sazin kas tik vel ne, vēlējos zināt, kādu automātslēdzi likt, to pašu 16A vai tur cits kāds jāliek, kā arī cik lielu strāvas noplūdes releju katrai grupai, kurai sadalīts katrai atsevišķī
1.granulu katls, sūknis, boileris, gaisma, 2. cepeškrāsns, indukcijas virsma, rozetes virtuvē un gaisma 3. garāžas apgaismojums, rozetes un 3 istabām rozešu drošinātāji un gaismas.
Vai ir jāliek arī sprieguma relejs, skatoties krievus kā tie liek, tie visiem liek klāt vel sprieguma relejus.
Cik noprotu, katrā grupā katram patērētājam ir b16 slēdzis un gaismām c10 slēdzis.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
kubiks
()
Datums: 23/10/2024 18:54
Iesaku tomēr nolīgt elektriķi. Visticamāk tā tev sanāks pat lētāk nekā aiziet pilnīgā raznosā youtube iespaidā.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
Kūpošs elektriķis
()
Datums: 23/10/2024 21:10
Gaismām C10 ? B10 priekš 1.5 kvadrātmm kabeļa, ne c10 gaismām. 10 kWh pieslēgums? kWh ir patērētā elektroenerģija ne jauda. Pats neķeries klāt, nosvilināsi būdu.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
Ugis S
()
Datums: 24/10/2024 09:07
Arī iesaku paņemt elektriķi, bet tādu labu. Ir redzēti visādi brīnumi, ko pašpasludinātie profesionāļi sastrādājuši. Sprieguma relejs ir laba lieta, bet tas neglābs, ja zibens kaut kur tuvumā iespers. Jāliek pārspriegumaizsardzība un protams atbilstošs zemējums. Noplūdes automātu labāk likt arī vairākām grupām vienu un piemēram vannas istabai savu. Katrai grupai atsevišķi būs ļoti dārgi un bezjēdzīgi $$$
Re: Elektroinstalācija
Autors:
raichijs
()
Datums: 25/10/2024 18:16
Elektriķis aizrunāts, viss notiksies ar elektriķa rokām. Tik man ieteica varbūt jaudu palielināt no 3F 16A uz 3F 25A, vai tas būtu akūti nepieciešams?
Mājai apkure uz granulu katla 25kw, kombinētais boileris, veļene, cepene, indukcijas virsma, vai ar to jaudu pietiktu ko dod 16A vai tomēr pieteikt uz 25A?
Mājai apkure uz granulu katla 25kw, kombinētais boileris, veļene, cepene, indukcijas virsma, vai ar to jaudu pietiktu ko dod 16A vai tomēr pieteikt uz 25A?
Re: Elektroinstalācija
Autors:
agrais
()
Datums: 25/10/2024 20:53
nu tad elektrikis ar pastasta ka sadalit pa fazem lai pietiktu. ja tas ko raksti, tad pieteik. Bet vari pacelt uz 20 amp, ne 25. Tad tiesam pietiks. Un granulu katls ir 25 kw apkures jauda, ne elektribas.
Re: Elektroinstalācija
Autors:
kubiks
()
Datums: 26/10/2024 12:28
Ja svētku priekšvakarā vienlaicīgi tiks darbināti visi riņķi, cepts cepetis, vārīta tējkanna, mazgātas drēbes, sildīts boileris, sieva vēl buktēs kunga bikses un fēnos sasuku, tad tur arī ar 25 būs par knapu.