Re: Radiatoru termogalvas
Autors: JanisJanis ()
Datums: 26/01/2009 15:36

Visis radiatori aizveraas viens paliek atveerts un pluusma kas paredzeeta 10 radiatoriem iet caur vienu!

Problemu atrisina uzstadot differenciala spieciena regulatoru Honeywell:
[www.excel5000.net]
tas lieko spiedienu novirzis atpakal uz katlu un katls arii mazaak terees gaazi jo atraak uzsil un izsleegsies.

rgds
Jānis