UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 3 no 3
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
Jureklis
()
Datums: 22/11/2014 15:40
Test poga ir nevis ziņkārībai, bet mehānisma iekustināšanai. Tur ir iekšā tāds puļķītis, kurš ielgstoši stāvot mierā var tur "iedzīvoties" un tad automāts nenostrādā. Tāpēc rakstīts, ka jātestē reizi mēnesī, bet to tā pat neviens nedara.
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
Rx
()
Datums: 22/11/2014 16:37
Tā poga nav mehānisma iekustināšanai! Tā ir poga, kas imitē - rada strāvas nolūdi testa režīmā. Un tā tiek pārbaudīts nolūdes automāts- vai tas nostrādās strāvas noplūdes gadījumā, sasniedzot pasē uzrādīto vērtību. Ar mehānisma "iekustināšanu" tam nav nekāda sakara. Jau sen bija saruna par šo tēmu: [www.building.lv]
Re: strāvas noplūdes automāts
Autors:
Alfadelta
()
Datums: 23/11/2014 08:42
Manuprāt noplūdes automāti ir jāliek tur kur ir pieejams mitrums, un tur kur ir nepieciešama papildus aizsardzība (piemēram bērnu istabā). Man caur noplūdes automātiem iet āra rozetes, vannas istabas rozetes, bērnu istaba, virtuves rozetes, pirts un saimnieības telpa... Par gaismām gan var diskutēt vai vajag, es neliku... Bet principā viss ir atkarīgs no konkrētā elektrotīkla projekta. Ja piemēram ir gaismekļi ar metāla korpusiem pie vannas :))
Pašreizējā: 3 no 3