Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Rx ()
Datums: 25/10/2011 21:22

Ja pievadīti četri vadi: trīs fāzes, nullvads, zeme, tad mājas skapī jāsavieno skapja korpuss ar zemi un nullvadu, kas arī saucās par tiltiņu: Tas tiek darīts drošības dēļ:В сети, где применяют зануление, нельзя заземлять корпус потребителя, не присоединив его к нулевому защитному проводу (рис. 4)skatīt šo zīmējumu un pilnu tekstu te:[www.schoolfizik.na.by]

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 14/02/2013 12:43

Sveiki!
Nepagāja ne gads un beidzot izdomāju novērst visas kļūdas. Pa šo laiku LE mājai pieslēdza arī 3 fāzes, tagad vajadzētu savest kārtībā sadales skapi māja'.
Uzzīmēju shēmiņu. Vai ar treknu melnu apvilktie punkti (kas ir zemējums un nullvads) ir jāsavieno? Sazemēt pašu sadales skapi mājā nebūs iespējams, jo tas ir plastmasas.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Rx ()
Datums: 14/02/2013 18:59

Ko dod zemes vadi, ja nav "zemes"? Kā viņi var aizsargāt no bīstama sprieguma uz pieslēgtajām iekārtām? Ja savienosiet ar melni apvilkto, tad nulles vada spriegums būs arī iezemēto iekārtu korpusam. Pārtrūkstot nullvadam uz 8m attālo skapi, kurā ir zemējums, visas mājā sazemētās iekārtas BŪS ZEM SPRIEGUMA! Nulvada spriegums tādā gadījumā var būt no maziem voltiem līdz 380V, atkarībā no slodzēm un fāzēs, fāzu spriegumi var būt no 0V līdz380V! ....Iekārtas "sadeg". Krieviski ir te:[electric-tolk.ru] Jeb svarīgākais teksts: Если вы запланировали электромонтажные работы в доме, затем узнаете, что в доме нет заземления ни в каком виде, все же лучше прокладывать трехжильный кабель. Две жилы фаза и нуль подключаем планово, а вот третий проводник защитного заземления оставляем незадействованным до ожидания реконструкции стояков, в котором предусмотрено заземление.

Если вы все же надумали сделать в квартире зануление, нужно помнить, что всю ответственность вы берете на свой страх и риск. В любом случае, при наличии заземления или зануления, нельзя пренебрегать установкой защитной аппаратуры, таких как УЗО (Устройство защитного отключения) и ограничитель напряжения. Latviski tas būtu: nekur nepievienojiet zemi jūsu gadījumā, arī pie rozetēm nē....Gaidiet, kad būs iespēja dabūt "zemi", tad varēsit izmantot trešo vadu- zemes vadu rozetēm.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: bobo ()
Datums: 14/02/2013 23:51

[www.youtube.com] , vienīgi ar to pretestības nomērīšanu pagrūtāk...

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Vienstāvs ()
Datums: 15/02/2013 08:15

Es zemējuma stieņu vietā dzinu zemē vara caurules (domātas apkurei utml). Par perforatoru neienāca prātā, dzinu ar kuvaldometru, stākumā kāpdams uz kāpnēm. Tiesa, savienoju caurules savā starpā ar alvas-svina lodi, kas laikam neskaitās droši gadījumā, ja zemējums dabon reālus kiloampērus.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Dzindzis ()
Datums: 15/02/2013 09:41

Kad varš apsūbē viņam stipri pasliktinās vadāmība attiecīgi zemējuma pretestība paliek milzīga, Nekas labāks par cinkotām trubām ( stieņiem ) pagaidām nav izdomāts. Kā arī ieteiktu uzlikt pārsprieguma aizsardzību sadalē māja - no elektrības stabiem ļoti bieži vairāk kā 230V AC mēdz nākt.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 15/02/2013 10:03

Paldies par info. Tad jau sanāk, ka pašu LE elektromontieru teksts, ka jāsavieno nule ar zemējumu mājas sadales skapī ir gļukains?!
Kur var Rīgā nopirkt zemējuma stieņus? Un cik dziļi vajadzētu iedzīt? Jebšu to nevar noteikt tā apmērām, bet tikai un vienīgi pēc pretestības mērījuma? Vai mērijumam vajag ka'du speciālu aparātu vai der arī visi parastie elektroniķu aparātiņi ar ko izmērīt pretestību?

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: bobo ()
Datums: 15/02/2013 10:22

Pretestību var nomērīt tikai ar specialu ierīci ( ar parasto testeri nederēs) iedzenot zemē vēl atsevišķus
elektrodus. Pretestībai jābūt ( tiekties līdz bezgalībai) ne mazāk kā 2 omi. Man arī aktuāls jautājums kur tādus stieņus tirgo. Agrāk bija veikals uz Rumbulas pusi (elektro un zibens aizsardzība), bet tagat kur tāds specelizēts veikals nezinu, varbūt kāds zin ?

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Dzindzis ()
Datums: 15/02/2013 10:28

Ja mājās mētājas kāda veca cinkota ūdens truba derēs arī tā. Ja nē tad jabrauc uz Depo tur ir cinkotie stieņi un viss pārejais aprikojums protams pa labu naudu. Ja zeme nav galīgā kūdra viss caur ja iedzīsi 4m būs ok. Pretestību var nomērīt ar sprieguma avotu , multimetru un diviem zemējuma stieņiem.

Re: Kur kļūda "automātu" skapī.
Autors: Alvisss ()
Datums: 15/02/2013 10:41

Pameklēju un atradu. Kosmiski dārgi nav, bet 6m jārēķinās ar 100lvl
[www.elektro24.lv]

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **      **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **  **  **  **     **  **     **   **   **  
 **     **  **  **  **  **     **  **     **    ** **   
 **     **  **  **  **  *********  **     **     ***    
 **     **  **  **  **  **     **  **     **    ** **   
 **     **  **  **  **  **     **  **     **   **   **  
 ********    ***  ***   **     **   *******   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727