Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: ibm ()
Datums: 17/03/2008 22:55

Taisnība tiem, kas saka, ka var iztikt bez ventilācijas. man ir 2 stāvu māja, 2 sanmezgli, stāvvada ventilācija ir ievilkta, bet dažādu konstruktīvu īpatnību dēļ (ne par to stāsts) nav pieslēgta. nekas nekur nesmird un arī ūdens sifons "nenoraujas".

Mož tev ir variants, kad ūdens barjera jeb sifonos paliekošais ūdens daudzums (kas atdala stāvvadu no telpas un aiztur smakas) tiek aizrauts kopā ar nolaižamo ūdeni un faktiski podam sifona līkums paliek ja ne sauss, tad pustukšs un smaka no kanalizācijas nāk vnk tāpēc, ka ūdens to neaiztur.

Vienkāršākais variants - ielikt kanalizācijas gaisa vārstu (nejaukt ar pretvārstu, bet mazā sistēmā tādus nelieto) Tev kaut kā ir jārod iespēja pieslēgties ar kādu trejgabalu kanalizācijas trubai augstāk par ūdens līmeni un tajā atzarā šo vārstu ielikt; pēc idejas būtu jāliek augstākajā punktā, bet vari arī kādā atzarā pa ceļam, bet ne ceļā ūdens plūsmai, protams. 50mm maksā kaukas ap 4-6, 100mm ap 10 lašiem, nu orientējoši. Vārsts brīdī, kad tiek laists lejā liels ūdens daudzums, retinājuma ietekmē padodas un parauj gaisu no ārpuses, bet, kad retinājuma nav, stāv ciet un smaku atpakaļ telpā nelaiž. Esmu tā izlāpījies pie radiem, nekāda vaina. Vismaz lētāk un vienkāršāk, kā dzīt cauri stāvvadu uz jumtu, ja tas nav izdarīts.

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: Widaga ()
Datums: 02/04/2008 14:11

Nu tā. Arī esam iztaujājušies līki. Vienkāršākā atbilde: jā, jums jālaužas uz augšu uz griestiem un tālāk uz jumtu.....
Ir tā, ka noraujot ūdeni podā, tas vispirms "uznāk uz augšu"un tad lēnām aiztek prom ,paķerot līdzi dušas sifona ūdeni. Tātad tur ir vakuums?
Vannas istaba maziņa 2x 2.20m2, kur pie vienas sienas pods un duša, pretī izlietne. Radās doma pie izlietnes trubas pielikt to pretvārstu. Pielikām. Bet vārsts kaut kāpēc neveras ciet un smacenieks tāds pats. Tad radās doma pie izlietnes trubas pievienot trejgabalu (bet 5cm) , kur vienā ienāk izlietnes ūdens, otru pagarina līdz ārsienai un uztaisa izeju uz mājas sienu lai sanāk tā gaisa padeve. Ārpusē fasādei smuku restīti un viss.
Ko teiksiet? Ļoti negribas kaut ko izlaust, ja varbūt var veidoties kāds gudrs risinājkums.
Ļoti gribētos satikties ar īstu profiņu, kurš kaut ko no tās fizikas reāli jēdz, ne tikai gudri runā. Ja variet ieteikt, ludzu dodiet ziņu.( widaga@#$%&one.lv)
Paldies visiem atbildētājiem!

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: v_t ()
Datums: 02/04/2008 15:28

ko nozīmē pretvārsts? jums vajag vakuumvārstu. un tas jāuzliek pareizi - horizontāli.

[www.nidija.lv]
šeit nav bildes. bet zinot, kas jāmeklē, ir iespēja uzzināt vai jums ir uzlikta pareizā uzparikte.

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: EjTakTu ()
Datums: 02/04/2008 16:00

Ar smuku restīti vien nepietiks, jo lēnām paliks nesmuka fasādīte :( Vasarā ta nekas, a aukstā laikā no tās caurulītes nāks ārā tvaiciņš, un daļa tā tvaiciņa kondensēsies uz restītēm. No restītēm savukārt pilēs uz vasādītes. Bet ventilācijas fukciju tā uzparikte veiks. Vajadzētu tomēr to uzpariktes galu nedaudz attālināt no fasādes un pagriezt uz augšu lai mitrumiņš tek atpakaļ. šādos tādos veikaliņos redzēti dažāda diametra plasmasas cauruļu gali ar jumtiņiem. akurāt varētu ģeldēt šādam mērķim.

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: Widaga ()
Datums: 02/04/2008 16:27

EjTakTu -
gandrīz nokodi puķīti neizplaukušu :D
Bet-paldies, atkal vieta kur jāuzmanās.

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: EjTakTu ()
Datums: 02/04/2008 17:40

Widaga
Pašam tāda restīte, īdz ar to arī šaizīte ;) Labi, ka fasadīte veca, noplukusi, neatjaunota. Tagadiņ nāksies pārtaisīt. Ļaužiem jau nav raksturīgi mācīties no citu kļūdām. Pašiem savas takš mīļākas. Bet tomēr...

Re: Smird kanalizācija 2.stāvā!:(
Autors: sto ()
Datums: 02/04/2008 19:53

Ar vakuumvārstu ir O`K. Uz galvenā stāvvada jāliek 110mm vārsts, bet kādā atzarā, kur pievienots pods, bet vēl tālāk vanna, var posmā starp poda pievienojumu un vannas cauruli ielikt trejgabalu (ar vertikālu pagarinājumu) un uz tā uzlikt 50 mm vakumvārstu.