UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 2
Re: kW
Autors:
zhavoronoks
()
Datums: 29/07/2007 23:47
Parasti jau dara tā.
Ja tu projektē iekšējos tīklus privātmājai, tad pietiek vienkārši loģiski padomāt ko un cik daudz iemītnieki var reizē maksimāli saslēgt un cik daudz reizē saslēgt būtu daudz maz racionāli - jo ja tev ievācas tai mājā Tvaika ielas iemītnieki un sāk protestēt, ka neiet reizē elektriskā apkure, kondicionēšana, svarka, komopresors, motorzāģis, urbis, tējkanaa, fēns, TV, kompis un visas cepeškrāsnis, tad sūti viņus bekot :D Un paņem apmēram 30% rezervi uz kabeļiem un sadalēm.
Ja tu projektē biroju/veikalu vai tml. ēku, tad rēķini visu gaismu 100%, kompjus 60-85% (skatoties, kas par objektu), parastos kontakrus (40-60%) vēl kaut ko no tualetēm un virtuvītēm UN tehnoloģiskās slodzes pēc tehnolōģijas (ventilācija, čilleri, draikūleri, mitrināšana, el.apsilde, siltummezgls, pažarsūkņi utt., tam visam tev vajag informāciju no attiecīgajiem projektētājiem cik daudz un kā kas strādās).
Ja tu projektē daudzdzīvokļu māju, tad atsevišķiem dzīvoklīšiem vienlaicīgā pēc loģikas (reāli būs no (16)25-32A) un pa virsu kopējā vienlaicība (lētajiem dzīvokļiem lielāka, elitārajiem mazāka). Motivācija - pa brīvdienām un svētkiem, kad parasti ir slodžu maksimumi, jo visi mājās kaut ko rušinās, elitārie parasti vazājas apkārt pa tusiem, ārzemēm, lauku īpašuiem vai rezerves rezidencēm, atšķiŗībā no proletariāta. Savukārt elitārajiem parasti lielākam viena dzīvokļa jauda, jo vairāk navarotu.
Ja tu prjektē jebkādu rūpnīcu, metālapstrādes cehu, attīrīšanas iekārtas vai ko līdzīgu, sūti visus nah, kamēr tev neiedod skaidru tehnoloģisko uzdevumu, kas ar ko reizē strādās. Te tu pats nu neko nevari izzīlēt.
Ja tu projektē priekš Latvenergo rekonstrukciju, tad vienlaicība sākot no 20% (pāķu grausru rajonā) līdz kādiem 50% (jaunbūvju rajonos, centrā) uz LIELU patērētāju skaitu (vismaz 20gab). Jo mazāk patērētāju uz atzara, jo lielāka veinlaicība. 2 gab - 0,85, 3 gab - 0,75, 4 gab - 0,7, kaut kā tā... Bet par šito ir speciālas formulas, kādas nu kurš pasūtītājs (LE struktūrvienība) prasa lietot.
Ja tu projektē iekšējos tīklus privātmājai, tad pietiek vienkārši loģiski padomāt ko un cik daudz iemītnieki var reizē maksimāli saslēgt un cik daudz reizē saslēgt būtu daudz maz racionāli - jo ja tev ievācas tai mājā Tvaika ielas iemītnieki un sāk protestēt, ka neiet reizē elektriskā apkure, kondicionēšana, svarka, komopresors, motorzāģis, urbis, tējkanaa, fēns, TV, kompis un visas cepeškrāsnis, tad sūti viņus bekot :D Un paņem apmēram 30% rezervi uz kabeļiem un sadalēm.
Ja tu projektē biroju/veikalu vai tml. ēku, tad rēķini visu gaismu 100%, kompjus 60-85% (skatoties, kas par objektu), parastos kontakrus (40-60%) vēl kaut ko no tualetēm un virtuvītēm UN tehnoloģiskās slodzes pēc tehnolōģijas (ventilācija, čilleri, draikūleri, mitrināšana, el.apsilde, siltummezgls, pažarsūkņi utt., tam visam tev vajag informāciju no attiecīgajiem projektētājiem cik daudz un kā kas strādās).
Ja tu projektē daudzdzīvokļu māju, tad atsevišķiem dzīvoklīšiem vienlaicīgā pēc loģikas (reāli būs no (16)25-32A) un pa virsu kopējā vienlaicība (lētajiem dzīvokļiem lielāka, elitārajiem mazāka). Motivācija - pa brīvdienām un svētkiem, kad parasti ir slodžu maksimumi, jo visi mājās kaut ko rušinās, elitārie parasti vazājas apkārt pa tusiem, ārzemēm, lauku īpašuiem vai rezerves rezidencēm, atšķiŗībā no proletariāta. Savukārt elitārajiem parasti lielākam viena dzīvokļa jauda, jo vairāk navarotu.
Ja tu prjektē jebkādu rūpnīcu, metālapstrādes cehu, attīrīšanas iekārtas vai ko līdzīgu, sūti visus nah, kamēr tev neiedod skaidru tehnoloģisko uzdevumu, kas ar ko reizē strādās. Te tu pats nu neko nevari izzīlēt.
Ja tu projektē priekš Latvenergo rekonstrukciju, tad vienlaicība sākot no 20% (pāķu grausru rajonā) līdz kādiem 50% (jaunbūvju rajonos, centrā) uz LIELU patērētāju skaitu (vismaz 20gab). Jo mazāk patērētāju uz atzara, jo lielāka veinlaicība. 2 gab - 0,85, 3 gab - 0,75, 4 gab - 0,7, kaut kā tā... Bet par šito ir speciālas formulas, kādas nu kurš pasūtītājs (LE struktūrvienība) prasa lietot.
Re: kW
Autors:
gamu
()
Datums: 09/12/2008 17:37
dots: man ir projekts, kura ir
Pu=463kW
Pa=120kW
pec literaturas ir a, ka vienlaicibas koef ~0,6-0,7, ka projektetajs izrekinaja uagsminetos datus? tipa apmeram koef. ir o,35. pec kadas literaturas, man vajag atsaukties uz gramatu :D
skatoties principshema, tur nav neka tada, kas varetu stradat tikai avarijas gadijuma, kadi sukni utt. reali padomajot, varbut ta ari ir, ka servisa visi uzraiz nepacels auto utt. bet uz ko aatsaukties? man diplomdarba aprekineim... izskatas, ka bus japartaisa shema, uz mazaaku :D
Pu=463kW
Pa=120kW
pec literaturas ir a, ka vienlaicibas koef ~0,6-0,7, ka projektetajs izrekinaja uagsminetos datus? tipa apmeram koef. ir o,35. pec kadas literaturas, man vajag atsaukties uz gramatu :D
skatoties principshema, tur nav neka tada, kas varetu stradat tikai avarijas gadijuma, kadi sukni utt. reali padomajot, varbut ta ari ir, ka servisa visi uzraiz nepacels auto utt. bet uz ko aatsaukties? man diplomdarba aprekineim... izskatas, ka bus japartaisa shema, uz mazaaku :D
Pašreizējā: 2 no 2