UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 2 no 4
Re: reaktīvā jauda
Autors: aigarello ()
Datums: 19/03/2011 14:22

ZUM , neesi nu tik stūrgalvīgs ja tev divi cilvēki cenšas ko pateikt ! 0,047 mkf kondensators ir tikai tāds spļāviens jūra . Lai būtu kompensējoš faktors , vajag krietni lielāku . Skatos , vienai vecai PSRS laika armatūrai 40 W lampai ir uzlikts 1 mkf.

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 14:31

tu palasi wiki.
+tos mk vertibu es neesmu pieminejis. es nemaz nezinu cik tur c vertiba daba ir.

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 14:40

speciali Tev;

Tā kā strādājošas luminiscences spuldzes, ėēdē ir ieslēgta drosele, tad
audas koeficients cos φ samazinās līdz 0,50,6. TādēĜ cos φ kompensācija
uminiscences spuldzes ieslēgšanas shēmā nepieciešams kondensators C1
(sk. 1.38. att.). Spuldzēm ar 40 W jaudu un 220 V spriegumu nepiecieša
mā kondensatora kapacitātei jābūt 4 pF.

reference:
[old.rvt.lv]

25. lpp. C1 - cos fi uzlabosanai.

respektivi, man jautjaums pirmaja posta bija pareizs. tikai es nezinu nianses, par to, ja atsledzu 1 paru lampu, vai tas ietekme cos, jeb ari tas armaturas ir bez kompensejosa C (to es neesmu vizuali paskatijis)

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 14:45

26. lpp.

Lai novērstu stroboskopisko efektu, lieto kompensētas shēmas ar di
vām spuldzēm (sk. 1.38. att. b). Stroboskopisko efektu var novērst, pie
slēdzot blakus esošās spuldzes dažādām trīsfāzu līnijas fāzēm, kas sav
starpēji nobīdītas par 120°.
1.38. attēlā b parādītā shēma ir divu vienas spuldzes ieslēgšanas
shēmu savienojums: vienai shēmas spuldzei nav pieslēgts kondensators C1,
un tā patērē induktīvu (no sprieguma vektora atpaliekošu) strāvu, šīs ėēdes
cosφ = 0,50,6 (atpaliekošs); otrai spuldzei shēmā ir pieslēgts kondensators
C1, un tā patērē kapacitīvu (apsteidzošu) strāvu, šīs ėēdes cosφ = 0,50,6 (ap
steidzošs). Tātad abu spuldžu kopējā patērētā strāva sakrīt fāzē ar sprie
guma vektoru un abu spuldžu kopējais cosφ ir tuvs vienam, bet atpalieko
šā strāva vienā spuldzē un apsteidzošā strāva otrā spuldzē attiecīgi rada at
paliekošas un apsteidzošas gaismas plūsmas pulsācijas, kas viena otru kom
pensē, un rezultātā stroboskopiskais efekts zūd. Dīvu spuldžu kompensē
to ieslēgšanas shēmu sauc ari par shēmu ar «sašėeltu» fāzi

--
attiecigi, ja vini izskruve 2 spuldzes, tad nav kompenssesanas un shema strada induktivaja vai kapacitativaja rezina, akariba no ta, kuru pari izskruvejusi.

Re: reaktīvā jauda
Autors: aigarello ()
Datums: 19/03/2011 15:09

Tad aizej kārtīgi apskaties kas tev ir un nav saslēgts, pieraksti parametrus pareizi,sazīmē shēmas un tad te diedelē pēc palīdzības !
Jūtu ka kāds veikals ir ticis pie daudzsološa elektriķa ... Cerības ir, gan jau kādreiz ar centību aizraksies līdz patiesībai .
Bet pēc būtības tur drīkstētu ņemt darbā tikai ar atbilstošu sertifikātu .

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 15:24

Tu, dirsej, kaut ko ladzigu ieteici, vai joprojam dzivo PSRS? pat wiki nemaki izlasit angliski, Breznevs nelava valodu apgut??
es tur nestradaju, man vienkaris jautaja, kas par problemu. es jau 2 gramatas izlasiju +ta saite. ka tas kondensators, kas paraleli pieslegsanas spailem, ir lai kompensetu/uzlaboju cos fi. turpini dzivot PSRS un nelien seit.

es RUNAJU par teoriju, ja Tu vari palidzet, tad izklasiti visus variantu, izejot no mana apraksta:
ir 4 spuldzes/2 balasti (parasti ta ir, bet neesmu skatijies) no 4 spuldzem 1 paris ir atslegts, paskruvejot spuldzi ta, lai nedegtu.

jautajums bija, vai tas ietekme cos fi. tev butu jaatbild, ja esi ar mieru palidzet, vai tas IETEKME vai NE. kapec uzreiz jabruk virsu. ja nevar/negrib palidzet ar padomu, tad nav ko rakstit. sorry par skarbumu, bet kaitina.. es ari neprasu lai man ieleik mute.. pats saku pacekt savus RTU pierakstus utt.. nu nevaru ta 1 dienas laiak atrast isto avotu, kur panemt pareizu info.

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 15:39

+so temu man jautaja ta veikala galvenais inzenieris. tad jauatjumu par to, kurs ir elektrikis/specialists atstaj vinam. ne mani tur pienema darba.
ok, esmu pabeidzi rtu eef. varbut so jautajumu esmu nozavajis/palaids garam, bet interese man ir. neba es nenoka 6dienas diena sedetu un googletu par cos fi. daudz ko ari ikdiena va riemacities un nav nemaz jaiet uz rtu.. var tak macities vispar bez skolas/univeristates. bibliotekas ir bez maksas. vienigi tad, aigarello nevaretu uzradit sertifikatu, jo nebutu pamats man to izsniegt. sertifikats latvija vispar neo nenozime, ja, protams, tu nezini ka to var iegut..

Re: reaktīvā jauda
Autors: aigarello ()
Datums: 19/03/2011 15:41

Laikam pilnmēness pie vainas ...

Re: reaktīvā jauda
Autors: zum ()
Datums: 19/03/2011 15:50

kapec meness, es tev iedevu saiti uz referenci, kur rakstits, ka c kompense, bet tu man klare ka slikts specialists un meness. atkartoju, te apspriez cos nevis personigus jaut. vai ari tev nav ko pa temu teikt?!

Re: reaktīvā jauda
Autors: Rx ()
Datums: 19/03/2011 17:39

Tā kā reālā shēma nav zināma, mēģināju tuvināti izrēķināt kas un kā: Ja uz lampas darba laikā krīt 110V un jauda ir 36V tad strāva ir 0,33A. Virknē slēgtajai droselei jābūt tādai, lai pie šīs strāvas uz to kristu arī 110V. Lampas ekvivalentā pretestība būs 333 omi. Tātad droselei pie 50hz jābūt tādai pat reaktīvajai pretestībai, tas ir 333 omi. Atrodam ka droselei jābūt ar induktivitāti 1 Hn. Un lai kondensators kompensētu reaktīvi komponenti no induktivitātes, tam jābūt 10mkF, jo tad kondensatoram būs kapacitatīvā pretestība vienāda ar induktivitātes (droseles) pretestību un vektori kompensēsies. Aprēķiniem izmantoju online rēķinātāju: [microsin.ru]

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: