UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
plakanais skaitītājs
Autors: ampērs ()
Datums: 26/06/2010 23:07

Nez ko nozīmē uz jaunā plakanā skaitītāja uzraksts 5(60)A ? Nesen uzstādīja, bet pats nebiju mājā - nevarēju pajautāt. 5 vai 60 ?

Re: plakanais skaitītājs
Autors: moldriks ()
Datums: 30/06/2010 20:15

5A caur strāvmaiņiem iespējams, 60A tiešajā slēgumā/// vairāk arī nekas.:)

Re: plakanais skaitītājs
Autors: gandrizelektrikis ()
Datums: 30/06/2010 21:48

5A ir nominālā strāva,60A maksimāli pieļaujamā strāva.



Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  **     **   *******   **     ** 
 ***   **  ***   **  **     **  **     **  **     ** 
 ****  **  ****  **  **     **  **         **     ** 
 ** ** **  ** ** **  **     **  ********   ********* 
 **  ****  **  ****   **   **   **     **  **     ** 
 **   ***  **   ***    ** **    **     **  **     ** 
 **    **  **    **     ***      *******   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.