Re: Nepārtrauktā barošana centrālapkures sūknim?
Autors: Jazeps ()
Datums: 28/09/2015 23:23

Labasdienas!

nopirku lietotu 20eiro APC back ups pro, tam gan nav sinuss izejā, bet vairāki zinātāji/pieredzētāji teica, ka jābūt labi tāpat, un svina/skābes akumulatoru 40Ah.

Paštece ir laba, bet dažreiz ir situācijas, kur māja jau ir gatava, bet centrālapkures kamīna tiešā tuvumā akumulāc tvertnes novietot vairs nav iespējams, tākā tad viss balstās uz piespiedu cirkulāciju, turklāt sākumā, uz ziemu sistēmu bij svarīgi palaist vienkārši - lai var kurināt, un papildus izbūvēt, pieslēgt katru nākamo apkures loku pēc varēšanas (brīvais laiks ko veltīt apkures vilkšanai), un akumulāc tvertne ar otru sūkni un automātiku plānojas piekomplektēties tam visam klāt arī tikai pēc kāda laiciņa, cerams vēl šīs ziemas laikā.

šeit galvenais uz ko cerēt ir sūknis un upsis - ja tie darbosies nevainojami, tad sistēmai viss būs kārtībā.

Re: Nepārtrauktā barošana centrālapkures sūknim?
Datums: 29/09/2015 00:00

Mājā radiatoriem aizveras termogalvas, bet krāsnī vēl ir malka un tur arī sanāk simtiņš ar strādājošu sūkni.
Citi neliek termogalvas, bet atver logus vai arī dzīvo taškentā ar 70 grādu siltumnesēju radiatoros un no rīta jau staigā jakā. Tā tas notiek.
Bet tā jau tāla ir pagātne.
Šodien starp citu mums bija plānotais atslēgums uz visu dienu - viss ok bez upša. ;)

Re: Nepārtrauktā barošana centrālapkures sūknim?
Datums: 29/09/2015 00:10

Par upsi pastāsti, jo savulaik joka pēc veco darba sīko upsi, kuram nobeigusies bija batereja pieslēdzu pie aķa un nekas tur nenotika - zinātāji man teica, ka upsis tādu aķi nesaprot un attiecīgi neizmanto un nelādē utt. Man nekas tur nestrādāja.

Re: Nepārtrauktā barošana centrālapkures sūknim?
Datums: 29/09/2015 00:27

Tā ļoti īsi iečekoju par tiem upšiem un akumulatoriem. Nav tur tik vienkārši kā tikai pieslēgt aķi. Cik saprotu, tad sīko upšu galvenā problēma, ka tie domāti pāris minūtēm darbam ar to mazo oriģinālo aķi. Ja pieslēdz lielo, tad upsis pēc kāda neilga laika nodeg un lielais aķis neko nedod. Arī lādēšanas problēmas mēdzot būt un dažreiz neatpazīst batereju vispār. Man laikam bija pēdējais gadījums.
Godīgi sakot tad jau labāks variants šķiet invertors, aķis un relejs un šad tad manuāli palādēt aķi. Ja grib automātisko lādēšanu, tad tomēr jāņem gatavais komplekts.

Iet uz lapu: Iepriekšējā123
Pašreizējā: 3 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********        **  **    **   ******   
 **     **  **    **        **  ***   **  **    **  
 **     **      **          **  ****  **  **        
 ********      **           **  ** ** **  **   **** 
 **           **      **    **  **  ****  **    **  
 **           **      **    **  **   ***  **    **  
 **           **       ******   **    **   ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727