UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
plakanais skaitītājs
Autors: ampērs ()
Datums: 26/06/2010 23:07

Nez ko nozīmē uz jaunā plakanā skaitītāja uzraksts 5(60)A ? Nesen uzstādīja, bet pats nebiju mājā - nevarēju pajautāt. 5 vai 60 ?

Re: plakanais skaitītājs
Autors: moldriks ()
Datums: 30/06/2010 20:15

5A caur strāvmaiņiem iespējams, 60A tiešajā slēgumā/// vairāk arī nekas.:)

Re: plakanais skaitītājs
Autors: gandrizelektrikis ()
Datums: 30/06/2010 21:48

5A ir nominālā strāva,60A maksimāli pieļaujamā strāva.



Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  ********   **     **  **     ** 
 **         **  **   **     **   **   **   ***   *** 
 **          ****    **     **    ** **    **** **** 
 ******       **     ********      ***     ** *** ** 
 **           **     **           ** **    **     ** 
 **           **     **          **   **   **     ** 
 ********     **     **         **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.