Re: Švellers
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 26/03/2009 08:55

Nepārzinu visas siltum-advancētās karkasa technoloģijas, bet parasti taču koka statņi aizņem visu sienas biezumu. Ja pie koka siltumpretestības to piecieš, tad betonam būtu jāmaina novietojums principā - jāvelk karkass vairāk vai mazāk iekšā. Tā nu mēs nemanāmi atkal esam pietuvojušies trekno gadu tipveida ofisa ēkai...

Re: Švellers
Autors: jtdesign (---.btv.lv)
Datums: 26/03/2009 09:52

Iespējams, ka variants ar uz kantes novietotu dēļu pieskrūvēšanu (pienaglošanu) katrā pusē sijai būtu pietiekams. Dēļus nav jāielaiž sienā, bet tikai līdz tai. Dēļu izmērus der sarēķināt, bet var arī uz aci, iespējams, 32x250(h) līdz 40x300(h) būs pietiekami vai otrais jau par daudz. Vispār jau 3 blakus saliktu siju kopējā nestspēja ir labāka kā vienai sijaiar tādu pat šķērsgriezumu, kā visu 3 kombinācijai.

Tērauda sija, protams, ir variants bez zaudējumiem (ja neskaita finanses), H sijas ir ar dažādiem plauktu platumiem, dažas šķērsgriezumā ietilpst kvadrātā vai plaukti kopā pat nedaudz platāki kā augstums. Izskatās, šajā variantā vajag (pietiktu) kādu H22 siju.

Re: Švellers
Autors: parks2007 (195.13.191.---)
Datums: 26/03/2009 10:40

paldies,jtdesign.

Manā gadijuma,kad ir jau pienaglotas latas pie sijām un iesēdināti(nav vēl gan pienagloti) melno griestu dēlīši,pašam liekas,ka metāla sija šķērsām būtu vienkāršāk.

Jautājums,ja tam švellerim apakšējā mala būtu kādi 6-7 cm vai ar to pietiktu,lai sijas stabili sēdētu uz tā, vai labāk piemetināt arī ausis???

Re: Švellers
Autors: jtdesign (---.btv.lv)
Datums: 26/03/2009 21:22

Meklē velmējumu katalogus uz skaties. H22 ar izmēriem 150x220(h) eksistē pavisam noteikti, liekas, ir arī ar platākiem plauktiem. Pie tam, ir ar plakaniem un ir ar viegli slīpiem plauktiem (dažādas ražošanas tehnoloģijas un attiecīgi pielietojums), te labāk derētu plakanie.

Melno griestu dēlīšus var nenaglot (iespējams, tieši tāda ir pareizā rīcība).

Re: Švellers
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 27/03/2009 09:14

Koka balsts 6*10cm ~60cm2, kur koka balsta pretestība 30kg/cm2. Tātad sija spēj uztvert 1800kg slodzi. Tev ir sijas 5,5m garumā ar 60cm soli. Sijas uztverošais laukums 3,3m2. Ja vidū pasija, tad tai uzlikts laukums ~1,6m2. Tādu laukumu tu vari noslogot ar 1100kg/m2 slodzi, lai sāktos koka saspiešana balsta mezglā.

Re: Švellers
Autors: aurelijs (81.198.148.---)
Datums: 12/12/2009 20:00

man laidums daļā mājas ir 6m un sijas ir 100*200 ar 600mm atstarpi. Otrā stāva pagaidām nav. (bet kāreiz tiks uzbūvēts)
Jūs gribat teikt ka man vajadzētu satraukties par to nestspēju?!

