Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: a ()
Datums: 03/04/2009 17:38

Interesetu viens jautajums par gazes katla programesanas funkciju, kas attiecas uz ''uzstaditaju''.

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: pauljukas ()
Datums: 03/04/2009 18:15

Un kas tieši? Kādam katlam?

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: a ()
Datums: 03/04/2009 18:19

Interese ir par BAXI katla funkciju ''Antilegionella''
Es pielauju, ka tas pats Siemens bloks stav virsu ari citiem katliem.
Tur ir sadas iespejas ''0'' - inactive un no 0-80 iestadami parametri.
Tatad, kas tie par parametriem? Temperatura?
Ja ja, tad cik ir jaiestada, lai aktivizetu to ''Antilegionella'' funkciju?

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: pauljukas ()
Datums: 03/04/2009 18:21

Baxi katlus nezinu.
Pēc funkcijas izklausās, ka tas ir kaut kāds ar iebūvētu karstā ūdens tvertni? Tā?

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: a ()
Datums: 03/04/2009 18:26

Tiesi taa.

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: pauljukas ()
Datums: 03/04/2009 18:38

Kaut kā šitā:
Tvertnes baktericīdās aizsardzības funkcija.
Aktivizē šo funkciju uzstādot temp. - Junkera automātika, kad aktivizē funkciju, paaugstina tvertnes temperatūru līdz 65°C. Un to dara katrā 20 ūdens uzsildīšanas reizē, vai reizi nedeļā.

Iestādi tos pašus 65°C droši. Tikai kad viņa aktivizējas - tas ir jautājums. Ir varbūt vēl parametrs par funkcijas aktivizēšanu!? Vai kaut kāds gatavs algoritms.

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: a ()
Datums: 03/04/2009 18:47

Vot labi jautajumi :(

Es itka vinju iestadiju uz 80, tacu iesledzot karsta udens sildisanu, katls man udeni sasildija ,ka parasti - sildot maksimumu sasniedzot ap 70-76 gradiem.
Rezultata bileri palika ka parasti 48 gradu silts udens un , manuprat, ta funkcija neiedarbojas.

Tacu, ja saki, ka tas notiek vienreiz nedelja... ?

+ man ir vel tads nikjis - ta ka pa dienu majas neviena nav, tad esam izlemusi to silto udeni sildit tikai no rita un atbraucot majas - ta ap 18:00/20:00vai 22:00, ka kuru dienu- rezultata, tas notiek manuali.Un tad ir papildus jautajums, vai tas katls sapratiis, ka kautkad vinam butu biski vairak japasilda, lai tas bakterijas nevairojas?

Un cik tad isti ta temperatura ir jaaliek? 65 gradi?
Kapec tad tur var iestadit kaut vai 15 gradus?
Kada temperatura tas bakterijas atdod galus?

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: pauljukas ()
Datums: 03/04/2009 19:03

Kā jau teicu - par baxi nezinu teikt tochna.
Lietotāja instrukcijā jau būtu jābūt šīm lietām norādītam.

65°C vajadzētu būt pietiekamai temp.
Kapēc var uzlikt 15° - nav ne jausmas, kaut kā neloģiski liekas šaj funkcijai.

Baktēriju dzīve:
* 70 līdz 80 °C : Dezinfekcijas robeža
* Pie 66 °C : Baktērijas mirst 2 minūšu laikā
* Pie 60 °C : Baktērijas mirst 32 minūšu laikā
* Pie 55 °C : Baktērijas mirst 5 - 6 stundu laikā
* Virs 50 °C : Izdzīvo, bet nevairojas
* 35 līdz 46 °C : Ideāli vairošanās apstākļi
* 20 līdz 50 °C : Baktēriju dzīves temperatūra
* Zem 20 °C : Baktērija var izdzīvot, bet ir nekaitīgas

* pats neizgudroju - iztūlkoju no wiki


Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: a ()
Datums: 03/04/2009 19:09

Paldies - tas vismaz ir atskaites punkts :)
Ar katla ipatnibam meginasu tikt gala eksperimenta kaartaa.

Re: Vai te ir kads katlinieks, kam nav zeel padoma?
Autors: z ()
Datums: 03/04/2009 23:52

a ja ir tik liela interese par katlu, tad vajag apskatīt instrukciju.
www.baxi.ru ir dabūjamas instrukcijas visiem katliem krievu valodā, ja interesē angļu mēlē, tad uz ražotāja mājaslapu itālijā.
kamēr katls sildīs ūdeni ar rokas vadību(manuālajā režīmā) automātika pie darba netiks. Normāla siltā ūdens tvertne atdziest līdz 2 grādi diennaktī, nebūtu loģiski sildīt silto ūdeni, vakarā atgriežoties mājās, tad tak nepieciešama apkure, bet gāzes katliem prioritāte siltā ūdens sagatavošanai. Prātīgāk būtu uzlikt telpas termoregulatoru ar ieprogrammējamo laika kontroli un pa dienu automātiskajā režīmā sildīt ūdeni, bet vakarā priecāties par ierašanos siltā mājā.
p.s. ļoti maz apkures katliem ir siemens vadības bloku, pārsvarā ir honeywell, Kromschroder un seitron. Arī BAXI katliem domātie telpas termoregulatori pārsvarā ir seitron ražotie.

Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  ********  **     **  **    ** 
 **        **     **     **     **     **  **   **  
 **        **     **     **     **     **  **  **   
 ******    *********     **     **     **  *****    
 **        **     **     **     **     **  **  **   
 **        **     **     **     **     **  **   **  
 ********  **     **     **      *******   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727