UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
einars cepunieks
()
Datums: 27/11/2008 13:37
Kāds nevarētu lūdzu padalīties ar pieredzi kādi bija sakarība īslēguma stra'vas aprēķinam 400 V tīklā???
Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
gandrīzelektriķis
()
Datums: 27/11/2008 18:17
Visa pamatā Oma likums.Jārēķina līnijas pretestība un jāzin transformatora pretestība.Vienkāršāk to visu izdarīt ar instrumentu.
Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
einars cepurnieks
()
Datums: 28/11/2008 11:46
Man skolā vajag zināt formulu!
Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
Lauris123
()
Datums: 28/11/2008 12:36
I`k=U/Z(trafa)+Z(līnijas)
Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
Baška
()
Datums: 28/11/2008 13:09
I`k= Un / kvadrātsakne no 3 x (Ztr + Zlīn.)
Ztr = (U k procentos x Un kvadrātā x 10) / Snom.trafam
Zlīn. = l(garums kilometros) x ( kvadrātsakne no Ro kvadrātā + Xo kvadrātā )
Ro - 1km gara vada aktīvā pretestība omi uz km (no kabeļu katalogiem)
Xo - 1km gara vada reaktīvā pretestība (pieņem apmēram 0,1)
gaisvadiem nedaudz savādāk
Ztr = (U k procentos x Un kvadrātā x 10) / Snom.trafam
Zlīn. = l(garums kilometros) x ( kvadrātsakne no Ro kvadrātā + Xo kvadrātā )
Ro - 1km gara vada aktīvā pretestība omi uz km (no kabeļu katalogiem)
Xo - 1km gara vada reaktīvā pretestība (pieņem apmēram 0,1)
gaisvadiem nedaudz savādāk
Re: īsslēguma strāvas aprēķins
Autors:
einars cepurnieks
()
Datums: 28/11/2008 13:39
Padies Jums visiem trijiem!!! :)