Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Datums: 12/01/2015 18:59

Nu tā ir, ka rekomendē, bet dabā tas viss nenotiek vismaz pie esbes vārsta. Kā ir 60 grādi tā konstanti tie ir un visa kuršanās cikla garumā, bez jebkāda balansa, turklāt tas tā arī ir pie dažādiem sūkņa ātrumiem.

Nu piemēram, tev Rx tas ventilis ir. Kā izmainās šie divi parametri - katla darba temperatūra un atgaita:
1) ja stāv pilnīgi vaļā (?; ?)
2) ja iebalansēts (80; 60).

Papildus info iedod par katla jaudu, īsā loka caurules diametru un termovārsta marku.

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: georgs999 ()
Datums: 12/01/2015 19:12

kapēc iesakat likt tērauda un nevis čuguna kaltu?

Man lietuviešu čuguna katls kalpo jau 30 gadus.
Nevienu brīdi neesmu sūdzējis.
Protams, ir mazais loks, kas uztur katlā ne mazā par 60 grādiem un lieko atdot uz radiatoriem.

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Datums: 12/01/2015 19:16

Čuguna katls ir pārāk jau nelietderīgs mūsdienu pasaulē. Lai cilvēkiem nebūtu jādomā par šo jautājumu, Rietumvalstīs tos nemaz nedrīkst tirgot.

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: georgs999 ()
Datums: 12/01/2015 19:46

nestāsti nu cilvēkiem muļķības.

Pat Junker ražotājs piedāvā čuguna apkures katlus. Un tirgo visā eiropā.
[www.junkers.lv]
Kamēr tu būsi nomainījis trīs tērauda katlus tikmēr cits turpinās kurināt čuguna katlu.

Kurā vietā tu tur saskati nelietderību?

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Datums: 12/01/2015 21:16

Junker katls vēl varētu būt solīds, bet tik un tā Rietumeiropā (šeit es vispārinu) to nepārdot.

Ir tāds standarts EN 303-5, kurš nosaka katlu efektivitāti un vides prasības. 1 līdz 5. 1 klase ir vistizlākie katli, 5 klase labākie. Junkersa Supraclass Comfort ir 1 klase. R-eiropā var tirgot sākot no 3 klases uz augšu. Tad ja interesē, tad papēti katlu marķējumus, efektivitātes rādītājus utt.

Ja šie jautājumi nav aktuāli un pārliecina tirgotāju cena, tad jāpērk čuguna katls.

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: Niks ()
Datums: 12/01/2015 21:43

georgs999 Wrote:
-------------------------------------------------------
> nestāsti nu cilvēkiem muļķības.
>
> Pat Junker ražotājs piedāvā čuguna apkures
> katlus. Un tirgo visā eiropā.
> [www.junkers.lv]
> apas.html
> Kamēr tu būsi nomainījis trīs tērauda katlus
> tikmēr cits turpinās kurināt čuguna katlu.
>
> Kurā vietā tu tur saskati nelietderību?

Vilnim taisnība.
Vāciešiem piedāvā [www.buderus.de]
čuguna nav, un strikto vides prasību dēļ viņi pat nepiedāvā savā čehijas rūpnīcā ražotos bunduļus, bet promotē Herz (tā, caur buderus.de es arī nonācu pie sava Herca :)) Jebkuram skaidrs, ka no ilgtermiņa stratēģijas viedokļa tāda situācija ir katastrofa. OK, tirgus segments ir mazs un lielai Boš grupai tas neko diži nenozīmē. Bet vienalga - slikti. Ļoti slikti.

Latviešiem ēdienkarte ir pavisam savādāka - [www.buderus.lv].

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: Niks ()
Datums: 12/01/2015 21:50

Un intereses pēc parādiet, kur junkerī - .de; -.it; -.at ir malkas katli ?

Ghghgh - viņiem tādu nav vispār, ir tikai gāze, dīzelis un Saules sys


Tumšās jevropas (mūsu tai skaitā) piedāvājumā lepni gozējas čuguna skaistuļi

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: Rx ()
Datums: 13/01/2015 08:23

Te Termovar rūpnīcas dotās slēgumu shēmas www.e-santechnika.lt/UserFiles/Termovar_techniniai_duomenys.pdf
Arī ir balansēšanas aizbīdnis.

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: Niks ()
Datums: 13/01/2015 09:39

Jautājuma mīlētājiem un (drīzāk - profiņiem) ieteiktu izveidot kontu te: www.herz-armaturen.at

Viņi dod desmitiem shēmu dažādās kombinācijās ar aķīšiem un karstā udens sildītāju variantiem, katli saslēgti kaskādēs un kopā ar Saules paneļiem, silda tikai vienu grīdu vai vairākus stāvus + baseinus. Un tam klāt automatizācija. Netīšām tur "iesērfoju", aš galva sareiba :)
Nekad nebiju iedomājies, ka TAS ir TIK sarežģīti :)

Re: Apkures shēma - cik pretvārstus vajag.
Autors: Daru Pats ()
Datums: 14/01/2015 11:33

Sanāca mazliet nokavēt ar manu pādomu.
Būs vien jāpiekrīt, ka userim Rx, ka aizbīdnis būs vajadzīgs. Vienu brīdi atskārtu, ka termovārsta iestatītā vērtība 60 (65 vai 70) grādi ir tā, kad tas sāk vērties valā. Ja plūsmas sajaucas, tad viss ir normāli un tas sāk vērties vaļā/ciet. Bet ja jaut kādu iemeslu dēļ (nepareizi izvēlētas caurules diametri, garumi vai līkumi vai aizsērējuši filtri), tad var gadīties, ka termostatam atveroties auksatais ūdes nemaz netiek iesūkts, jo tam ir lielāka pretestība, nekā mazajam lokam. Tad nu sanāk, ka visu laiku cirkulē tikai mazais loks un temperatūra sāk nenormāli kāpt.
Protams, tad var gadīties vienā gadījumā no 100, bet tomēr esmu nolēmis, ka aizbīdni likšu.
Labāk, ka tas tur ir, nekā pēc tam jaukt vaļā un kaut ko pēc tam labot.

Pašreizējā: 2 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  **         **     **  **      ** 
 **     **  **     **  **    **   ***   ***  **  **  ** 
 **     **  **     **  **    **   **** ****  **  **  ** 
 ********   *********  **    **   ** *** **  **  **  ** 
 **     **  **     **  *********  **     **  **  **  ** 
 **     **  **     **        **   **     **  **  **  ** 
 ********   **     **        **   **     **   ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727