Rezultāti 151 - 180 no 280
7 gadi
Dindirin
saplākšņa skrūvēšanai pie spāres vajag tik skrūves, cik distancerus gribēji likt. latas galā arī tikpat. es liku laikam vidēji vienu skrūvi uz metru Tavā variantā vajag tieši divreiz vairāk, jo katru dēlīti katrā galā jāskrūvē ar 2 skrūvēm, lai novērstu pagriešanos. un vēl atgāžņi vai atdures jāliek, lai griesti nenobrauktu zemāk, dēlīšiem pagriežoties.
Forums: Ārdarbi
7 gadi
Dindirin
nevajag mudīties ar gabaliņiem. lai sapūstu ekovati, ir nepieciešamas noslēgtas kabatas, citādi nevar saprast, kur ir, kur nav sapūsts vajadzīgajā blīvumā. Saplāksnis pa visu spāri attiecīgi šādu robežu starp kārbām nodrošinās. Ja domā, ka baigi ieekonomēsi, zāģējot gabaliņus, paskaiti, cik naudas aizies uz skrūvēm katram gabaliņam. Tāpat arī kabatas ar kaut ko jānoslēdz. Preskartonu, vai, pieg
Forums: Ārdarbi
7 gadi
Dindirin
Man arī identiska situācija. Nezinu, kā ir pareizi, es Rusvi nopirku saplākšņa atgriezumus 9x300x3000, pieskrūvēju pie spāres sāna, izlīmeņojot griestu plakni. Saplāksnim gar otru malu lata 50x50, pa virsu līstes 22x90 ar soli 30cm centrā, priekš kokšķiedru plāksnēm griestos. Jamiroquai, nesapratu, kas Tev par spraugu paliek starp spārēm un latu? Nika variantā - jā, bet saplāksnis pieguļ spārei.
Forums: Ārdarbi
7 gadi
Dindirin
Jau agrāk te tika rakstīts (I.B.?), ka kondensāts veidojas vainagsijas iekšpusē, tādēļ hidroizolācijai ne nav nekādas nozīmes. Aukstais pamats dzesē siju, un tajā rodas rasas punkts.
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Dindirin
Siltumu vajag katru reizi, kad kāds no diviem sīkajiem pietaisa pamperi. Un tas notiek bieži un ne pēc grafika.
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Dindirin
nekādi netieku skaidrībā ar šādu pretrunu - no vienas puses, māju vajadzētu vēdināt ar nosūci (vai dabisko izplūdi) caur sanmezgliem, kur kaku smakas un tvaiks. No otras puses - vannasistabai vajadzētu būt pašai siltākajai telpai mājā. Tātad sanāk, ka es visu gaisum kas no mājas nāk caur vannasistabu nemitīgi uzsildu par +/- 3-4 grādiem un tūdaļ pat izpūšu skurstenī. Vai tiešām te var glābt tika
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Dindirin
ggati, ja akumulators nav uzlādēts pilns, tad katlam nav ne mazākā pamata aiziet gulēt. Tā ir meistara problēma uztaisīt attiecīgu apsaisti. Meistara problēma ir arī saprast, ka katla nominālā jauda (60kW) nenozīmē maksimālā jauda. Un sistēma no drošības viedokļa ir jābūvē, lai tā strādātu ar rezervi pie maksimālās jaudas (~70kW). Un jā - tiešām, sveiciens meistaram ar jautājumu: kāda velna pē
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
xps300 ilgtermiņa nestspēja ir 130kPa, kas ir 130.000N/m*m=1,3kg/kv.cm= tikai 130kg uz vienu staba 200x50 galu. putuplasts izturēs, ja zem karkasa stabiem būs pietiekami stingra vainagsija (mūrlata?), kas vienmērīgi sadalītu spiedienu uz visu laukumu. Parēķini gaidāmo svaru uz vienu karkasa stabu un attiecīgi rīkojies biezumam pietiks ar 20-50mm. Galvenais ir nodrošināt, lai vēlāk to putupl
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Dindirin
ja vēlies nojaukt un: neatrodies pilsētas centrā vari to izdarīt vienā svētdienā nav jau sastādīts protokols par nelegālu būvi, tad jauc tik nost, bet tā, lai nekas nepaliktu pāri. Pēc tam tāpat neviens nevarēs piesieties, jo nebūs par ko
Forums: Dokumenti
7 gadi
Dindirin
Jāni, LBN attiecas uz ūdens ātrumu cirkulācijas cauruļvados. Arī mācību grāmatas saka, ka 25mm cauruļvadā maksimālais pieļaujamais ūdens ātrums ir 0.8m/s. Liels ūdens ātrums izraisa troksni, kas ir pastāvīga vibrācija, kas nav labi ne klausītājiem, ne pašai sistēmai. Arī spiediena zudumi berzes dēļ. Un runa ir tieši par cirkulācijas sistēmām, nevis dārza šļūteni, Jāni. 10.tabula, 4.literat
