Māja 80m2, siltās grīdas + radiatori + kombinētais boileris. Granulu katls Heiztechnik One Plus 20kW.
Katlā iestatījumi:
- Katlā temperatūra 70°C, histerēze 20°C
- Siltā grīda pēc āra sensora (-10°C āra 37°C grīdā, +10°C ārā 28°C grīdā) telpas termostatā 21.5°C
- Radiatori pēc āra sensora tā par kā grīda, bet neatslēdzās no termostatā, jo radiatoru lokā ir dvieļu žāvētājs
- Ūdens boileris 55°C
- Katlā darbības jauda 20kW
Patēriņš diennaktī 30-45kg pie + grādiem ārā. Šobrīd neviens "meistars" nesaprot un nemāk katlu noregulēt, lai patēriņš nebūtu tāda kosmosā. Šoreiz te nebūs nekāda sakara par siltuma zudumiem mājā utt., jo pirms tam katls tika uzstādīts un strādāja tikai siltā grīda, kamēr bija remonts, bez visiem āra devējiem, termostatiem utt., kā salika visu pārējo sākās pārdabisks patēriņš. Katls strādā ļoti savdabīgā režīmā, apmēram 30-40min kirās/uzsilst, slēdzās ārā un tā 10-12x diennaktī. Idejiski būtu jābūt tā, ka katls uztur liesmu un lēnā gāzītē daebojās, bet pārstāvji apgalvo, ka šādam katlam neesot tādas funkcijas. Varbūt kādam ir pieredze ar Heiztechnik katliem?
Katlā iestatījumi:
- Katlā temperatūra 70°C, histerēze 20°C
- Siltā grīda pēc āra sensora (-10°C āra 37°C grīdā, +10°C ārā 28°C grīdā) telpas termostatā 21.5°C
- Radiatori pēc āra sensora tā par kā grīda, bet neatslēdzās no termostatā, jo radiatoru lokā ir dvieļu žāvētājs
- Ūdens boileris 55°C
- Katlā darbības jauda 20kW
Patēriņš diennaktī 30-45kg pie + grādiem ārā. Šobrīd neviens "meistars" nesaprot un nemāk katlu noregulēt, lai patēriņš nebūtu tāda kosmosā. Šoreiz te nebūs nekāda sakara par siltuma zudumiem mājā utt., jo pirms tam katls tika uzstādīts un strādāja tikai siltā grīda, kamēr bija remonts, bez visiem āra devējiem, termostatiem utt., kā salika visu pārējo sākās pārdabisks patēriņš. Katls strādā ļoti savdabīgā režīmā, apmēram 30-40min kirās/uzsilst, slēdzās ārā un tā 10-12x diennaktī. Idejiski būtu jābūt tā, ka katls uztur liesmu un lēnā gāzītē daebojās, bet pārstāvji apgalvo, ka šādam katlam neesot tādas funkcijas. Varbūt kādam ir pieredze ar Heiztechnik katliem?
Re: Netipiski liels granulu patēriņš
Autors:
N
()
Datums: 06/03/2025 11:06
Tas, ka radiatori neatslēdzas, manuprāt, nozīmē to, ka katls iztērēs cik nu granulas tas spēj iztērēt visu laiku sildot māju.
Re: Netipiski liels granulu patēriņš
Autors:
kubiks
()
Datums: 06/03/2025 22:32
Katlam jābūt jaudas modulācijai.
Kuri ir tie pārstāvji? Collas?
Kuri ir tie pārstāvji? Collas?
Re: Netipiski liels granulu patēriņš
Autors:
Ugis S
()
Datums: 07/03/2025 08:59
Specifikācijā rakstīts, ka ir jaudas modulācija 6-20kW. Normāli ir tā ka katls regulē jaudu pieļaujamjā diapazonā un ja ar to nepietiek tikai tad ieslēdzas paša katla histerēze- režīms, ko aprakstīji. Var gadīties, ka jaudas diapazoni ir nepareizi salikt, kas izsauc biežu slēgāšanos un neefektīvu darbību. Tavs norādītais granulu patēriņš nodrošina vidējo siltuma ražošanu ap 5.5-8kW. Tātad katlam būtu jāspēj vismaz ilgāk strādāt arī ar minimālo jaudu. Manurpāt tev nav korekti salikta jaudas modulācija, ja vispār ir ieslēgta. minimālā jauda drīzāk ir nevis ap 6kW, bet gan kādi 10 un vairāk kW, vai arī temperatūras starpība starp jaudām par mazu. Kāda ir dūmgāzu temperatūra pie 100% jaudas?
