Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Edgars86 ()
Datums: 02/04/2019 12:09

Sveiki!

Lauku mājā vēlos ierīkot centrālo apkuri izmantojot esošu tērauda krāsni Termomax NUF NUF 30
Domāju tajā ierīkot šādu siltummaini:
[santehnika24.lv]

Apkurināt nepieciešams 40m2. Izmantošu tērauda radiatorus un PP caurules (pie paša katla, protams metāla)
Jautājumi sekojoši:
1) Vai doma par siltummaiņa ierīkošanu šādā krāsni nav galīgi garām?
2) Ja nav galīgi garām vai atpakaļgaitai ir jābūt zemāk par turpgaitu, Ja jā, tad cik būtu vēlams. Likšu to horizontāli, tādēļ tā varētu būt problēma
3) Kurā vietā vispareizāk ierīkot krānu sistēmas papildināšanai. Starp sūkni un katlu?
4) Vai sistēmai ar piespiedu cirkulāciju ir būtiski cauruļu kritumi, t.i. vai katram nākamajam radiatoram jātrodas augstāk vai zemāk par iepriekšējo?
5)Vai paši radiatori jāliek līmenī vai atgaisošanas gals nedaudz augstāk?
6) cik un kurās vietās jāliek pretvārsti?
7) vai radiatoriem obligāti jāliek atpakaļgaitas vārsts?
8) radiatoru ieplūdi un izplūdi labāk likt vienā galā vai diagonāli?
9)Drošības grupa jāliek pie katla uz turpgaidas?
10)Izplešanās trauka virzienam ir nozīme? Horizontāli, vertikāli, caurule virs trauka vai zem?
11) Kād būtu nepieciešms izplešanās trauka spiediens tukšam traukam, ja aukstas sistēmas spiediens būs 0.5?
12) vai atgaisošanas vārsti jāliek katrā "virsotnē"? Pēc izejas no katla caurules sanāk laist līdz griestiem un tikai tad uz leju. Vai tā vispār var darīt?
13)Vai tas, ka pēc izejas no katlu telpas sistēma sadalās tādos kā divos mazos lokos neradīs problēmas? Loku tilpumi nav vienādi.

Jautājumi, varbūt, liekas muļķīgi, bet nav līdzekļu, lai atsauktu meistaru, tāpēc nekas cits neatliek kā mēģināt pašam.
Būšu ļoti pateicīgs, ja atbildēsiet kaut vai ar jā vai nē. Lūdzu nenosodiet :)

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Datums: 02/04/2019 13:01

Sveiki!

Vai nav izdevīgāk likt gatavu katlu ar siltummaini iekšā, jo nav zināms rezultāts siltummaiņa ielikšanai - tomēr krāsns ir projektēta bez siltummaiņa.
Ņem vērā, ka pat šādām mazām sistēmām vajag bufera tvertni, lai nenotiek pārvārīšanās un slāpēšanās.
Apkures katliem jauda regulējas ar gaisa vārstu vadoties no siltumnesēja temperatūras, arī to vajadzētu, jo savādāk krāsniņa nesaprot cik intensīvi ir jādeg.



1) Vai doma par siltummaiņa ierīkošanu šādā krāsni nav galīgi garām?
apšaubāma, ja ņem vērā ka var dabūt kaut ko gatavu pa pieņemamu cenu
2) Ja nav galīgi garām vai atpakaļgaitai ir jābūt zemāk par turpgaitu, Ja jā, tad cik būtu vēlams. Likšu to horizontāli, tādēļ tā varētu būt problēma
nav obligāti, bet parasti tā dara, lai elektrības pārrāvumā gadījumā notiek efektīva paštece

3) Kurā vietā vispareizāk ierīkot krānu sistēmas papildināšanai. Starp sūkni un katlu?
nav nozīme kur, lai ir ērti galvenais

4) Vai sistēmai ar piespiedu cirkulāciju ir būtiski cauruļu kritumi, t.i. vai katram nākamajam radiatoram jātrodas augstāk vai zemāk par iepriekšējo?
nav būtiski, bet būtiski būtu tomēr nodrošināt pašteci mazajā lokā, resp, katls > tvertne, atkal elektrības pārrāvuma gadījumam, jeb budžeta versijā lai nav jāliek otrs sūknis. Radiatoriem nav tie kritumi tik svarīgi, jo tur darbosies sūknis

5)Vai paši radiatori jāliek līmenī vai atgaisošanas gals nedaudz augstāk?
pietiek ar līmeni, jo ventilis nodoršina burbuļa iznākšanu

6) cik un kurās vietās jāliek pretvārsti?
principā viens - mazajā lokā, atpakaļgaitā, turklāt gravitācijas jeb klapītes tipa nevis ar atsperi

7) vai radiatoriem obligāti jāliek atpakaļgaitas vārsts?
nē, bet bez tiem grūtāk balansēt plūsmu, jo tuvākie radiatori saņem vairāk un tālākie mazāk. Var protams to darīt ar siltma regulatoru, bet tad pēc noregulēšanas nebūtu gudri vairs regulēt.

8) radiatoru ieplūdi un izplūdi labāk likt vienā galā vai diagonāli?
atkarīgs no radiatora tipa, var gan tā gan tā

9)Drošības grupa jāliek pie katla uz turpgaidas?


10)Izplešanās trauka virzienam ir nozīme? Horizontāli, vertikāli, caurule virs trauka vai zem?
parasti zem, turklāt ņem vērā ka vajag uztaisīt atslēdzamu to trauku, lai var pretspiedienu iepūst teiksim pēc gada. Ja neieliksi, tad pasākums notiks uz tumšo.

