UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4
Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 25/10/2011 15:14

Kādu gadu atpakaļ vecāku lauku mājā pārvilku vadus. Telpas sadalīju "zonās" un katrai "zonai" drošinātāju skapī uzliku attiecīgas slodzes automātu. Vadus skapī savienoju šādi:
pluss - ar "ķemmi" ielaidu drošinātājos, otrā galā drošinātājam attiecīgās zonas pluss vads,
mīnuss - pievienoju pie metāla plāksnītes, pie kuras pievienoju arī zonu mīnus vadus,
sazemējums - pievienoju pie metāla plāksnītes, pie kuras pievienoju arī zonu neitrālu vadus.
Viss darbojas, man likās, ka viss ok. Bet šodien LE veči lika skaitītāju ārpus mājas un vilka jaunu pievadu pie mājas, kuru tad ielaida manis saliktajā drošinātāju skapī. Elektrību ta pieslēdza, bet muterei paziņoja, ka esot nepareizi skapī savienots, jo neesot "TILTIŅA".
Kadam ir kāda ideja par kādu "tiltiņu" ir runa???
Pašam vienīgā ideja, ka LE veči vēlas, lai tiktu savienots mīnuss ar zemējumu. Tā tas varētu būt??? Ja jā, kā jāvieno, vienkārši novelk vadu starp - un zemējuma stieniešiem????

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Dzindzis ()
Datums: 25/10/2011 15:28

Tur nav ne plusa ne mīnusa.Ir fāze un nulle. Trūkst ari ārējā zemējuma. Par šuntu starp nulli un zemi tas ir diskutējams jautājums.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 25/10/2011 15:46

Ok, drošinātāju skapī ir fāze, nulle un zemējums. Tagad LE izliekot arā kasti pie reizes nomainīja arī stabu un paši iedzina zemē zemējumu. Cik saprotu no staba mājā ievilka 3 džislu kabeli: fāzi, nulli un zemējumu. Attiecīgi arī katru no tiem pieslēdz pie attiecīgās vietas drošinātāju skapī: fāzi pie ķemmes pie ieejas drošinātājos, nulli pie nulles stienīša, kur pievienoti arī visi mājas elektrotīkla nulle vadi, un zemējumu pie zemējuma stienīša, kur pievienoti visi mājās elektrotīkla zemējuma vadi.
Kas ir nepareizi??? Brīvdienās došos tālajā braucienā uz laukiem, tāpēc vēlētos tikt skaidrībā, lai var novērst kļūdas.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: EjTakTu ()
Datums: 25/10/2011 15:54

Tagad uz LE skapi no Tava skapja neitrālei(nullei) jāiet pa atsevišķu kabeļa dzīslu un zemējumam arī pa atsevišķu dzīslu. Tā teikt, metāla plāksne jāsadala divās. Tagad viņas kopā savienosies LE skapī, kuram būtu jābūt zemētam.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: EjTakTu ()
Datums: 25/10/2011 16:00

Ja Tev jau ir atsevišķi, tad neredzu problēmas. Tikai Tev līdz šim bija savienoti, vai arī zemējums kaut kur atsevišķi gāja? Ja savienoti, tad to arī sauc par tiltiņu, kurš būtu jāatvieno vaļā, jo , kā jau minēju savienots būs LE skapī...

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: EjTakTu ()
Datums: 25/10/2011 16:05

Turpretī, ja Tev ir atsevišķs zemējums, kurš tiešām ir kārtīgs zemējums, nevis zemē norakts metāla spainis, Tad neitrāli, zemējuma vadus un pašu zemējumu savieno pie sevis. Skaitīsies atkārtotais zemējums, kurš pēc mērījumiem parastiir labāks, nekā LE skapja atkārtotais zemējums :)

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 25/10/2011 17:18

Skapi ar drošinātājiem uzliku šovasar, kad jau zināju, ka drīz LE liks ārā skaitītāju un uztaisīs arī savu zemējumu. Līdz šim man vispār zemējuma nebija, t.i. skapī visi mājas elektrotīkla zemējuma (raibie) vadi bija pievienoti stienītim, bet pats stienītis nebija sazemēts. Gaidīju LE zemējumu, jo šamējie mainot stabu, kā jau minēju, iedzina pamatīgu zemējumu (fāters, kurš to redzēja, teica, ka 5-6m dziļi) un teica, ka nesot ārā skaitītāju, arī māju varēs pieslēgt pie šī zemējuma. Tagad LE veči iznesa skaititāju un ievilka 3 dzīslu kabeli, un attiecīgi pievinoja mājas drošinātāja skapī - fāzi automātiem, nulli pie nulles stienīša, zemējumu pie zemējuma stienīša.
Pēc manas knapās saprašanas tā arī ir ok, bet nē - LE veči mammai (kur abija klāt) paziņoja, ka mājas drošinātāju skapī trūkstot "tiltiņa". Tad nu nesaprotu ko viņi ar to domāja un kas ir nepareizs manā skapī??? (elektrība ir, drošinātājus ārā nesit, visas ierīces funkcionē)

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: EjTakTu ()
Datums: 25/10/2011 20:36

Nu tad tiltiņš trūka līdz šim. Un tas nebija pareizi, jo, nonākot uz vienas elektroierīces korpusa spriegumam, caur zemējumu savienojumu tas spriegums varēja nonākt uz visiem pārējiem korpusiem, kas caur zemējuma kontaktiem tur ir pieslēgti. Vienkāršoti sakot, līdz šim, ja veļasmašīnā radusies kāda strāvas noplūde, tad tas viss aiziet uz tējkannu, ūdenssūkni, utt. Ar vienu ierīci varēja apdauzīt simts cilvēku :( Tagad tur visam vajag būt kārtībā. Bet muterīte, kaut ko dzirdot, būs izdomājusi pēc sava prāta. Tā teikt, kluso telefonu spēle. Speciālistu specifiskā valoda nav iztulkota klientam saprotamā valodā ;)

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: 220 ()
Datums: 25/10/2011 20:56

Ir kāds vienkārša metode, kā pārbaudīt cik labs ir Latvenergo nodrošinātais zemējums?

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: EjTakTu ()
Datums: 25/10/2011 20:59

Jā. Apskatīt zemējuma mērījumu protokolu :D

Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******     *******   ********   *******   **    ** 
 **    **   **     **  **        **     **  **   **  
 **                **  **               **  **  **   
 **   ****   *******   ******     *******   *****    
 **    **          **  **               **  **  **   
 **    **   **     **  **        **     **  **   **  
  ******     *******   ********   *******   **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727