Datums: 21/01/2014 15:11
Sveiki! gribu sev mājās papildius siltināt ēku no iekšas ar akmensvati, ņemot vērā to, ka man jau ēka no ārpuses ir siltināta ar putupolisterolu 100mm. Ēka ir jaunceltne, kas celta no Betona šķembu blokiem 300mm. par cik sienas izšūšu no reģipša - vēlos pirmstam nosiltināt tās ar vati :) Jautājums ir vai neradīsies man kautkāds rasas punkts un nesāks veidoties mitrums telpas iekšpusē starp abiem siltinājumiem?
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Teorētiķis
()
Datums: 21/01/2014 15:43
Šovakar gribi sākt siltināt, ka tik izmisīgi atkārto jautājumu ar tik lieliem burtiem? :)
Kāda tam blokam siltumpretestība skaitās, betona šķembas gan diezko siltumnoturīgas neizskatās...?
Bet, ja kopējā sienas siltumnoturība šobrīd ir daudzmaz atbilstošana dzīvojamaijai ēkai, tad ieteiktu nesiltināt no iekšpuses un nezaudēt inerci, kas noder gan ziemā gan vasarā.
Kāda tam blokam siltumpretestība skaitās, betona šķembas gan diezko siltumnoturīgas neizskatās...?
Bet, ja kopējā sienas siltumnoturība šobrīd ir daudzmaz atbilstošana dzīvojamaijai ēkai, tad ieteiktu nesiltināt no iekšpuses un nezaudēt inerci, kas noder gan ziemā gan vasarā.
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Ciparins
()
Datums: 21/01/2014 15:45
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
uldis1234
()
Datums: 21/01/2014 17:27
Protams ka kondens;ats veidosies un vati nevajadzētu likt. Cipariņam gan iesaku cītīgāk likumus un normas izlasīt.
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Rx
()
Datums: 21/01/2014 18:18
Ja tivc cipariņa dotajam aprēķina www, tad tuvu gan būs kondensācija pie 50mm. bet pie 25mm līkne jau tālu! Ja uldis1234 saka kāda apgalvojumu, tad tāds apgalvojums nekam neder, jo te nav Delfi, bet Būvniecības forums. Lūdzu pamatot! Kā arī normas , kā piemērus ar aprēķiniem likt priekšā. Norma, vēl nenozīmē ka tas ir tas labākais kas ir iespējams. Un likums tikai pieprasa normu izstrādi.........
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Ergonomists
()
Datums: 21/01/2014 18:37
Betonšķembu blokiem nav nekāda siltumnoturība... Vienīgais izolātors ir puķiks... gribu maksimālu efektivitāti-nelaist ārā dārgo siltumu, jo reģips karkasu šā vai tā taisīšu....ko tad labāk likt un cik biezu vati es drīkstētu likt, lai nenotiktu kondensāta veidošanās...PS. jā starpcitu gribu jau skrūvēt profilus pēc iespējas ātrāk....
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
m.
()
Datums: 21/01/2014 18:48
A kur karkasenē tas kondensāts paliek?
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Ergonomists
()
Datums: 21/01/2014 19:18
Nezinu! Gribu - saglabās istabās siltumu+ lai nebūtu nekādi mitrumi... tas rasas punkts var veidoties, ja ārā ir -20 iekšā +20.... tad kā darīt?
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
bruno
()
Datums: 21/01/2014 19:29
Man šķiet, ka zem reģipša vajadzētu likt plēvi tvaiku izolācijai!
Re: ĒKAS SILTINĀŠANA NO IEKŠAS
Autors:
Rx
()
Datums: 21/01/2014 19:33
Ja liek 25mm vati iekšpusē , tad arī pie -20C nebūs kondensācijas, kā sanāk pēc dotās www. Jūs paspēlējāties ar doto www? ...vai gribat tikai zināt no "kāds teica" jeb "Meistars teica...". Tici, bet pārbaudi.