Re: pārslēdzis
Autors: Rx ()
Datums: 27/03/2007 17:28

Tajā variantā , kur fāze un nulle pieejami, vienalga uz slēdzi iet 3 dzīslu kabelis...bet papildus jānovelk garais gabals viendzīslu...Ja lampas liek šajā viendzīslu kabeļa virknē, tad parādās darba drošības pārkāpumi: Pie izslēgta slēdža- lampa nedeg, vai sadegusi, skrūvējot salauztu patronu, ieskrūvējot lampu, tautiski sakot "var atrauties" kā arī nav zināms, ja lampa bijusi sadegusi, vai tai nav padots spriegums. Skrūvējot lampu pie padota sprieguma parādās bīstamība, ka tā var pirmajā ieslēgšanās reizē sprāgt..rokās, acīs...Tākā ne visi ietaupījumi ietaupa...Par sarezģītiem slēgumiem protams pareizi- viss jāskatās sistēmā, it sevišķi jaunbūvē. Tagad pieejami releja trigerslēdži- vadās ar 220V, īslaicīgi padodot spriegumu(tipa zvana poga) uz releju tas paliek šajā pārmestajā stāvoklī līdz jauna sprieguma padošanai. Ja šīs "pogas" liek paralēli, tad to var būt bezgalība.

Re: pārslēdzis
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 27/03/2007 17:33

par 4-way bišku nokļūdījos ne to shēmu paskatījos, tas tak vecais labais krustaslēdzis.
Un par tām dzīslām pārslēdzim me jau visu pateica pirmajā šī topika ziņā.
Un punktu tam pielika EjTakTu, situācija vienmēr ir svarīga.

par pienāk un aiziet AC ķēdēs vajag un var runāt burtiski. Tam pašam pārslēdzim ja neizštukosi kuri ir pienākošie gali un kuri aizejošie katrā konkrētā gadījumā, tad labākajā gadījumā tikai no vienas vietas varēsi lampu slēgaļāt :).

nja, pēdējā laikā forums sāk degradēties, nepieciešams moderators, es labprāt arī kādu savu ziņu ļautu padzēst, lai vidusskolas vielas skaidrošana cilvēkiem nesajauc prātu.

Re: pārslēdzis
Autors: EjTakTu ()
Datums: 28/03/2007 15:38

to Rx
Par to "atraušanos" jau it kā taisnība. Un ja pieejam tai lietai filozofiski, vienai lielai daļai padomijas laikā celtajās būvēs iedzīvotāji droši var "atrauties" tikai tā. Cik daudziem uz lampām caur slēdzi tiek padota nulle, nevis fāze! Par tādiem smalkumiem, kā fāzes pieslēgšanu pie patronas vidējā kontakta nemaz nerunāsim. Un vispār, darba drošība prasa, lai pirms lampiņas pārskrūvēšanas tiktu atslēgts automāts vai izskrūvēts drošinātājs ;) Pie kam tur vēl jāuzkar plakāts "Neieslēgt, strādā cilvēki!" :D
Atceros gadījumu, kad pagājušajā gada tūkstotī vīrs mājās ķimrējās ar vadiem. Atnāk sieva no darba, iet uz tualeti, gaismas nav. Kārtīga padomju sieviete prot visu. Paskatās sadales kastē - mētājas izskrūvēts drošinātājs. Daudz nedomājot ieskrūvē vietā. Gaisma tualetē ieslēdzās. Diemžēl vīram "gaisma" izslēdzās uz visiem laikiem :(

Re: pārslēdzis
Autors: artuurs28 ()
Datums: 19/05/2007 04:39

newajag jau arii te wisu sarezgiit liidz kodolfizikas liimenim!taas taadas wienkaarshas lietas!taa luuk.

Re: pārslēdzis
Autors: ryhryhe ()
Datums: 30/10/2007 05:19

Āksti!

Re: pārslēdzis
Autors: Bubulis ()
Datums: 05/01/2008 19:03

Man te jautājums saistībā ar slēgšanu no 3 vietām, kad ir nepieciešams vienā kontaktā izmantot divtaustiņu slēdžus.

Ja būtu slēgšana no 2 vietām tad nav nekādu problēmu - katrā pusē pa grupu pārslēdzim un pietiek, bet ko likt pa vidu? Dubulto krustaslēdzi, bet kur tādu atrast?

P.S. tiek izmantoti Siemens i-system slēdži.

Re: pārslēdzis
Autors: carcinoma ()
Datums: 06/01/2008 03:20

1. Siemens ražo DELTA i-system, tas lai nebūtu jālauza galva par to, kādi zvēri dzīvo būrītī
2. Dubulto krusta slēdzi (mehānisko), cik man zināms neviens neražo. Ja ir redzēts dabā, tad būs saprotams kādēļ
3. Ja ir akūta nepieciešamība pēc aprakstītās sistēmas un nav kategoriski iebildumi pret sistēmas pārbūvi, tad teorētiski var tādu sistēmu izveidot - ar diviem dubultajiem pārslēdžiem un diviem krusta slēdžiem
4. Ja pārbūve ir nepieņemama, tad pie esošās sistēmas risinājums būtu radiovadāmās ierīces. Ātri pārskrienot SIEMENS DELTA katalogam, ar domu piemērot GAMMA sistēmu, šāda pārliecība neradās.
5. Ar JUNG izstrādājumiem šādu sistēmu ir iespējams izveidot.

Re: pārslēdzis
Autors: PUSMUĻĶIS ()
Datums: 06/01/2008 03:34

REĀLI JĀIERĒC, TĀDI ELEKTRIĶI :) !!! 3DZĪSLAS UN VIS!!!

Re: pārslēdzis
Autors: carcinoma ()
Datums: 06/01/2008 03:39

PUSMUĻĶIS Wrote:
-------------------------------------------------------
> REĀLI JĀIERĒC, TĀDI ELEKTRIĶI !!! 3DZĪSLAS
> UN VIS!!!


Uz diviem neatkarīgiem gaismas avotiem, neatkarīgai ieslēgšanai, izslēgšanai no 3 vietām?


Re: pārslēdzis
Autors: PUSMUĻĶIS ()
Datums: 06/01/2008 23:22

UZ DIVIEM 6AS DZĪSLAS!!!!

Pašreizējā: 3 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******     *******   **     **   *******    *******  
 **    **   **     **   **   **   **     **  **     ** 
 **         **     **    ** **    **         **        
 **   ****   ********     ***     ********   ********  
 **    **          **    ** **    **     **  **     ** 
 **    **   **     **   **   **   **     **  **     ** 
  ******     *******   **     **   *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727