UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
plakanais skaitītājs
Autors: ampērs ()
Datums: 26/06/2010 23:07

Nez ko nozīmē uz jaunā plakanā skaitītāja uzraksts 5(60)A ? Nesen uzstādīja, bet pats nebiju mājā - nevarēju pajautāt. 5 vai 60 ?

Re: plakanais skaitītājs
Autors: moldriks ()
Datums: 30/06/2010 20:15

5A caur strāvmaiņiem iespējams, 60A tiešajā slēgumā/// vairāk arī nekas.:)

Re: plakanais skaitītājs
Autors: gandrizelektrikis ()
Datums: 30/06/2010 21:48

5A ir nominālā strāva,60A maksimāli pieļaujamā strāva.