11) Kād būtu nepieciešms izplešanās trauka spiediens tukšam traukam, ja aukstas sistēmas spiediens būs 0.5?
te raksts, noteikti būs lietderīgi izlasīt jo pats visu taisīsi:
[andzja.wordpress.com]

12) vai atgaisošanas vārsti jāliek katrā "virsotnē"? Pēc izejas no katla caurules sanāk laist līdz griestiem un tikai tad uz leju. Vai tā vispār var darīt?
Var tā darīt, bet atgaisotājus vajag virsotnēs, jo savādāk tur nostāsies burbuļi un viņi tur veidosies arī pēc sistēmas palaišanas

13)Vai tas, ka pēc izejas no katlu telpas sistēma sadalās tādos kā divos mazos lokos neradīs problēmas? Loku tilpumi nav vienādi.

Var dalīt lokos, bet balansēšana notiek ar cauruļu diametriem trasei un radiatoriem. Tiesa tik mazai telpai nav tur nekādi cauruļu diametri jāvariē, jo sīka sistēma - viena diamtera caurule ir ok.

Jautājumi, varbūt, liekas muļķīgi, bet nav līdzekļu, lai atsauktu meistaru, tāpēc nekas cits neatliek kā mēģināt pašam.

Ļoti silti iesaku atrast kādu paziņu, kam sistēma uzstādīta un apskatīt un pašpikot. Kā arī vadīties pēc aprobētās apsastes universālās shēmas.

Mēģini. Pamatā jau visi savienojumi ir skrūvējami. Ja nesanāks un vajadzēs uzlabot, tad varēsi kaut kā to izdarīt. Radiatoru galu var ar plastmasu, jo tur kļūdas iespēju nav pārāk daudz.
:)

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Datums: 02/04/2019 13:14

Bet vispār apdomā fundamentāli, vai tik mazai platībai vajag tādu tomēr komplicētu sistēmu. Visi tie loriņi savācās kopā, veido summu. Sarežģīta ierīkošana.
Varbūt šis ir gadījums, kad mūrētā krāsniņa būtu labāks risinājums + izveidot gaisa cirkulāciju uz pārējām telpām. Mūrētās lielais pluss būtu siltuma akumulācija, kura nebūs tavai mini sistēmai.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Edgars86 ()
Datums: 02/04/2019 13:34

Super, paldies Tev!

Par bufer tvertni varētu izmantot arī karstā ūdens boileri, pieslēgtu ar termovārstu? Neradīsies strauji temperatūras kritumi radiatoros, kad vārsts atvērsies pirmajā reizē?

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Datums: 02/04/2019 14:24

Diez vai to varēs tā izdarīt, jo boilerim izvadi ir abi apakšā, attiecīgi cirkulācija nenotiks tā kā vajadzētu, resp. pa augšu ieplūst karstais, bet pa apakšu vēsais - boilerim tā nav. Turklāt tur ir tikai 1/2 collas pieslēgums, kas nav pietiekami tādai vajadzībai. Vismaz parastajiem boileriem.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Edgars86 ()
Datums: 02/04/2019 14:59

Vai ir vēl kāda svarīga lieta, ko neesmu pajautājis un bez kuras man nekas nesanāks? :)

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Datums: 02/04/2019 15:51

Vai domā taisīt normālu apsaisti ar īso un garo loku un diviem sūkņiem, jeb ar vienu un īso loku likt paštecē, vai vispār bes īsā loka? Ja ar lokiem, tad droši vien jautājums par trīsgaitas maisītāju garajā lokā (lai nebūtu 80 grādi radiatoros) un trīsgaitas termovārstu mazajā lokā, lai atgaita sanāk ~60 grādi.
Nezinu, es runāju par normālu sistēmu un tur visas tās nosauktās lietas ir pašsaprotamas, bet tik mazai platībai tas viss šķiet ievērojams pārspīlējums.
Varbūt kāds klātesošais var nokomentēt par tādu superbudžeta sistēmu tik mazai platībai.
Ja godīgi, tad laikam izšķirtos par kamīnu, kurš ielaists sildmūrī un pēc tam siltinātajā skurstenī. Kamīnu var nopirkt, sildmūri uzmūrēt var paša spēkiem nudien. Iztaisītu kaut kādus d15 caurumus ielikt ventilatoriņus un viss. Sanāktu muļkdroša sistēma.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: mmmr ()
Datums: 02/04/2019 16:02

Varbūt papēti karstā gaisa kamīnus... 40m2 izklausās baigi maz lai būtu vērts būvēt sarežģītu un dārgu risinājumu ar radiatoriem, sūkņiem utt.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Edgars86 ()
Datums: 02/04/2019 16:33

Šobrīd es domāju taisīt bez īsā loka. iekurina, ieslēdz sūkni un radiatori lēnām uzsilst. Ja krāsniņas jauda būs pietiekam, tad pēc tam gribētu akumulācijas tvertni likt klāt, bet tas jau būs cits stāsts. Kā jau teici, visu varēs pārskrūvēt, ja nu kas :)

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Tinis ()
Datums: 02/04/2019 17:15

Ar mūrētu krāsni būtu vienkāršāk priekš 40 m2.

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **        **  **     **   ******    ******** 
  **   **         **  **     **  **    **   **    ** 
   ** **          **  **     **  **             **   
    ***           **  *********  **   ****     **    
   ** **    **    **  **     **  **    **     **     
  **   **   **    **  **     **  **    **     **     
 **     **   ******   **     **   ******      **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727