Re: Temperatūra apkures sistēmā
Datums: 11/01/2016 09:34

Sveicināti.

Par sukni un gaisu - ka jau te teica, tad pamacibā ir rakstits, ka var likt gan horizontāli, gan vertikāli - vienalga. Kā arī siem abiem sūkņiem ir funkcija, kas tos atgaiso - ik pa lkaikam uzlieku lai pats sevi atgaiso. Lidz ar to neredzu problēmas kā viņu likt.

Brivdienās eksperementējos - secinājumus - katls strādā uz 85 gādiem, četrgaitas vārsts apmēram uz 5-6 atvērts, lielajā lokā sūknī jauda 2.5 un mazajā lokā jauda uz min ko var uzlikt.

Uz radiatoriem aziet ap 45- 50 grādiem un atpakļai gaita lielajā loka atnāk 40 grādi.
Mazajā lokā nav ne jausmas kāda temperatūra - jo nav termometru. Bet katls ir nodedzinājis nost savu darvas kārtu.
Viss pašlaik it ka ir ok.

Un kopejāis secinājumus no jūsu ieteikumiem - vajadzētu katla apsaites sistēmu parlikt savādāku - pareizu, un ielikt automatiku, lai nav 18 gs ka ir tagad, tad arī visam vajadzētu strādāt korekti un pareizi.

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: khe ()
Datums: 11/01/2016 11:01

Mazajam lokam vajag trermometru un sakārtot tā plūsmu, lai katlā apm vienāda temp. Granulniekam var iztikt bez automātikas apsaistē.

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: jaunakais ()
Datums: 11/01/2016 14:12

Pēc savas pieredzes esmu nonācis pie secinājuma, kāda ir pareiza apkures katla kurināšana:

Apkures katlu kurinām uz pilnu jaudu, kamēr radiatoru atgaitā sāk nākt 60C. Tas nozīmē, ka uz apkures sistēmu dzenam lielā apjomā siltumnesēju, uzsildām visu sistēmu tā, lai starp apkures katlu un pārējo sistēmu nebūtu lielas temperatūru starpības. Kad sistēma uzsilusi, tad apkures katlam tikai jāuztur nepieciešamā T, plus pozitīvi ir tas, ka atplūde visu laiku strauji nedzesē katlu.

Rezultātā var nonākt pie sekojošiem secinājumiem:
1)Tādejādi kurinot, var palielinās kurināmā patēriņš, it īpaši, ja nav pietiekami siltināts mājoklis.
2) It kā sistēmu uzsildām, bet pēc kāda laika secinām, ka radiatoru atplūdes T atkal nokritusies
2.1 mājai pārāk lieli siltuma zudumi
2.2 kaut kas nav pareizi katla apsaistē, (apkures katla sistēma neuztur nepieciešamos vismaz 60C katla atplūdē)

Pretējs kuršanās režīms: Apkures katlā uzdzenam piem. 80C un tad sākam sildīt pārējo sistēmu. Pozitīvais moments - sistēma uzsilst diezgan strauji, bet diemžēl pēc savas pieredzes šis variants praksē ne labi strādā. Starp katlu un pārējo sistēmu ir pietiekoši liela T starpība, tapēc, liec kādu automātiku gribi, tāpat kaut kad, un kaut kur tam atplūdes aukstajam siltumnesējam jāsajaucas. Visu laiku nosit atplūdes T (arī mazais cirkulācijas loks nelīdz).

Tā varbūt nav absolūtā patiesība, jo ir dažādi tehniski risinājumi, bet pie tāda secinājuma esmu nonācis.

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: kaasis ()
Datums: 27/11/2018 15:15

Sveiki!
Esmu uzstādījis apkures sistēmu. No katla uz siltuma akumulatoru ūdens iet uz pašteci, tikai uz siltajām grīdām to dzen sūknis. kaut kur lasīju, ka katlā jāuztur obligāti ap 70-80 gr temperatūra. Kurinot uz pilnu klapi, katlā t nepaceļas augstāk par 50-60, akumulatorā ap 40. Ar grīdas cilpām viss OK, siltas. vai obligāti katlā jāpaaugstina T?

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: Viesturs773 ()
Datums: 27/11/2018 16:02

ir tā ka svarīgi būtu lai atpakaļgaita būtu no 50-55C.

kas tev tas par katlu, kāda vadība, kā regulē to katla Temp?

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: Tinis ()
Datums: 27/11/2018 17:15

kaasis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki!
> Esmu uzstādījis apkures sistēmu. No katla uz
> siltuma akumulatoru ūdens iet uz pašteci, tikai
> uz siltajām grīdām to dzen sūknis. kaut kur
> lasīju, ka katlā jāuztur obligāti ap 70-80 gr
> temperatūra. Kurinot uz pilnu klapi, katlā t
> nepaceļas augstāk par 50-60, akumulatorā ap 40.
> Ar grīdas cilpām viss OK, siltas. vai obligāti
> katlā jāpaaugstina T?
-----------
Katlā nedrīkst būt zemāka t par 60 grādiem. Dūmi pa taisno neiet uz skursteni, apejot siltummaini (šībers vaļā)? Kaut kā aizdomīgi, ka katls normāli nesilst. Vai arī katls par mazjaudīgu.

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: Rx ()
Datums: 27/11/2018 21:01

Akcents uz temperatūras definēšanu: Katlā, tā lejas daļā nedrīkst būt zemāka par 60-65 grādiem. Jo lielāka, tas ir 65 un + jo lielāka iespēja, ka lejas daļā nerasos katla iekšējās sienas. Kuru neuztrauc ka raso...tas laiž zemāku. Tāpēc tiek ieteikts veidot vienmēr divus lokus: Mazo- krāsns loku, un lielo- patērētāju loku. Tā var nodrošināt šādu režīmu. Akumulatoru lādēt ar pašteci ir liels konstruktīvi- inženieriskais izaicinājums. Ja visu sistēmu tā var palaist, un krāsnī nav mazāk par 60 grādiem, ģeniāli!

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: Tinis ()
Datums: 29/11/2018 08:00

kaasis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Sveiki!
> Esmu uzstādījis apkures sistēmu. No katla uz
> siltuma akumulatoru ūdens iet uz pašteci, tikai
> uz siltajām grīdām to dzen sūknis. kaut kur
> lasīju, ka katlā jāuztur obligāti ap 70-80 gr
> temperatūra. Kurinot uz pilnu klapi, katlā t
> nepaceļas augstāk par 50-60, akumulatorā ap 40.
> Ar grīdas cilpām viss OK, siltas. vai obligāti
> katlā jāpaaugstina T?
------------
Manuprāt vajag samazināt sūkņa ātrumu. Aķis nelādējas.

Re: Temperatūra apkures sistēmā
Autors: Miervaldis.l ()
Datums: 29/11/2018 08:44

Sveiki

Par granulu katliem:

Cik grādi Jums iestatīts Гистерезис (Histerēze): katlam, atpakaļgaitai un boilerim?

Paldies!

Iet uz lapu: Iepriekšējā123456
Pašreizējā: 6 no 6


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **    **  **     **   *******   ********  
 **   **    **  **   **     **  **     **  **     ** 
 **  **      ****    **     **  **     **  **     ** 
 *****        **     *********   ********  ********  
 **  **       **     **     **         **  **        
 **   **      **     **     **  **     **  **        
 **    **     **     **     **   *******   **        

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727