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
nedaudz parēķināsim: 60kWh = 3000kg ūdens, uzsildīti par 20 grādiem (katlā ienāk 60, aiziet 80 grādi), stundas laikā Nepieciešamais ūdens plūsmas lielums no un uz katlu ir 3000kg/3600s = 0.85 litri sekundē. Ja no aķa atpakaļ nāk 20oC, lai to uzsildītu līdz 60oC (ko laiž katlā), tad 2/3 no turpgaitas ir jālaiž caur mazo loku un termovārstu. Tas būtu 0.85*2/3=0.56 litri sekundē LBN nosaka (8.p
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Noplūdes automāts izskatās šādi vai šādi.
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Dindirin
Didzim - ja tavs veļasmašīnas zemējums kādreiz sabojāsies, tad arī aizies pie tēviem tas sievišķis, kurš netiekot pie noslēptās rozetes, mēģinās saslaucīt ūdeni, kas savukārt bija izlijis, jo nospruka veļenes izvadšļauka. Tev to bērnu nav žēl, kas bez mātes paliks? Uzliec noplūdes automātu un nespēlējies ar likteni.
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Dindirin
ggati - vai pareizi sapratu, ka katls Tev 60kW? un no katla nāk 28mm caurule? tad tā lieta ar smalko malku ir nopietna, jo tādai žagaru kaudzei aizdegoties var nākt arī vairāk par 80kW 1) Uzliec mazā loka sūkni uz maksimālo ātrumu 2) katla vadībā pieregulē ventilatoru atslēgšanās temperatūru uz 85 un tad paskaties, kā sokas tomēr gādā rupjāku malku
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Esmu vēl tīri pazaļš viessmann malkas gāzģen. katla lietotājs. novērojumi liecina, ka katls mēdz klepot, ja kurtuve nav pilnībā piekrāmēta ar malku. Tad veidojas lielas gaisa kabatas, kas kurināšanas sākumā mēdz piepildīties ar deggāzi un "sprāgt". Smalka malka arī ir pie vainas, jo ģenerē lielu liesmu (daudz gāzes) jau tad, kad vēl katls ir auksts un ogļu nav. Līdz ar to arī sanāk klep
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Es izmēģināju klebespachtel, pēc gruntēšanas ar ļoti plānu kārtu var jau dabūt līdzenu. uz šuvēm parasto riģipša lentu. vizuāli ir ok, tālākā apstrāde kā riģipša sienai. vienīgi laikam šis slānis jau ir hermētisks, patlaban izskatu variantu par kaļķa apmetumu plānā kārtiņā ar marli
Forums: Iekšdarbi
7 gadi
Dindirin
Varbūt iesākumā pietiktu, ja izskalotu radiatorus. Izskatās, ka tie aizauguši līdz pusei ar rūsas daļiņām
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
1. ja katlu kurināsi arī vasarā, boileri vari likt arī mazāku, jo no akumulatora jau nāks silts ūdens. 2. par katla jaudas-tvertnes un kvadrātmetru attiecību - tas atkarīgs tikai no tā, cik bieži vēlies kurināt. vispirms tev jāzina mājas siltuma zudumi. tātad - kā siltināsi, cik daudz logu u.tml. piemēram, paredzams, ka māja dienā patērē 50kWh. Ja vēlies kurināt ne biežāk kā reizi dienā, tad t
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Akumulācijas tvertnē vajag vienu iebūvētu spirāli. Piemēram, kā šeit - modelis RBB3
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Vēl par akumulācijas tvertnes lielumu. Ja Tavs katls ir 35 kW, gāzģenerācijas, tad labāk tvertni liec 1500l. Īsais aprēķins - 50 litri uz katru katla kW. Kāpēc? Tādēļ, ka gāzģenerācijas katlu ir jākrauj pilnu, lai tas labi degtu. Savukārt akumulatoram ir jāspēj uzkrāt visu siltumu, ko pilna tvertne degot izdala. Katls pilnā jaudā darbojas apmēram 2h, tas ir 70kWh, kas savukārt ir 1 tonna ūdens,
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
konkrēti VTA 321 modelis.
