UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU
Inženiertīkli :
Building.Lv Forums
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
dif automāts
Autors:
uldisho
()
Datums: 06/01/2009 19:51
uzliku cepeškrāsnij dif automātu kādu mēnesi viņš man gāja pēc tam sit ārā, kāpēc tā?
Re: dif automāts
Autors:
zihers
()
Datums: 06/01/2009 20:02
Iesākumā var pārbaudīt izolācijas pretestību elektroietaisēm aiz noplūdnieka. Pastāv iespēja pārbaudīt arī pašu noplūdnieku.
Re: dif automāts
Autors:
uldisho
()
Datums: 06/01/2009 20:21
automāts ok,tad paliek plīts,kad pieslēdz pa taisno tad iet
Re: dif automāts
Autors:
moldriks
()
Datums: 06/01/2009 22:16
Ja pa taisno iet, tad nav arī plīts pie vainas. Kas ir ar 0 un zemējumu? Var arī gadīties brāķis. Plīts tikai sēž uz tā noplūdnieka?
Re: dif automāts
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 06/01/2009 22:27
atslēdz španungu, atvieno cepenes zemes vadu no sadales kopnes, tad pamēri pretestību starp zemes vadu un nulles vadu. Ja viss Ok, imo vajadzētu būt bezgalībai!
Otrs variants - noplūdnieks bojāts.
Otrs variants - noplūdnieks bojāts.
Re: dif automāts
Autors:
laacis
()
Datums: 06/01/2009 22:34
Vienīgais, ja viņš mērīs pirms noplūdnieka, var gadīties ka pretestība būs aptuveni 0 ohm. Nullei bāz klāt testeri noplūdnieka izejā, tad kad tas ir atslēgts.
Re: dif automāts
Autors:
elektriķis Māris
()
Datums: 06/01/2009 23:13
nujaa, var neko neskruuveet tik atsleegt kaa jau laacis mineeja. Ja būs nulee, tad jau nav riktīgi, nevar būt zeme ar nulli kopā aiz noplūdnieka