Sev sākotnēji jau paredzēju granulu katlam akumulatoru, tad slēdzas 1x dienā uz 4-5h. Akumulators to slēgāšanos ļoti labi novērš. Sev es nevarēju nelikt akumlatoru, jo pie 0 grādiem vidējā siltumslodze ir ap 1.5kW, bet 11kW katla minimālā jauda 3.3kW, slēgāšanas bija garantēta. Man arī sākotnējais uzstādītājs bija uzlicis pārāk lielu granulu padevi, nekorektus ventilatora ierobežojumus (par daudz gaisa) un 11kW vietā bija kaut kādi 16kW ar pārāk daudz gaisa. Rezultātā 160 grādi skurstenī un granulu patēriņš +40-50%. Tagad pie pilnas jaudas 105 grādi dūmiem un patēriņš normāls (9kg pie 0 ārā). Arī paziņām ir bijusi nepārāk laba pieredze ar uzstādītājiem, kuri neprot normāli uzstādīt neko vairāk kā tikai, lai katls vispār strādā.
Sev sākotnēji jau paredzēju granulu katlam akumulatoru, tad slēdzas 1x dienā uz 4-5h. Akumulators to slēgāšanos ļoti labi novērš. Sev es nevarēju nelikt akumlatoru, jo pie 0 grādiem vidējā siltumslodze ir ap 1.5kW, bet 11kW katla minimālā jauda 3.3kW, slēgāšanas bija garantēta. Man arī sākotnējais uzstādītājs bija uzlicis pārāk lielu granulu padevi, nekorektus ventilatora ierobežojumus (par daudz gaisa) un 11kW vietā bija kaut kādi 16kW ar pārāk daudz gaisa. Rezultātā 160 grādi skurstenī un granulu patēriņš +40-50%. Tagad pie pilnas jaudas 105 grādi dūmiem un patēriņš normāls (9kg pie 0 ārā). Arī paziņām ir bijusi nepārāk laba pieredze ar uzstādītājiem, kuri neprot normāli uzstādīt neko vairāk kā tikai, lai katls vispār strādā.
Re: Netipiski liels granulu patēriņš
Autors:
w/m2
()
Datums: 08/03/2025 10:25
80 m2 māja un 20 kW katls? 250W uz 1 m2 ? Nopietni?
Pat ķieģeļu mūri bez siltinājuma uz pirkstiem savulaik rēķināja 100 W uz 1m2
Ar 10 cm vati vai putuplastu uz mūsdienu blokiem nebūs vairāk par 50-60 W uz 1m2, ja nu vienīgi kas ir galīgi salaists grīstē piemēram, jumts / grīda palicis pussiltināts vai slapš.
Bet par lietu - ja granulas nebirst pelnos, tad siltumam no sadedzinātajām ganulām kaut kur ir jāpaliek - atliek ar termokameru atrast, kur sliltums iet ārā - visa jumta vate slapja vai vēl kas.
Pat ķieģeļu mūri bez siltinājuma uz pirkstiem savulaik rēķināja 100 W uz 1m2
Ar 10 cm vati vai putuplastu uz mūsdienu blokiem nebūs vairāk par 50-60 W uz 1m2, ja nu vienīgi kas ir galīgi salaists grīstē piemēram, jumts / grīda palicis pussiltināts vai slapš.
Bet par lietu - ja granulas nebirst pelnos, tad siltumam no sadedzinātajām ganulām kaut kur ir jāpaliek - atliek ar termokameru atrast, kur sliltums iet ārā - visa jumta vate slapja vai vēl kas.
Re: Netipiski liels granulu patēriņš
Autors:
N
()
Datums: 08/03/2025 15:00
Man ir 20kW katls uz 100kvm, jo plānos mansardu vēl būvēt. Poļu Venma deglis, darbojas viss normāli arī režīmā kad jāapsilda tikai 100kvm. Ar akumulācijas tvertni gan kopā.