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Piektītu Jānim un Aldimm. Es uzliku akumulatoru ar iebūvētu čūsku, kas tālāk iet uz elektrisko boileri. Strādā brīnišķīgi. BET. Aiz boilera uzliec termostatisko jaucējvārstu 35-60 grādiem un noregulē siltā ūdens padeves temperatūru. Es uzliku 42 grādus, lai var gan traukus mazgāt, gan sīkie neapplaucējas. Kāpēc? Tādēļ, ka no akumulatora reizēm ārā var nākt arī 70grādīgs ūdens, un tas ir
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
No malkas katla vai arī no saules baterijām, kad vajag sagatavot silto ūdeni.
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Ezi, siltināt vajag. Man, piemēram, akumulatorā ir siltā ūdens čūska, un vasarā varētu būt pagrūti uzturēties vienā istabā ar vāji siltinātām 2 tonnām 70grādīga ūdens.
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Man malkas gāzģenerācijas katls nemaz vairāk par 80-85 neļauj kurināt - slēdzas ārā. EPS noteikti neieteiktu, visai nenoturīgs jau sākot ar 70 grādiem Labāk lietot kādu lokšņu materiālu
Forums: Inženiertīkli
7 gadi
Dindirin
Izskatās, ka logu licēji nav kārtīgi aizpildījuši spraugu starp logu un logailu.
Forums: Privātmāju būvniecība
7 gadi
Dindirin
Ja vēlies rezultātā iekļauties šajos 130.000, tad platību vari aprēķināt, izdalot ar 750 eur/m2, vai vēl labāk - 800 eur/m2. Tātad - 165max (bez garāžas), bet ar virtuvi unu santehniku. Cel vienstāva māju, citādi Tev pašam būs jākarājas pie fasādes un jumta malas 6-7m augstumā gan būvniecības gan ekspluatācijas laikā. Plānojumu var uztaisīt arī tādai, it īpaši, ja pielāgojas zemes gabalam.
Forums: Ārdarbi
7 gadi
Dindirin
Vilnim: ir būtisks iemesls, kādēļ apkures izplešanās traukā vienmēr jābūt nedaudz ūdenim. Apkure, atšķirībā no karstā ūdens sistēmas, ļoti nemīl skābekli šķidrumā, jo tad korodē radiatori, caurules, sūkņi un vārsti iesprūst u.c. sūdi. Bet, Vilni, Tu to ļoti labi zini. Katru reizi, kad caur atgaisotāju sistēma iesūc gaisu, sistēmā iekļūst jauns skābeklis, lasi - korozija
Forums: Dienas jautājums
7 gadi
Dindirin
Oranžās atšķiras no pelēkajām ar to, ka ir mehāniski izturīgākas, ar biezākām sienām. Zemē ieraktas, tās nebaidās no auto, kas brauc pāri, no akmeņa, pret kuru ir atspiedusies, u.tml. Ja Tavas caurules ir zem mājas, kur: 1) grunts nesasalst un 2) ir ieraktas smiltīs, nevis šķembās, būvgružos vai citā materiālā ar asiem un cietiem elementiem 3) virs tām nebūs punktveida slodze (piemēram, ķie
Forums: Ārdarbi
7 gadi
Dindirin
Vilni, 2,punkts otrādi. Izplešanās traukā 0.9bar (1.2-0.3). Izplešanās traukā mazāku spiedienu liek tādēļ, lai uzpildot sistēmu ar aukstu ūdeni, jau sākuma stāvoklī jau nedaudz ūdens spiedtraukā būtu. Šajā gadījumā, ja sistēma vēl dabūtu padzist (pazuda elektrība aukstumā u.tml.), nesūktu gaisu iekšā pa atgaisošanas ventiļiem, bet gan paņemtu nelielo rezervi no spiedtrauka.
Forums: Dienas jautājums