Varbūt kāds var iztulkot cien. Brikmaņa kunga teikto:

Darbā ievadot tevis piedāvātos datus iegūstu:
110kg/m2 PĀRSEGUMa laukums 9m2,laidums gaismā 550cm, pieskaitot 4,1m2 starpsienas reducēto slodzi~21kg/m2 ;tehnoloģisko slodzi: PARASTA –dzīvojamās tlp._norm. 150kg/m2_apl.195_ilgst.30
Aplēses laidums La~552cm PĀRSEGUMa, aplēse uz_Ma=80000/60cm
Pieņemts : BRUSA 10/H20-60 L590cm;
Nodrošina:, rezerve stiprībai balsta BĪDĒ_73 % apmērā, balstam 10|a~2cm , rezerve stiprībai LIECĒ_8 % apmērā, II robežst_ DEFORMĀCIJAS APMIERINA pieņēmumus aptuveni 1,73cm
Jebkurā gadījumā tev izliece būs, jautājums cik lielu vai mazu tu to vēlies iegūt.
Pārseguma pašsvaru es varu palielināt līdz ~145kg/m2, tad izliece tuvosies 1/250 daļai no redzamā laiduma.
un
Koka balsts 6*10cm ~60cm2, kur koka balsta pretestība 30kg/cm2. Tātad sija spēj uztvert 1800kg slodzi. Tev ir sijas 5,5m garumā ar 60cm soli. Sijas uztverošais laukums 3,3m2. Ja vidū pasija, tad tai uzlikts laukums ~1,6m2. Tādu laukumu tu vari noslogot ar 1100kg/m2 slodzi, lai sāktos koka saspiešana balsta mezglā.

Iepriekš pateicos!

Re: Švellers
Autors: tanta (95.68.4.---)
Datums: 13/12/2009 09:28

Par nestspēju nevajadzētu šajā gadījumā uztraukties, bet par izlieci un šūpošanos. Dotie siju parametri ir tuvu tam, lai pie kārtīgi apmēbelētas 2 stāva telpas 1 stāvā būtu ar aci uztverama griestu izliece, kā arī būtu iespējams sajust vibrāciju staigājot otrajā stāvā. Dimensionējot pārseguma konstrukciju sev, parasti pieņēmumus veic vadoties no iespējamās izlieces un komforta sajūtas ekspluatācijas laikā. Normatīvi pieļauj ievērojamu izlieci, bet šajā gadījumā, varbūt, vajadzēja tikai vienu siju vairāk ( būtu solis ~500 mmm), lai nodrošinātos pret nepatīkamiem pārsteigumiem gan 1 stāva griestu, gan 2 stāva grīdas uzvedībā.Pie soļa 600 mm varētu ielīgt arī grīda no standarta 35 mm bieziem masīvkoka spundētiem dēļiem, par OSB vai splākšņa plāksnēm nemaz nerunājot...

Re: Švellers
Autors: parks2007 (---.41.11.52.sub.mbb.three.co.uk)
Datums: 13/12/2009 16:48

Sakiet,luudzu, speciaalisti,kaadam vajadzeetu buut solim,lai nebuutu vairs nekaadu uztraukumu???Esmu gatavs demonteet esoshaas sijas un ielikt kaadu lieku,lai samazinaatu soli un atrisinaatu probleemu.Iepreiksh paldies....sorry,ka bez garumziimeem...

Re: Švellers
Autors: tanta (95.68.4.---)
Datums: 13/12/2009 22:07

Katrai mājai ir apstiprināts būvprojekts, projektam ir būvprojekta vadītājs, arhitektūras un būvkonstrukciju daļu autori, šie ļaudis tad arī vispirms atbild par to, lai nebūtu uztraukumu ne būvniecības, ne arī ekspluatācijas laikā...jebkuras profesijas speciālistu ētikas kodekss nepieļauj bez autoru ziņas iejaukties cita dārziņā, varbūt kāds tai procesā ir uzmests, vai kā citādi ir nepatikšanas.Pēc vislētākā gala tas izskatās...

Re: Švellers
Autors: Martins 23 (94.140.126.---)
Datums: 14/12/2009 14:38

To tante ... vismaz attieciba uz ieksejam inzenierkomunikacijam projektetajs neatbild neparko un visu atbildibu par sistemas darbibu jauznemas buvniekam ... tas pec personiga noverojuma ... nezinu ka ir buvkonstrukcijas

Pašreizējā: 3 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: