Re: betona stiprības palielināšana
Autors: tehnikis ()
Datums: 30/03/2015 23:27

Interesanti gan uzzināt par Brazīliju. Piedodiet, neesmu Jūsu interesents, cien. Būvinženieri Brinkmani, tāpēc lūgums mani tā nedēvēt. Kā tēmas nosaukumā minēts un tālākā izklāstā uzskaitīts, interesē konkrēta projekta konkrēti jautājumi, no kuriem izskatās, ka atbildēti 2 (jaut. par SiO2 un kompoz. fibrām), savukārt par pusgatava cementa cietināšanu ar sausagregāta pārbēršanu tiks noskaidrots, izskatās ka, eksperimentālā kārtā. Diskusijas laikā parādījās jautājums par ķīmiju gaisa piesaistei un vibroplates nepieciešamību, no kuriem ķīmija skaidra, bet vibroplate - uz jaut. zīmes.

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: raivo12345 ()
Datums: 31/03/2015 06:12

Kāpēc viņam tāds niks TEHNIĶIS, es dotu citādāku. Vai tad grūti aiziet uz bibliotēku paņemt kādu grāmatu par celtniecību un drusku pastudēt. Poras rodas no tā ka ir pa daudz ūdens piejaukts betonam, armatūra pa vidu ir tas pats, kas bez armatūras. Pa vidu nav ne stiepe ne spiede.

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: tehnikis ()
Datums: 31/03/2015 11:58

Mjā, interesants Jūsu viedoklis, cien. Raivo345323. Bet noteikti liels paldies par vēlmi piedalīties.

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: Rakaris ()
Datums: 31/03/2015 12:45

raivo12345 Wrote: "armatūra pa vidu ir tas pats, kas bez armatūras. Pa vidu nav ne stiepe ne spiede."

Armatūra pa vidu NAV tas pats kas bez armatūras. Varbūt, netiek pilnībā izmantoti tās spēja pretoties stiepei, toties tā darbojas abos virzienos!

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: tehnikis ()
Datums: 31/03/2015 13:59

nu gan jūs, draudziņi, sadziedājušies. viens raivītis ar cipariņu, otrs rakaris, un fleitē vienā fleitēšanā. viens un bibliotēku sūta, viens par abiem virzieniem meimuro. galvenais, ka pašiem labi un interesanti, un silti ap sirsniņu. jēgas no jūsu draudziņi meimurojumiem kā no mana kaimiņa sfinksu kaķa vēmekļiem, kad nepareizas viskas, nabadzītis, iekodis.

armatūrai izmantoju armat. stieņus D=16, leņkdzelzi 30-30, sietu D=5 100/100. Pie biezuma 200 laukumā 44m2 šāda armatūra nebūs ne pa vidiņu, ne maliņu, ne virzieniņu, ne speidīti, ne stiepīti, draudziņi.

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: arre ()
Datums: 31/03/2015 14:32

Tehniķi, neesi skops, ieliec jūtūbē video kā pareizi jāmaisa betons ar mikseri. Esmu galīgi nomocījies ar savu "bumbieri" - tam jāmet iekšā grants, šķembas un cements, pēc tam jālej ārā un jāved ar ķerru.

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: tehnikis ()
Datums: 31/03/2015 15:26

Kur tu teici, man tev kaut kas jāieliek?

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: Zodčijs ()
Datums: 31/03/2015 15:34

Saprotu, ka laikam ir jau par vēlu ko piebilst par armatūrām, bet tomēr - varbūt citreiz un citiem netehniķiem noderēs....

1) Grīdas parasti armē ar sietiem - jo kas to lai zin - kādā virzienā brauks traktors utm...tas jau laikam visiem skaidrs....nekā jauna...

2) Kādā objektā Graudu - un smagās lauks.tennikas novietne - būvkonstruktors akceptēja uz 30cm šķembu slāņa liktu šādu 20cm biezas armēta betona grīdas risinājumu (plusā ar virsmas cietinātāju, lai neputētu):
armatūra divās kārtās (augšpusē un apakšpusē) likti 6mm / 200x200 stiegru sieti. Citā variantā bija divkārtu 8mm sieti - bet tas tika atmests kā pārāk izšķērdīgs...

3) Stiegru tekošā metra svari : 6mm - 0,22 kg; 8mm - 0,4 kg; 16mm - 1,6 kg....
Nu lūk, tad materiālu izmaksas lēšot - pēc vienkāršas matemātikas un piemēra pēc : divi 6mm sieti gandrīz četras reizes, bet divi 8mm sieti ir divas reizes ekonomiskāki par analogu vienu16mm stiegru sietu!!!

4) Vienu stiegru kārtu vidū liekot, kā jau teica - ir praktiski kā bez armatūras - šķiet tiek novērsta tikai plaisāšana pie spējām temperatūras svārstībām un nelielas koncentrētas slodzes....
Jā, tā kārta darbojas abos virzienos - jauki, bet tur jau ir tā nelaime un zināma mazjēga - pie niecīgākās pārslodzes, kas pārsniedz betona stiepi (kura kā zināms ir praktiski nekāda) - betona augša vai apakša tiek saplēsta - un beigta balle....un 16mm stiegru vēl tērēt - tas nu nav prātīgi - ja nu vienīgi par velti nākušu...

No apakšas - tā var būt grunts izcilāšanās (vai kūkumošanās) sala ietekmē, no augšas - pārspiediens kādā vietā, kur apakšā grunts sēdusies - tie varbūt šķiet nekad neiespējami riski - bet kāpēc arī tos nenovērst - un pie tam ar stiegrojuma vairākkārtīgu ekonomiju !? ...mazums kas var gadīties...

Kaut kā tā apmēram...
P.S. 5 - 7cm biezās betona plātnītēs šķiet ir redzēti vienkārtas 5-6mm stiegrojumi...

Re: betona stiprības palielināšana
Autors: tehnikis ()
Datums: 31/03/2015 16:22

nē, kā reiz uz armatūru netaisos ne taupīt, ne diez ko rēķināt, jo pirkt nevajadzēs. Armatūru stiprināšu uz tādiem pat D=16 60-80 cm gariem stieņiem, visticamāk uz visu platību 8 - 10 gab, kas iedzīti šķembu/smilts kārtā, bet 10-15 cm no augšas uzmetinātas 4mm plakandzelža pēdas. Šie "celmi" tiks savienoti ar leņķadzelzi vai armatūras stiegrojumu, uz kura tiks metināts augstākminētais siets D=5 100/100. Lūk, visa gudrība.

Re: betona stiprības palielināšana
Datums: 31/03/2015 16:44

Cilvēki parasti nemetina celmus, bet ieliek sietus, sasien savā starpā un paceļ uz distanceriem nepieciešamajā augstumā.

Pašreizējā: 5 no 8


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   ********   ********  ********  ********  
 **     **  **     **     **     **        **     ** 
 **         **     **     **     **        **     ** 
 ********   ********      **     ******    **     ** 
 **     **  **     **     **     **        **     ** 
 **     **  **     **     **     **        **     ** 
  *******   ********      **     ********  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727