UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
plakanais skaitītājs
Autors: ampērs ()
Datums: 26/06/2010 23:07

Nez ko nozīmē uz jaunā plakanā skaitītāja uzraksts 5(60)A ? Nesen uzstādīja, bet pats nebiju mājā - nevarēju pajautāt. 5 vai 60 ?

Re: plakanais skaitītājs
Autors: moldriks ()
Datums: 30/06/2010 20:15

5A caur strāvmaiņiem iespējams, 60A tiešajā slēgumā/// vairāk arī nekas.:)

Re: plakanais skaitītājs
Autors: gandrizelektrikis ()
Datums: 30/06/2010 21:48

5A ir nominālā strāva,60A maksimāli pieļaujamā strāva.



Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **   ******    ********         **  **        
 **     **  **    **   **     **        **  **    **  
 **     **  **         **     **        **  **    **  
 *********  **   ****  ********         **  **    **  
 **     **  **    **   **         **    **  ********* 
 **     **  **    **   **         **    **        **  
 **     **   ******    **          ******         **  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.