Re: Rudesta + termoakumulatori
Datums: 08/01/2016 15:05

Serviss, tur jau tas āķis, ka viņam šobrīd nav divi loki kā bildē, bet ir tikai viens un visu laiku vaļā (dēļ tā ka trīsgaitnieks otrādi).

Re: Rudesta + termoakumulatori
Autors: SerViss ()
Datums: 08/01/2016 15:14

Domāju, ka ar trīsgaitnieku viss varētu būt kārtībā, bet ja nav tiešā zilā plūsma caur paralēliem balansa krāniem, tad 60 grādu temperatūru katla ieejā nedabūt.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Autors: jaunakais ()
Datums: 08/01/2016 18:14

Tātad pārliku trīsvirziena vārstu otrādi (trīsvirziena vārsta bultiņas pretēji sūkņa radītajam virzienam)
Pēc piecu stundu kuršanās situācija sekojoša, ar virknē ieslēgtu boileri.
T katlā 67
Uz radiatoriem 55
No radiatoriem 50
Atplūde katlā 48
Dūmgāžu T 100,4
Temp. iekštelpās 21C
Temp. ārā -17.5

Labi atslēdzu boileri, lai tas nejauc galvu, situācija sekojoša:
T katlā 90
Uz radiatoriem 60
No radiatoriem 54
Atplūde katlā 50
Dūmgāžu T 90,1

Tātad tomēr būs problēma ar trīsvirziena vārstu (tas vārsts kaut kur ieķeras), jo kad samainīju pretēji un sāku grozīt termogalvu var dzirdēt kā tas vārsts noklikšķ un tā grozot man pēkšņi vienā brīdī uz radiatoriem sāk dzīt 70 grādus. Skaidrs ja uz radiatoriem dzen tikai ne vairāk kā 60C tad katla atplūdē nedabūt tos 60C.
Pagaidām ir tā, ka radiatoru atplūde sakrīt ar katla atplūdes temperatūru (liec to trīsvirziena vārstu kā gribi!). Bet, vai nevajadzētu būt tā, ka radiatoru atplūdē ir piemēram 50, bet katla atplūdē 60?

Re: Rudesta + termoakumulatori
Datums: 08/01/2016 18:23

Iesākumā pārbaudi to kas šīm termogalvām visbiežāk notiek, resp. tur ir maziņš puļķītis, kura kustība ir - uz iekšu un āru, normāli ar atpseri izspiests uz āru un iespiežot iekšā viņam atkal jāiznāk ārā, tā lai var just ka atspere kustina. Tas puļķis no nekustināšanas mēdz apaugt ar kaut kādiem kaļķiem vai citu drazu un tad klemmē (tavā gadījumā viņš varētu būt iesprūdis iekšā, jo tā tev konstanti viņš ir stāvējis iespiests). Ar stangām akurāti pakustini (pavelc), kamēr atkal strādā. Tā ir klasiska situācija un tāpēc uzreiz vārsts nav jāmaina. No tā vai viņš strādā ir 100% atkarīga to loku darbība. Man šad un tad ir tā bijis radiatoriem un vēl šur tur no ilgas nekustināšanas.
Un vārsta virzienam arī ir liela nozīme - kā teicu tavā gadījumā miksera virzienam AB ir jābūt uz sūkni.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Datums: 08/01/2016 18:23

Bet puļķis staigā mazu solīti, kādi 4mm.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Datums: 08/01/2016 18:26

Jā, tā varētu būt - iesprūdis iekšējā pozīcijā, jo tad ir atvērts taisnais virziens un līkums ir ciet, tāpēc arī it kā nekas nemainās no vārsta apmešanas. Kad sāks strādāt sāna pieslēgums, tad ies tavs katls palēkdamies.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Datums: 08/01/2016 18:44

Kad vārsts sāks strādāt, tad tā būtu jābūt, ka no radiatoriem piemēram nāk ārā 40 grādi, bet uz katla atpakaļgaitā varētu uzmiksēties 60, tāda jau doma tam vārstam ir. Vienīgi būs jāpaspēlējas ar to cik daudz pievērt boileri un visu radiatoru loku lai iegūtu pareizo balansu. Iesākumā es ietektu bišķi to termogalvu pievērt, lai tev atpakaļgaita ir biški zemāka - nu uz 40. Tad varēs labāk manīt kā strādā vārsts un kas no tā mainās.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Autors: jaunakais ()
Datums: 08/01/2016 20:33

Nu beidzot būsim tikuši skaidrībā:
Tātad noņēmu termogalvu no trīsceļu vārsta sapūtu ar WD-40, kārtīgi paspaidīju to adatiņu un beidzot sāka padot karstāku siltumnesēju uz radiatoriem.

Tātad tagad sekojoša situācija bez boilera:
T katlā 74
Uz radiatoriem 74
No radiatoriem 60
Atplūde katlā 58
Dūmgāžu T 112,6

Ar pieslēgtu boileri
T katlā 69
Uz radiatoriem 64
No radiatoriem 60
Atplūde katlā 59
Dūmgāžu T 87,9

Pirms tam arī es biju to trīsvirziena vārsta adatiņu sapūtis ar WD-40, bet liela jēga no tā nebija, tātad trīsvirzienu vārsta bultiņām jābūt pretēji plūsmas virzienam, kā saka Vilnis!!! Paldies!!!

Re: Rudesta + termoakumulatori
Autors: Gunārs Gunārs ()
Datums: 07/07/2016 12:27

Labdien. Vai ir kāds meistars par Stropuvas katliem, kas varētu palīdzēt padomu. Meklēju labu meistaru. Mans e-pasts: fuego(at)inbox.lv

Katls ir pieslēgts, bet pagājušajā sezonā strādāja ne visai, ir doma, ka esam kaut ko paši ne tā saslēguši. Gribētos speciālista konsultāciju.

Re: Rudesta + termoakumulatori
Autors: soseds2 ()
Datums: 12/07/2016 20:49

Man viens no pēdējiem objektiem ir sveces tipa katla apsaiste pēc parastā malkas katla principa shēmas. Mazais loks ar termovārstu, kolektors ar sūkņiem (radiatori, siltās grīdas, boileris). Darbojas.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12345
Pašreizējā: 5 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   **     **  **     **  ********   **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **   **   **  
 **         **     **  **     **  **     **    ** **   
 ********   *********  *********  **     **     ***    
 **     **  **     **  **     **  **     **    ** **   
 **     **  **     **  **     **  **     **   **   **  
  *******   **     **  **     **  ********   **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727