Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: elektriķis ()
Datums: 26/11/2007 00:59

ja grib likt vairākus,tad pēc noplūdes automāta saliek parastos.atslēgšanas gadījumā atslēdz visus parastos un pa vienam slēdz iekšā.nu un tad jau redzēs...

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: ans ()
Datums: 26/11/2007 01:22

kādā veidā darbojas testa poga?

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: elektriķis ()
Datums: 26/11/2007 02:05

tad kad viss pievienots zem strāvas,nospiežot test automāts atlec vaļā

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: ans ()
Datums: 26/11/2007 02:40

paldies.kā ar atkārtoto zemējumu?

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: Rx ()
Datums: 26/11/2007 03:12

Noplūdes automāta darbības princips ir sekojošs: fāzes un nulstrāvas vērtības vienai noslēgtai ķēdei, pēc Kirhofa likuma, teirētiski ir vienādas. Teorētiski tapēc, ka absolūta izolatora pasaulē nav. Un vienmēr ir kaut kāda nolūde, kaut vai pavisam maza. Tikko parādās noplūde- fāzes strāvas daļa vai visa, aiziet uz nulvadu, zemi, apejot noplūdes automātu-strāvas vienādības kontroles shēmu un tā ir lielāka par noplūdes automātā iestādīto, tas ir, neizpildās Kirhoifa likums vienai ķēdei, automāts atslēdz fāzi un nulli. Pogas nospiešana izsauc "mākslīgu" noplūdes strāvas radīšanu ar iebūvētu slodzi. Un tā (poga) tikai pārbauda automāta darbību, vai tas nav bojāts un nostrādā uz minimālo iestādīto strāvu. Atliek tikai izvēlēties, kādu pieļaujamo noplūdes strāvu izvēlēties...te tēma tālākai diskusijai.

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: PIEREDZE ()
Datums: 17/05/2009 12:51

Likt vienu kopēju noplūdes automātu ir debī lisms.

Viens noplūdes automāts ļauj elektriķim ietaupīt pārdesmit latus (peļņa lielāka). Bet lietotājs ir izčakarēts.

Pats biju dzīvoklī (saimnieks ir elektriķu priekšnieks) :D un, vakarā tusiņā savienojot mūzikas aparātus rādās noplūde. Bāc, visā dzīvoklī pazūd visa elektrība. Iestājas melna tumsa, un sadale ir kāpņu telpā. Un tā kādas 20 reizes (pagāja aptuveni stunda), kamēr vieno mūzikas aparatūru kopā ar videoprojektoru. Beidzās ar to, ka projektoru nepieslēdza, neies jau pārtaisīt sadali.

Vai arī - 2.stāva vannas istabā pliks ieslēdz fēnu - un bāc, melna tumsa, visā mājā - kompis zaudē failus utt. Pliks un slapš pa melnu tumsu lavies uz pirmo stāvu uz vējtveri.

Tāpēc saprātīgi rozetēm likt atseviškū noplūdes automātu no gaismām, un vēl pa stāviem - virtuvēm - vannām - grīdām dalīt. Aizies 60 Ls vairāk, bet nebūs problēmu.

Tāpēc vienu noplūdes automātu - liec tad, ja gribas piedzīvojumus.

A uz gaismām noplūdi liek tāpēc, ka cilvēks tiek ar roku pie slapjiem gaismas slēdžiem, gan vadi var noplūst avārijas gadījumā.

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: logss ()
Datums: 17/05/2009 22:14

A varbūt dažreiz gadu arī vajag paskatīties/ Nevajag izmantot elektrotehniku, kura rada noplūdes strāvas

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: rbm ()
Datums: 19/06/2013 21:17

jautājums par 3fāžu (4Polu) noplūdes automātiem.
Vai uz tā var likt arī vienfāžu rozeti vai tikai un vienīgi 3fāžu ierīces?

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: Rx ()
Datums: 19/06/2013 23:08

Atbildēšu teorētiski, jo praktiski neesmu tos lietojis: Trīsfāzu ķēdēs strāvas summējās vektoriāli. fāzes strāsvas un nulstrāva. Un ja summa ir nulle, viss kārtībā. Noplūdes nav. Ja ir noplūde, no jebkras fāzes vada uz zemi, apejot noplūdes automātu, un tā sasniedz atslēgšanās mA, automāts atslēdz visas fāzes. Tāpēc var likt arī vienfāžu rozeti, tikai noplūdes gadījumā, atslēgsies arī divas fāzes kas aiziet citur....

Re: strāvas noplūdes automāts
Autors: Rx ()
Datums: 19/06/2013 23:18

Un praktiski ir te ( krievu valodā): [zametkielectrika.ru]

Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  **    **  ********   ********  **     ** 
 **  **  **  ***   **  **     **  **         **   **  
 **  **  **  ****  **  **     **  **          ** **   
 **  **  **  ** ** **  **     **  ******       ***    
 **  **  **  **  ****  **     **  **          ** **   
 **  **  **  **   ***  **     **  **         **   **  
  ***  ***   **    **  ********   ********  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727